雖然前期物業大部分都是開發商自己的物業公司,房地產售房與物業沒有關系。房屋的質量和設施設備的完好,達到驗收使用標準,是房屋驗收的前提。建設方對水、暖氣管路打壓試驗,方法就是你說的兩種,打壓標準一般6到8公斤壓力。而且,交房的時候交接的內容里面包含物業說明書、入伙通知書、物業管理服務協議書等。具體規定在住宅的使用說明書里有詳細規定;可以直接要求開發商給予明確的答復。保修期內出現漏水應該是有物業協調,開發商來負責維修并承擔建設方質量原因而造成的損失。如果是業主裝修造成的,那就只有業主自己承擔了。
全部3個回答>收房時地暖怎樣驗收哪位了解的說下
157****5686 | 2018-08-29 23:51:04
已有3個回答
-
138****7591
1、主閥和各分閥開關順暢
查看全文↓ 2018-08-29 23:51:43
2、必須做打壓試驗,壓力0.6Mpa-0.8Mpa并持續一小時沒有明顯降壓。
3.仔細檢查地面排管沒有過高的起伏,如果地面有細小的裂縫可忽略。 -
152****4406
你好,地暖在收房驗房時,是一定要查驗清楚的,否則在裝修入住后再發生跑漏情況,那就麻煩了。
查看全文↓ 2018-08-29 23:51:34
不管你買的是不是商品房,你都可以要求交付方做“打壓試驗”,必須是交房現場當你的面來操作。具體操作步驟如下,供參考:
應以每一組分集水器為單位,用水壓泵將地暖系統內充滿水,同時把系統管道內的氣體排凈;
緩慢升壓至0.6Mpa或系統工作壓力的1.5倍;
在升壓過程中隨時觀察和檢驗地暖管路、地暖管與分集水器連接點、分集水器及其連接件等處有無滲漏;
穩壓一小時后再檢查有無滲漏點;
確定無滲漏后,將壓力再升至0.6Mpa,觀察15分鐘,壓力降<0.03Mpa為合格。
以上步驟是由工人來操作的,你在旁邊監督就可以了,只要他能按照以上操作流程試驗完成,并且沒有跑漏現象,說明你家的地暖不存在問題。 -
156****7590
新房交房時對地暖質量進行檢查,可以從以下一些方面著手:
查看全文↓ 2018-08-29 23:51:29
1、觀察集分水器的接頭處、各種閥門處是否存在水銹水漬;
2、觀察集分水器的各個回路是否有分區標識;
3、分水器上的各種閥門是否有缺少、損壞;
4、地暖管與分水器連接的處地暖管的護套是否存在破損;
5、各個房間暗埋的地暖管是否存在裸露;
6、衛生間部分大多是安裝的暖氣,檢查暖氣的接頭處是否有水印水漬水銹、固定是否牢固等;
7、對地暖管做打壓測試,看是否掉壓,采用打壓機打0.8兆帕壓力,觀察半個小時內是否掉壓,如果掉壓小于0.05兆帕的話,視為打壓合格,否則存在滲漏。
相關問題
-
答
-
問 ??收房怎樣驗地暖物業給提供工具答
新房交房時對地暖質量進行檢查,可以從以下一些方面著手:1、觀察集分水器的接頭處、各種閥門處是否存在水銹水漬;2、觀察集分水器的各個回路是否有分區標識;3、分水器上的各種閥門是否有缺少、損壞;4、地暖管與分水器連接的處地暖管的護套是否存在破損;5、各個房間暗埋的地暖管是否存在裸露;6、衛生間部分大多是安裝的暖氣,檢查暖氣的接頭處是否有水印水漬水銹、固定是否牢固等;7、對地暖管做打壓測試,看是否掉壓,采用打壓機打0.8兆帕壓力,觀察半個小時內是否掉壓,如果掉壓小于0.05兆帕的話,視為打壓合格,否則存在滲漏。
全部5個回答> -
答
這樣,您可以找一個做水暖的,要他給您把地暖打壓測試一下,看是否有漏水的地方,要是沒有漏水一般沒問題有漏水的也沒有必要全部砸開,哪漏砸開哪,然后用相應的管件焊接起來就行了。
全部3個回答> -
答
金牛地暖管價格多少答:如果沒錯的話,金牛和白蝶管都是從金德出來的員工自己做的品牌現在地暖管里這三個牌子都是前5名的,沒什么差別的,它們都說可以用50年,但前提好多人不知道,是在水溫60°以下才可以有這個保證,超過水溫規定就沒有享受質保的服務,其實如果是集中供暖改地暖的安裝個混水降溫系統就可以了,沒什么差別,都不會漏水了...
-
問 哪位了解的說下答
對外墻乳膠漆施工要求涂兩遍或者多?,?shí)際是為了第一防止漏涂,第二防止涂層太薄效果不好。而實際施工過程中如果材料濃度適宜,天氣適宜干燥速度合適,一遍細致的涂刷也會達到想要的效果,干嘛還必須要求涂幾遍呢?而且即使是一遍涂刷,在實際施工過程中也不可能是每個位置只被刷一遍,而是為了防止出現涂刷不勻,漏涂或痕跡,而滾筒或噴槍會在一個位置來回往復。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?