農村自建磚房防雷接地體施工方法: 接地裝置垂直埋設的接地體可用一根直徑不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的鋼管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角鋼,有時也采用直徑不小于19毫米的圓鋼。接地體的長度一般為2~2.5米,鋼管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角鋼或圓鋼打入的一端加工成尖頭形。裝設接地體前,要沿接地體的線路先挖溝,以方便打入接地體和方便敷設連接這些接地體的扁鋼和圓鋼,溝深一般為0.6米以上?! ∪绻桓拥貥O施工后,測出的接地電阻大于4歐姆,那么應該打2根或更多的接地極,接地極的間距應大于5米。接地體之間的連接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁鋼或直徑不小于8毫米的圓鋼連接,其連接方法應采用焊接?! 慕拥伢w焊出一鋼筋至地面,鋼筋頭部可用螺栓連接一個鍍鋅螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米鍍鋅拉板,再用一根2.5~4平方毫米銅導線用螺絲牢固連接在螺栓或拉板上,作為接地線引入戶內。所有電器的保護地線都可以從此接入。
全部3個回答>自建房怎么做接地
138****8679 | 2018-07-04 03:52:25
已有3個回答
-
141****6222
配電箱下往地下埋根鋼筋就行了,鋼筋連接配電箱上地線端子
查看全文↓ 2018-07-04 03:58:29 -
156****9295
你好,家庭安裝地線,
查看全文↓ 2018-07-04 03:58:02
用鍍鋅鋼管或者鍍鋅角鐵,打入地下至少2米,接頭做好防腐處理就可以了,鍍鋅的是不會生銹的。
如果打一個點嫌少,可以多打幾個,用鍍鋅扁鐵進行連接。接地點用導線引入到用戶配電箱接地端子上,家用電器外殼接地線連到配電箱接地端子上。
接頭連接要牢固可靠。 -
142****9498
你做地基的時候,從鋼筋引出一條做地線就可以啊
查看全文↓ 2018-07-04 03:53:32
相關問題
-
問 自建房自己如何做接地?答
-
答
一.接地體:你這是自然接地體,當然可以的,但問題在于你的伸頂柱筋與樁基鋼筋是否焊連可靠,應用ZC29-B接地搖表測一下,(聯合接地小等于1歐,保護接地小等于4歐,防雷接地小等于30歐,但這都是經過焊接的,你有否將樁基與柱筋焊連?因一根柱筋插入土中的接地電阻就可能在10歐以下,所以你應取4歐以下). 二.防雷引下線:用柱筋作引下線,四角四處足也,每處大等于16mm鋼筋的對角二根,12mm鋼筋用四根.用12mm鍍鋅圓鋼引出屋面. 三.接閃器:1.暗敷避雷帶,抹面層下及凸出馬頭等用鍍鋅12圓鋼或鍍鋅40x4扁鋼暗敷,(打個田字格就行),較美觀,但受雷后,表面砼要被打裂.2.如果利用鋼筋做避雷帶,覺得不美觀.3.欄桿四周用不銹鋼管做避雷帶,可以.因管的金屬實體截面一般不會小于10mm鋼筋,所以對管的直徑和厚度就是這個要求.但與引下線的連接必須可靠,采用氬弧焊,雙面焊焊縫長于75mm.也可用16方銅編帶壓接(時長要銹蝕).
全部3個回答> -
問 ??自建房外墻防水怎么做?自建房外墻漏水怎么處理?答
外墻面必須先做防水砂漿抹面,再用外墻膩子?,打磨后用個墻涂料刷面,如果要做成象砌磚形狀,可以用紙膠帶粘貼處理。在內墻刷室內漆,或者外墻漆都沒有用,**實際的辦法是在內墻做一層防水,在做一層60MMC20防水保護層吧。視具體情況來決定是否還要加鋼筋網。可以自己買材料然后請施工方施工,防水完后才能夠粉刷。
全部4個回答> -
問 框架結構的自建房怎樣做防雷接地答
接閃器:如果采用避雷帶(4*25鍍鋅扁鋼或10#鍍鋅圓鋼)或者避雷小針(有成品買)的安裝方式,那么你只要沿屋脊、女兒墻敷設焊成一個閉合通路。具體施工規范要求內容較多,不詳細說了。如果采用獨立避雷針的話,會有一個保護半徑的問題,這種避雷針有成品買,可以讓廠家給你計算一下。如果自己粗略估算的話應該是R(避雷針保護半徑)=1.5H(避雷針高度)。
全部4個回答> -
問 自建房外墻防水怎么做答
自建房一般沒有地下室,所以不用考慮地下防水。主要是屋面防水,如果室內有廚房、衛生間,也應考慮防水、防潮。屋面可以考慮用SBS防水,注意附加層,和卷材的搭接;室內廚房、衛生間的防水、防潮,可以考慮用聚氨酯涂料防水,注意管根、墻角等部位,均勻涂刷2--3遍,即可。
全部3個回答>