吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

樓頂怎么驗收?樓頂防水驗收標準是什么?

148****7825 | 2018-07-25 21:28:51

已有5個回答

  • 148****8216

    樓頂防水施工驗收標準
    1、對防水層不得有滲漏或積水現象。
    2、要使用的材料應符合設計要求和質量標準的規定。
    3、要找平層表面應平整,不得有酥松、起砂、起皮現象。
    4、對保溫層的厚度、含水率和表觀密度應符合設計要求。
    5、對天溝、檐溝、泛水和變形縫等構造,應符合設計要求。
    6、卷材鋪貼方法和搭接順序應符合設計要求,搭接寬度正確,接縫嚴密,不得有皺折、鼓泡和翹邊現象。
    7、涂膜防水層的厚度應符合設計要求,涂層無裂紋、皺折、流淌、鼓泡和露胎體現象。
    8、對剛性防水層表面應平整、壓光,不起砂,不起皮,不開裂。分格縫應平直,位置正確。
    9、對嵌縫密封材料應與兩側基層粘牢,密封部位光滑、平直,不得有開裂、鼓泡、下塌現象。
    10、其平瓦屋面的基層應平整、牢固,瓦片排列整齊、平直,搭接合理,接縫嚴密,不得有殘缺瓦片。

    查看全文↓ 2018-07-25 21:33:10
  • 152****3560

    1、防水卷材主要標準:彈性體改性瀝青防水卷材;塑性體改性瀝青防水卷材;玻纖胎瀝青瓦;自粘橡膠瀝青防水卷材;自粘聚合物改性瀝青聚酯胎防水卷材;瀝青復合胎柔性防水卷材;種植屋面用耐根穿刺防水卷材;鈉基膨潤土防水毯;改性瀝青聚乙烯胎防水卷材;高分子防水材料 第1部分片材;聚氯乙烯防水卷材
    2、防水涂料主要標準:聚合物乳液建筑防水涂料;聚合物水泥防水涂料;聚氨酯防水涂料
    3、密封膏與膠粘劑主要標準:硅酮建筑密封膠、高分子防水材料 第2部分止水帶;高分子防水材料 第3部分遇水膨脹橡膠;建筑防水瀝青嵌縫油膏;聚硫建筑密封膏;丙烯酸酯建筑密封膏;聚氨酯建筑密封膏;單組分聚氨酯泡沫填縫劑;膨潤土橡膠遇水膨脹止水條
    4、剛性防水材料主要標準:水泥基滲透結晶型防水材料;砂漿、混凝土防水劑;無機防水堵漏材料;聚合物水泥防水砂漿。常規上全國通用標準為一卷10個平方米,長10米,寬1米,正負允許偏差0.1-0.2CM.(包括厚度偏差)。按材料性能分為國標I型、國標II型;按厚度分為3mm厚、4mm厚、5mm厚;按胎基分為聚酯氈、玻纖氈、玻纖增強聚酯氈;按隔離材料分為聚乙烯膜、細砂、礦物粒料。一般就是這些型號分類,希望對你有幫助。

    查看全文↓ 2018-07-25 21:31:53
  • 131****4781

    屋面防水驗收標準

    1、我們知道防水施工宜用于涂膜防水材料。

    2、其防水材料性能應符合國家現行有關標準的規定,并應有產品合格證書。

    3、我們知道基層表面應平整,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。基層含水率應符合防水材料的施工要求。防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250mm。浴室墻面的防水度不得低于1800mm。

    4、其防水水泥砂漿找平層與基礎結合密實,無空鼓,表面平整光潔、無裂縫、起砂,陰陽角做成圓弧形。

    5、對涂膜防水層涂刷均勻,厚度滿足產品技術規定的要求,一般厚度不少于1.5m。

    6、要使用施工接茬應順流水方向搭接,搭接寬度不小于100mm,使用兩層以上玻纖布上下搭接時應錯開幅寬的二分之一。

    屋面防水驗收標準是什么?驗收方法是什么?

    屋面防水驗收方法

    基層表面清理、修補→涂刷基層處理劑→鋪設節點附加層→試鋪→鋪貼卷材→收頭處理、節點密封→清理、檢查、修整→蓄水。

    1、進行基層驗收:防水層施工前將驗收合格的基層表面塵土、雜物清理干凈。鋪貼卷材防水層的基層,泛水坡度應符合設計要求,表面無起砂、空裂,且平整潔凈,無積水現象,陰陽角應做成圓弧形或鈍角。

    2、對基層處理劑驗收:基層表面處理劑是將氯丁橡膠瀝青粘結劑加入工業汽油稀釋,攪拌均勻,用長滾刷或噴漿機均勻涂刷于基層表面上,涂刷應均勻、不堆積,不得有漏刷或淋點等缺陷。

    3、對附加層驗收:女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角、分隔縫等細部必須做附加層,附加范圍內為兩側不少于250㎜;即附加層的寬度為500㎜,管根四周附加層的寬度不應小于500㎜,分隔縫不小于250㎜,附加層材料為同等材質SBS卷材。質量要求滿沾滿烤,搭接寬度100mm,不允許空鼓,褶皺。

    4、對大面積整體驗收:防水卷材的鋪貼、搭接、收頭應符合設計要求和屋面工程技術規范的規定。且粘結牢固,無空鼓、滑移、翹邊、皺折、損傷等缺陷。

    查看全文↓ 2018-07-25 21:31:20
  • 141****6147

    無論是防水層的本身還是屋面細部構造,通過外觀檢驗只能看到表面的特征是否符合設計和規范的要求,肉眼是否會滲漏。只有經過雨后或持續淋水2h后,使屋面處于工作狀態下經受實際考驗,才能觀察出屋面工程是否有滲漏。有可能作蓄水檢驗的屋面,還規定其蓄水時間不應小于24h。 3.0.10 屋面的保溫層和防水層嚴禁在雨天、雪天和五級風及其以上時施工。施工環境氣溫宜符合表3.0.10的要求。

    查看全文↓ 2018-07-25 21:30:24
  • 142****8783

    屋頂防水驗收標準是什么?
    1、高聚物改性瀝青防水卷材以及膠結材料的種類、牌號及合比,都一定要符合設計要求以及有關的技術規范還有標準規范。
    2、卷材防水層及其變形縫,檐口、泛水、水落口、預埋件等處的細部做法,必須符合設計要求和屋面工程技術規范的規定。
    3、屋面卷材防水層嚴禁有滲漏現象。
    4、鋪貼卷材防水層的基層應符合排水要求,平整潔凈,無起砂、空鼓和松動現象,陰陽角處應呈圓弧形,防水層無積水現象。
    5、膠結層應涂刷均勻,不得有漏刷和麻點等缺陷。
    6、卷材防水層鋪貼和搭接、收頭,應符合設計要求和屋面工程技術規范的規定,且應粘結牢固,無空裂、損傷、滑移、翹邊、起泡、褶皺等質量缺陷。
    7、應注意的質量問題:○1卷材防水層空鼓:多發生在找平層與卷材之間,尤其是卷材的接縫處;原因是基層不干燥,氣體排除不徹底,卷材粘結不牢,壓得不實;應控制好各工序的驗收?!?防水層滲漏:加強細部操作,管根、落水管口、伸縮縫和卷材搭接處,應做好收頭粘結,施工中保護好接槎,嵌縫時應清理干凈,使干凈的接槎面相粘,以保證施工質量?!?積水:屋面、檐溝泛水坡度做的不順,坡度不夠,屋面平整度差;施工時基層找平層、泛水坡度等應符合要求。
    屋頂防水驗收方法有哪些?
    1.屋面基層清理驗收2.屋面底油驗收
    3.附加層粘貼及細部處理驗收4.防水層整體驗收
    驗收順序:
    基層表面清理、修補→涂刷基層處理劑→鋪設節點附加層→試鋪→鋪貼卷材→收頭處理、節點密封→清理、檢查、修整→蓄水。1、基層驗收:防水層施工前將驗收合格的基層表面塵土、雜物清理干凈。鋪貼卷材防水層的基層,泛水坡度應符合設計要求,表面無起砂、空裂,且平整潔凈,無積水現象,陰陽角應做成圓弧形或鈍角。
    2、基層處理劑驗收:基層表面處理劑是將氯丁橡膠瀝青粘結劑加入工業汽油稀釋,攪拌均勻,用長滾刷或噴漿機均勻涂刷于基層表面上,涂刷應均勻,不底、不堆積,不得有漏刷或淋點等缺陷。
    3、附加層驗收:女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角、分隔縫等細部必須做附加層,附加范圍內為兩側不少于250㎜;即附加層的寬度為500㎜,管根四周附加層的寬度不應小于500㎜,分隔縫不小于250㎜,附加層材料為同等材質SBS卷材。質量要求滿沾滿烤,搭接寬度100mm,不允許空鼓,褶皺。
    4、大面積整體驗收:防水卷材的鋪貼、搭接、收頭應符合設計要求和屋面工程技術規范的規定。且粘結牢固,無空鼓、滑移、翹邊、皺折、損傷等缺陷。
    5、搭接方法及寬度要求:鋪貼卷材采用搭接法,雙層施工時上下層及相領兩幅卷材的搭接縫要錯開1/2幅長,鋪貼方法采用滿粘法,長短邊搭接寬度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接縫應順流水方向搭接。
    6、空鼓率的驗收:鋪貼卷材時基層不干燥,鋪貼不認真,邊角處易出現空鼓;鋪貼卷材應掌握基層含水率,不符合要求不能鋪貼卷材,同時鋪貼時應平、實,壓邊緊密,粘結牢固。
    7、滲漏:多發生在細部位置。鋪貼附加層時,從卷材剪配、粘貼操作,應使附加層緊貼到位,封嚴、壓實,不得有翹邊等現象。
    8、蓄水試驗:經過表面驗收后,要求整體做蓄水實驗,蓄水高度以高處帶水為宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水實驗,要求蓄水(淋水)試驗時間不小于24時。無滲無漏為合格。

    查看全文↓ 2018-07-25 21:29:33

相關問題

  • 屋面分為水平屋面跟坡屋面對于水平屋面,應選擇蓄水試驗進行驗收,要求深度不小于20毫米的前提下進行試驗24小時,24小時后去樓下看是否發生滲漏,如若發生需重新進行防水施工。對于坡度屋面,不能采用傳統的蓄水實驗進行驗收,需采取淋水試驗2小時的方法進行檢測,看是否發生滲水、漏水等現象

    全部5個回答>
  • 屋面工程驗收應有雨后或持續淋水或蓄水檢驗記錄,屋面蓄水時間不應小于24h,雨水或持續淋水不應小于2h,然后每隔3h檢查一次是否有滲漏和積水等情況,地下室的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件等設置構造嚴禁滲漏。

    全部4個回答>
  • 辦理入住手續是收樓的正常程序,但目前發展商能讓買家先驗房后辦手續的并不多。通常的做法是讓業主先在收樓文件上簽字,再發批準條,讓業主到物業管理處去拿鑰匙。等業主進得房去,發現存在問題,申訴起來也軟弱無力。為避免出現這種情況,業主應堅持先驗房、后辦理手續,并應將驗房時發現的房屋質量、室內有害氣體超標、公攤不公等問題書面呈遞給開發商并讓其簽收,以免留下后患?;蛘呖稍谑諛俏募献⒚鳌笆覂惹闆r尚不清楚”或“樓房狀況未明”等字樣。凡竣工的工程,一般須做到“五通一平”即煤氣、上水、電熱、污水、路通,一平即樓前6米、樓后3米場地要平整,不準堆積建材或雜物,以確保進出安全。要做到煤氣表、電表(單元表)、水表三表到戶。室內清掃干凈,水池、水盆、糞桶、垃圾道、門窗、玻璃、管道清理干凈,無污物,達到窗明地凈,地漏、雨水等處無堵塞雜物。高層住宅樓生活供水系統,必須具有衛生防疫部門核發的用水合格證。需要注意的是,北京地區的水質嚴重超標,有些小區生活用水全部是靠自己打井取水,為了保險起見,這樣的小區在驗收房屋時,**好自己采些水樣帶回去,送給有關部門檢驗。如果水質確實不符合生活用水標準,就應想辦法及早解決。高層住宅樓電梯,必須具有勞動部門核發安全運行合格證。高層住宅樓消防供水系統,必須經消防部門檢驗合格。房屋應按圖紙、文件要求達到設備齊全,功能可靠,手續完備。

    全部3個回答>
  • 由于竣工驗收無法關注隱蔽工程部分,因此個人建造住房需要進行專門竣工驗收的。有這幾個方面需要重點關注,第一是房屋整體垂直度和樓層水平度,這個可以采用紅外線水平儀(三百元一臺)進行測量。第二就是粉刷有無空鼓,平整度質量(一毫米誤差)是否達到合格標準。門窗安裝是否達到水平和垂直度要求。水電試用看看管線路是否通暢。下水是否通暢。屋面防水是否有效。一般也就這些

    全部3個回答>
  • 瓷磚驗收:一看、二敲、三潑 一看:地磚花色品種非常多 按品種及工藝可分為釉面磚、防滑磚、玻化磚、拋光磚、微粉磚、滲花磚等地磚。品質等級也非常多:分優等、合格品、等外品。地磚的自身質量和鑲貼質量通過仔細觀察,常常 “原形畢露”:地磚的表面龜裂不平、邊角不齊和地磚面層雖然光亮,但釉層內或釉層中有夾雜物斑點或釉面顏色有色差,一般可以判斷為地磚自身質量差,屬于必須更換的次等品。此外地磚裝修鑲貼質量主要看整體表面的平整度在2米長范圍內是否大于2毫米,磚與磚之間接縫高低是否大于0.5毫米,接縫平直度在5米長度內有否超過3毫米,凡超過上述范圍的均屬于裝修質量不合格。 二敲:檢查地磚鑲貼有無空鼓 檢驗方法通常采用專用小鋼錘或小鐵錘、小鐵棒,繞著房間輕輕敲擊地磚的四角與中間,檢測地磚有無空鼓聲。響聲清脆,為正常;如有空洞的聲音為空鼓,說明鑲貼不實裝修質量不合格,必須及時鏟除更換。在檢查中,對空鼓地磚做上標志,發現地磚有破碎、暴邊現象也做上標志須更換。 三潑:不妨潑水試驗 磚鑲貼對陽臺、衛生間、廚房間還有一個排水坡度要求。檢查衛生間、廚房、陽臺的地面有無坑坑洼洼,去水是否順暢,潑上大量的水便知道。這道“工序”可放到**后進行,待其他各項都驗完了,用盛水器具裝上水潑灑到地上,稍等片刻,哪里積水就表明哪里的地磚鋪得不平、或去水坡度做得。

    全部5個回答>