    隱蔽工程驗收程序
    1、驗收程序:承包人隱蔽工程完成自檢→隱蔽工程驗收申報→通知監理/甲方檢查→隱蔽前相關試驗→試驗合格(不合格退回上一步)→辦理隱蔽工程合格簽證→隱蔽→完成。
    2、承包人自檢。工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人應對照施工設計、施工規范進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。
    3、共同檢驗。隱蔽工程驗收應由監理工程師組織。接到承包人的請求驗收通知后,應在通知約定時間組織相關人員與承包人共同檢查或試驗。檢測結果表明質量驗收合格,經工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行工程隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人應在工程師限定的時間內修改后重新驗收。
    4、重新檢驗。無論工程師是否參加了驗收,當其對某部分工程質量有懷疑,均可要求承包人重新檢驗。承包人接到通知后,應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。
    5、工程驗收合格。沒有按隱蔽工程專項要求辦理驗收的項目,建設單位不辦理工程驗收。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:02:24
  • 136****2179

     隱蔽工程驗收-水電工程驗收
      配電工程驗收、防水工程的驗收,是為了不讓水滲漏出去,而配電的驗收是為了讓線路暢通無阻,不出現短路以及斷路的現象。驗收人員按照先后次序,應該對下面的項目進行檢查:所用各種材料是否符合設計要求;線管是否固定;線管聯結是否牢固;電線是否有接頭,接頭是否牢固;電視電纜是否存在接頭,如有接頭必須更換,或在接頭處使用分置器;電話線是否存在接頭,如有接頭必須更換;;施工隊是否在敷設線管的部位做出標記;暗盒位置是否合理,線管走向是否合理,以及線接頭位置是否合理。
      隱蔽工程驗收-地板木龍骨
      檢查木龍骨的規格是否符合設計要求(一般**好不要小于2厘米×3厘米);檢查木龍骨的間距是否符合木地板安裝的要求;檢查木龍骨是否存在松動現象檢查木龍骨上平面是否平整;檢查木龍骨與地面的間隙是否用木楔而不是用木塊塞墊;檢查固定木龍骨所使用鐵釘的長度是否能夠滿足長期使用的要求,而且不會出現松脫現象;檢查高檔安裝是否符合設計中的要求;檢查木龍骨與墻體的交界處是否留有伸縮間隙。
      隱蔽工程驗收-上下水施工
      檢查水管及管件是否符合客戶使用要求;檢查水管的走向是否合理,是否存在過多的轉角,過多的接頭;檢查軟管是否有死彎,連接距離是否大于1米;檢查所有連接處是否發生滲漏(目測或者使用柔軟的白紙);檢查軟管處是否安裝截門;下水的檢查就是采取排水的辦法。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:02:14
  • 131****9885

    此道工程驗收應該注意的當然是防水工程不能出現滲漏現象。
    第一步,驗收人員在準備驗收的房間門口做起15厘米高的擋水墻;
    第二步,我們在房間里放進10厘米深的水,同時要做好水面的高度標記;
    第三步,24小時以后驗收人員來觀察水面高度是否發生了變化,同時還要檢查樓下相同位置房間的天花板是否出現滲水現象;
    第四步,如果沒有出現上述現象,驗收人員即可認為防水工程施工驗收合格;反之,如經檢查發現上述現象,即可認為防水工程施工不合格。如驗收不合格,防水工程必須整體重做后,重新進行驗收;對于輕質墻體防水施工的驗收,應采取淋水試驗,即使用水管在做好防水涂料的墻面上自上而下不間斷噴淋3分鐘,4小時以后觀察墻體的另一側是否會出現滲透現象,如果無滲透現象出現即可認為墻面防水施工驗收合格。
    提示:對于地面所做的第一步工作,就是我們常說的閉水試驗;由于輕質墻體容易出現滲漏現象,而常規檢查對這一部分又容易遺漏,所以,筆者給讀者出了一個小主意。
    配電工程驗收、防水工程的驗收,是為了不讓水滲漏出去,而配電的驗收是為了讓線路暢通無阻,不出現短路以及斷路的現象。驗收人員按照先后次序,應該對下面的項目進行檢查:
    1、所用各種材料是否符合設計要求;
    2、線管是否固定;
    3、線管聯結是否牢固;
    4、電線是否有接頭,接頭是否牢固;
    5、電視電纜是否存在接頭,如有接頭必須更換,或在接頭處使用分置器;
    6、電話線是否存在接頭,如有接頭必須更換;
    7、暗盒是否安裝方正,是否在要求的高度;
    8、施工隊是否在敷設線管的部位做出標記;
    9、暗盒位置是否合理,線管走向是否合理,以及線接頭位置是否合理。
    提示:配電驗收還有一點應該注意,就是地線的問題,施工人員應該按照施工工藝對地線進行安排。