水電安裝工程驗收重點: 1、遵循“橫平豎直”原則 水電改造首先要看水管、電線的鋪設是否合理,如果水管電線預埋不按規范,當水電改造完成后,便難以確認水管電線預埋的位置。后期施工時,需要在墻面地面打釘,就有可能一不小心便打穿水管或者電線,造成水管爆裂、電線漏電等情況;而且日后如果需要檢修,也難以找出水管電線的位置,非常麻煩。關鍵細節:水電鋪設應該遵循“橫平豎直”的原則,另外同一室內的開關插座也應該處于同一水平線上,開關可距離地面1.4米,插座與地面的高度應保持在30厘米。 2、下水管道需進行保護 有些施工人員工作比較馬虎,進行水電改造施工時,沒有對現有的下水管道進行保護,即沒有把馬桶排污管、水槽下水管的管口封閉起來。這樣容易導致施工余料掉進下水管道造成堵塞。關鍵細節:按照施工規范,水電改造施工前,都應該做好成品保護,將下水管道封閉就是其中一項。 3、承重墻上嚴禁開槽 有的施工隊進行水電改造施工時,直接在承重墻體上開槽鋪設線管,這樣可能使房屋的承重結構受到影響,存在較大的安全隱患。關鍵細節:如果需要在承重墻體上走線,可以用絕緣的黃蠟管代替PVC管,因為黃臘管比較薄,只要鑿開承重墻體上的水泥層就可以埋入。 4、墻面不宜大面積橫向開槽 鋪設水管電線需要在墻面開槽,但是也要按照規范執行,不然也會存在安全隱患。比如有的工人鋪設部分房間的電線時,直接在墻面橫向開槽,而且長度很大。一般在墻面橫向開槽的跨度不能太大,因為橫向開槽很容易導致墻面的抹灰層因重力而下沉,導致日后出現裂縫。關鍵細節:墻面開槽應該都是豎向開槽,如在實際施工中必須要橫向開槽,長度盡量保證在1米以下?! ?、電線分色要規范 有的工人鋪設電線,往往不按規定給每組電線分色。比如火線、零線和地線都用紅色線,幾根電線的顏色都一樣,日后線路出了問題,檢查、維修起來將非常麻煩。關鍵細節:電路改造時電線應該按規定分色,火線可用紅、綠等電線,零線宜用藍色線,接地線須用雙色線。而且在同一室內,火線必須使用同一顏色?! ?、套管內穿線有講究 電線套管內的穿線數量也很有講究。有的工人為了節省電線套管,幾乎把每根線管均穿滿電線。這樣如果使用高功率的電線,電線發出的熱量就難以散發,嚴重的話電線會因此而短路。另外,由于線管內的電線太滿,也會導致電線無法自由抽出,維修時大大增加更換電線的難度。關鍵細節:電線套管內電線所占的面積不超過套管截面的40%,直觀點說就是直徑16毫米的電線套管**多穿3根線,直徑是20毫米的線管**多穿4根線?! ?、線盒連接處要恰當 連接電線套管與線盒時,不是直接用水泥固定,這樣不但導致電線套管與線盒的接口不能垂直連接,而且如果日后電線出現問題需要更換,也很難將電線拔出。關鍵細節:電線套管與線盒連接時,要使用杯梳,這樣既能更好的保護電線,又讓電線保持松動的空間,方便日后進行更換。另外預留在線盒內的電線應留有余量,長度宜為15厘米?! ?、強弱電鋪設保持距離 將強弱電線穿在同一套管,或者強弱電插座安放在同一個線盒內,是在野馬施工隊的施工工地**容易看到的現象。這樣做看似比較美觀,其實由于強弱電距離太近,電視信號等弱電很容易受到強電的影響。關鍵細節:鋪設電線時,強弱電的距離應該在50厘米以上,防止弱電信號受到干擾。 9、選電線需區分功率 有的工人鋪設電線時,整個家居中統一使用橫截面是2.5平方毫米的電線,這有可能造成使用大功率的電器時,發生短路。關鍵細節:一般來說,家庭裝修中的電線應選用2.5平方毫米的電線,而一些大功率的電器線路,如空調、電熱水器等,則應該使用4平方毫米電線。另外電線穿在套管內不能有接頭、扭結,接頭只能安置在線盒中?! ?0、電線套管保持間距 一些施工工人鋪設電路時,為求方便,將多組電線套管緊緊的并排在一起鋪設。監理師表示,電線套管鋪設過于緊密,很容易造成鋪貼瓷磚時,水泥無法完全滲入電線套管的縫隙,這樣很容易造成瓷磚出現空鼓,影響到瓷磚的使用壽命。關鍵細節:應該將電線套管分開鋪設,每根套管之間起碼留有1厘米左右的縫隙?! ?1、不同管材不能同槽 水電改造所要改動的有水管、電線套管和煤氣管,一般這些水管都不允許預埋在同一個線槽內。如果電線套管和水管同槽,水管出現滲漏或者熱水管表面產生冷凝水,很容易浸泡到電線,導致電線受潮,發生短路,甚至漏電。煤氣管若與電線套管或者熱水管同槽,則存在更大的安全隱患。關鍵細節:檢查電線、水管和煤氣管是否分槽預埋,如果實在受空間限制,需將水電管之間做水泥沙漿隔梁,防止電線受潮?! ?2、冷熱水管要有距離 監理師在平時監理過程中,經常發現工人預埋衛生間水管,只是保證水管能完全埋入墻體內,并不考慮日后是否合適業主安裝龍頭或花灑。比如冷熱水管之間的距離太近,這樣會導致水龍頭的角閥難以安裝。關鍵細節:冷熱水管之間的距離一般要大于5厘米,而花灑出水口處的冷熱水管距離**好保持15厘米左右,而且兩根水管的出水口應在同一水平線上,方便日后安裝花灑或者龍頭?! ?3、水管交叉要用過橋彎 兩截水管上下交叉,如果不使用過橋彎,上面的水管就會受到推擠變形。特別是有些地方用到三通接頭的,接頭處會受到推擠而歪斜,時間長了歪斜的接頭處就會漏水。關鍵細節:查看水管上下交叉處,是否裝上過橋彎接頭,防止水管受擠壓造成接頭松動,出現漏水的情況?! ?4、水管不可架在電線之上 水管線管難以避免交叉,但是其交叉處需妥善處理,否則可能影響使用。有的工人鋪設水電沒有整體規劃,完全為了施工方便而亂接水管電線。例如水管和電線交叉時,將電線鋪設在水管之下,這樣如果水管出現冷凝水,可能使電線受潮,出現短路、跳閘的情況。關鍵細節:如果水管交叉鋪在電線套管上方,可以切開水管,安裝一個過橋彎,把水管與電線套管的位置互換,將電線靠在水管的上方?! ?5、下水管道須裝存水彎 樓房原來安裝的排水管沒有安裝存水彎,而裝修時工人改動廚房或者衛生間的下水管道后也沒有裝上存水彎,這樣下水管的異味很容易往上竄。關鍵細節:有的下水道存水彎是安裝在沉箱下,建議在回填沉箱前檢查工人是否給下水道加裝存水彎?! ?6、浴室插座要裝防濺蓋 浴室里要安裝插座,不能單純選用普通的款式,因為浴室內往往濕氣較大,安裝插座時要注意做好防潮防水處理,否則將存在較大安全隱患。 關鍵細節:安裝在浴室的插座一定要帶有防濺蓋,如果已經裝了普通的插座,**好要加上一個防濺蓋?! ?7、不能省略水管加壓試驗 水電改造完工時,檢驗水管接頭是否漏水的唯一辦法,就是對水管進行加壓試驗。這也是水電改造中**關鍵的一步。方法主要是通過加大水管內的水壓,檢查水管的每個接頭是否有滲漏的情況。若忽略加壓試驗,很難保證入住新房后,如果水壓變大時,水管接頭處不會出現滲漏?! £P(guān)鍵細節:水電改造完成前,一定別忘了進行加壓試驗。市場上一些品牌水管商家均提供加壓服務,您也可以請他們上門進行檢測。 國家規范是24小時加壓試驗檢驗,實際需要72小時加壓試驗檢驗。
全部3個回答>水電改造之后該如何驗收?
146****4310 | 2018-10-08 01:31:09
已有3個回答
-
154****3602
家裝水電改造驗收可以從以下幾個方面進行驗收。
查看全文↓ 2018-10-08 01:31:58
1、看所用的材料是否合乎國家標準。
2、看是否按照圖紙進行施工。
3、施工過程是否合乎規范。
4、改造完工的實際效果是否符合設計要求。
5、排水要進行通水試驗,看否有滲漏水現象。
6、做潑水實驗,看地漏是否在**低處。
7、檢查衛士潔具安裝是否合乎要求,安裝牢固不歪斜。
8、給水管做打壓試驗,看管有無滲漏.
9、打開水龍頭看出水是否通暢。冷熱水管的方位是否對。
10、配電箱安裝是否符合規范要求,內部接線是否清晰有序,有無標識。逐個空開進行開斷試驗以檢查各個回路功能。
11、開關安裝位置離門邊距離是否符合要求,多聯開關的順序是否對,標高是否符合圖紙要求。
12、插座安裝標高是否符合圖紙要求,插座的零地火接線是否正確有效。標準是左零右火中間地。
13、燈具安裝是否符合圖紙要求。
14、開關插座是否貼墻安裝,廚衛間的插座是否有防濺盒。
15、做絕緣電阻測試,檢查相間絕緣電阻必須符合規范要求。
16、做通電試驗,檢查燈具插座功能。
17.檢查等電位箱內的接線是否與衛生間內的金屬物品相連。
18、弱電插座進行功能性檢查。 -
131****4646
水電驗收一般是由安裝公司、自己、項目負責人共同完成的,在驗收時一定要注意這些方面,如:
查看全文↓ 2018-10-08 01:31:52
一、水電驗收準備工作
1、工具:簡易試壓工具測試工具包括試壓泵、流動扳手、六角外絲、生料帶、堵頭等。
2、預備:(1)用軟管將所試冷熱塑連通形成一個圈,這時的壓力為0;(2)將除試壓管道**低一個出水口以外的其它出水口用堵頭嚴密封堵,推薦使用堅實耐用的銅堵頭等金屬堵頭。
二、水驗收流程
1、試壓:
(1)打開進水閥,從管道**低出水口緩慢灌水,充分排出管道內氣體后擰緊試壓泵開關。
(2)封閉總進水閥,對管道緩緩升壓,升壓至劃定的試驗壓力后,觀察接頭、堵頭是否漏水。
(3)PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管保持30分鐘以上,鋁塑管、鍍鋅管等非焊接管保持4個小時。測試時間結束,壓力下降不超過0.05MPa為合格。
2、水卸壓 確認試壓合格后,將管端接上配水件,以工作壓力供水,分批開啟配水件,檢測各出水口是否暢通。
三、電驗收流程
1、檢查:檢查房子的對講、緊急呼叫按鈕是否正常,入戶門鈴是否正常,保險插座的安全,電視寬帶的插座,包括衛生間、廚房、客廳、臥室等數目和安全性。
2、電氣線路開關箱的安全:電器線路的安全方便,按規定每套住宅回路數不宜少于5個,開關箱內開關安裝牢固,可換動檢查,是否有松動現象。開關箱內的各分路開關應有明顯的標示。如果沒有或不明確,裝修期間立即糾正。
3、電筆測試插座面板:用電筆測試一下插座面板是否有點,房屋中所有的開關、插座及總電閥是否有問題,拉下總開關箱內的插座開關,指示燈滅,頻繁測試幾次證明開關、接線良好,插座安全。
4、拉閥斷電測試:電閘及電表在戶外的,應檢查其是否能控制室內的燈具及室內各插座,方法是拉閘后戶內是否完全斷電;戶內有分閘的,也應同樣分別檢查各個分閘是否完全控制各分支線路。
5、看電表是否通電:電表安裝目前多為10(40)A單相電度表,運行是否正常?;蚩旎蚵紤?yīng)報修。抄電表的使用數目,因為在建設當中,工人可能使用了您的能源,而這些錢是不該業主出的。
四、水電裝修驗收注意事項
1、試驗壓力應為管道系統工作壓力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,壓力值一般在0.6MPa-0.8MPa之間,不是越大越好,加壓時間也不是越長越好。
2、埋在地坪面層和墻體內的管道,封槽前必需進行水壓試驗。
3、試壓時管道應固定,管道接頭需明露,管道各出水口不得連接配水用具。
4、采用熱熔連接的管道,水壓試驗應在管道安裝完成24小時后進行。
5、測試分歧格的其他原因:堵頭沒有裝好、截止閥型總進水閥有質量題目。 -
147****6967
第一步:水電驗收步驟與工具
查看全文↓ 2018-10-08 01:31:43
驗收工具一般都有監理或者施工方來準備,工具包括試壓泵、流動扳手、生料帶、堵頭、千斤頂、壓力表、水箱、連接軟管、電流表等,業主可自備卷尺、小筆記本、小電筒等,方便在現場測量記錄各種數據。材料驗收包括水路和電路的管線檢查,材料與清單是否屬于同品牌、型號;線管有無破損;使用長度等。布線檢查須看清水電路的布線是否符合規范,包括水管的距 離、位置、走向,以及電線的分布等。打壓和試電檢查,對水路檢查必須進行打壓試水,而電路檢查需用電流表測試各個通路是否有問題。**后是其他細節的檢查, 如排水管道情況、排水坡度、電線線盒位置等。
第二步:水電材料檢查須細致
水電驗收的首要步驟是對電線和水管的材料質量進行檢查,其次要看看使用長度,方便日后的結算。首先檢查水管的品牌是否與裝修材料清單寫的一致。這次小編采訪的工地,所有的水管管材都使用聯塑PPR管。冷熱水管必須有明確的指示,冷熱水管不能當熱水管使用。電線材料要看清電線的品牌與清單是否一致。本案例中,鋪裝的電線統一使用慶豐牌電線。其次,包裹電線的線管使用聯塑PVC管。
第三步:水電管布局檢查
管線的布局是項大學問,在進行水電驗收時,要看清以下幾點,能確保日后家居用水用電的安全。水管的布線首先要求“橫平豎直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管與墻面邊緣平衡,水管之間成90度夾角。電線應該為活線,檢查時,可來回抽動露出的電線,應能靈活地抽動。電線在線管內不能有接頭和扭結,電線在拐彎處應該保持圓弧狀。
第四步:水路打壓測試與電路測試
水電驗收的關鍵步驟是打壓試水和檢測電路使用情況。這兩個步驟是檢查施工質量的關鍵。水路驗收開始時需要對上水管進行全封閉,進行打壓試驗,打壓的壓強一般為0.6兆帕,封閉24小時。檢查管道各處有無滲漏現象,業主可以自備報紙,鋪設在水管接頭處,一段時間后觀察報紙是否有滲漏造成的水跡。電路測試首先檢查電箱的布線是否合理,家居電路的總開關有無分類明確,切忌全屋線路使用同一漏電開關。此外要檢查漏電開關是否靈活。
相關問題
-
問 水電改造之后該如何驗收?答
-
答
關于水電改造驗收,一般有這幾條標準,首先是電路,電路的開槽深度應是管徑的1.5倍,線管在拐彎處要用彎管器固定好,長度為200MM。線管與線管的連接處要有鎖母,并且接口處要用膠水粘緊;相同電路線盒之間的距離5CM;安裝地采暖的地面,不能再次開槽安裝電路,否則會破壞地采暖結構,導致供暖不暢;無論是廚房還是衛生間,水管出水口出墻距離1MM;防水主要是指衛生間。首先地面和墻面基層不能有開裂、空鼓、脫落等現象。防水材料要符合標準,與基層粘貼要牢固,涂刷要均勻。樓主可以參考一下。
全部4個回答> -
問 水電改造后如何驗收?答
8、給水管做打壓試驗,看管有無滲漏.9、打開水龍頭看出水是否通暢。冷熱水管的方位是否對。水電路改造注意事項1PVC是國家禁止用作水管的材料了,千萬不要用了。建議使用鍍鋅管銅管2暗槽:也就是把所有的線路都藏在墻體里面,這些需要把墻體上開出槽來放線路的套管,費用較貴。3明線:也就是把線穿在套管里面,藏在吊頂里或是地磚下面。費用相對便宜4水路設計首先要想好與水有關的所有設備,比如:凈水器、熱水器、廚寶、馬桶和洗手盆等,它們的位置、安裝方式以及是否需要熱水。5衛生間除了留給洗手盆、馬桶、洗衣機等出水口外,**好還接一個出來,以后接水拖地等很方便。6洗衣機地漏**好別用深水封地漏,因為下?,不能滿足洗衣機需要。7強弱電線不能在同一管道內,會有干擾。強弱電距離為30-50cm為好。改造前業主需要準備的事情:1、收房完成,裝修手續已經完畢;2、室內墻體格局變動(拆除墻或者新建墻);3、家具、電器基本規格,擺放位置4、頂面吊頂燈位布置5、平面布置圖及造型燈位布置6、其他個性化需求7、廚柜設計師確定廚房插座,燈位的基本定位8、你家所需要的供熱水方式,燃?xì)夤崴€是電熱水器還是其他供熱水方式9、確定熱水器尺寸規格,普通浴缸還是按摩浴缸10、提前預約水電工程師上門規劃準確定位點,并現場做出工程量預算。施工前,簽訂水電改造合同注意:1、提前預約水電工程師上門規劃準確定位點,現場做出工程量預算,在施工中不變更一位點的情況下,誤差值應不超過10%,避免結算時水電超支;2、水電路改造合同里面應該確定:水管,管件,BV單銅線,UPVC阻燃電工管,網絡線,電視線,電話線,音響線等材料品牌型號,防止材料假冒;3、水電改造合同應注明各項目的單價,預算總價,及誤差值2:施工中:水電路改造施工中的注意事項及部分常規尺寸:著重說明:水電路改造安全第一,裝飾性第二,別因小失大;此文常規尺寸僅供參考一、常規尺寸:1、淋浴出水口距地1100mm2、衛星電視外線放置居室朝南窗戶,常用的是西南方向為taiwan華人直播(娛樂性,國語),東南為CNN、BBC、HBO等全英文節目。根據個人喜好節目放置具體位置。3、插座位與原插座位保持相對一致的高度,一般為300-350mm4、雙控開關距地850mm5、壁掛電視電源位距地1100-1300mm二、注意事項1、不宜隨意在地面開槽跨接線管,避開管道區2、不宜隨意在地面打卡固定管線,避開管道區3、開暗盒遇到鋼筋要避開,可上移下移甚至更改位置,禁止斷筋。4、不能開長橫槽走管:承重墻易破壞結構,輕體墻由于受力為上左右三面,斷筋后照樣會造成后患。5、電線管不宜走石膏線內,易造成死彎,死線6、管徑小于25的PVC電管拐彎用彎管器,不能加彎頭拐彎;電路不是做秀,拐彎盡量避免直角死彎。7、除廚房了生間外,電路走管線盡量走地(頂面吊頂除外),走管完畢用PVC膠粘結接口處。8、線管先布置完畢,固定完畢,然后和鋼絲穿線3:施工后:水電路施工后怎么進行立即驗收:1、水路驗收:水改完畢,用軟管連接已改造冷熱水管,保證是整個室內管道的冷熱水管同時打壓;安裝好打壓器,打壓器充滿水,管內空氣放掉,使整個回路里面全是水;關閉水表及外面閘閥(一定要做好保護)。然后開始打壓,實驗值為工作壓力的1。5倍,30分鐘不滲不漏,掉壓不超過0。05MP為合格2、強電驗收:采用500V絕緣電阻表測試各回路絕緣電阻值,同時可考驗所用電線質量,不達標的電線可能會被擊穿;3、弱電采用專用工具測試:專用網絡測試工具測試網絡8芯信號是否暢通;載波器銅軸電纜測試工具,萬用表等完全測試合格后再進行下一步施工工作。4、切記水電改造完畢一定要驗收,等到其他項目施工完畢再發現問題已為時已晚。
全部5個回答> -
問 水電改造后如何驗收?答
:水電材料檢查。檢查材料是否有破損。第二:水電管的布局。檢查水電管的布局是否合理安全。第三:水路壓力測試與電路測試。切記不管是新房裝修還是二手房改造,水電都要進行測試,不然以后日常生活中會出現很多問題。
全部3個回答>
買房交流群
收房驗房最新問答
- 商品房交付時需要符合哪些條件,有哪些注意事項?
- 2024年最新的竣工驗收證明書包含哪些內容?
- 房屋竣工五方驗收是什么?驗收時應注意哪些事項?
- 年底收房時間緊,要重點看什么?
- 毛坯房收房時有哪些注意事項,保潔工作該如何進行?
- 精裝房收房時比毛坯房要多注意哪些陷阱?
- 收房驗房時要注意什么?為何不能完全依賴網上攻略?
- 毛坯房驗房要注意哪些要點?
- 收房時怎么判斷房屋是否達到交付標準?
- 收房時業主要帶哪些資料?要注意哪些細節?