??房子傾斜了應該怎么處理?

133****3949 | 2018-10-01 09:14:26

已有3個回答

  • 141****0599

    ● 對于均勻沉降的情況,房屋一般是不會出現房屋傾斜問題的,只需對房屋地基基礎進行加固即可。
    ● 對于不均勻沉降的情況,需要對房屋地基進行加固處理,如果偏離程度在20公分以上,還要做房屋糾偏處理。
    房屋傾斜下沉糾偏的方法主要有頂升糾偏和迫降糾偏。
    頂升糾偏:主要是對建筑結構,框架結構等部件的頂升糾偏處理方法。
    迫降糾偏:主要是通過人工堆砌、地基加固糾偏、鉆孔糾偏等。
    如果出現樓房傾斜你改怎么做?
    找專業的具有建筑加固資質的加固公司,幫你做完整的房屋傾斜鑒定及其房屋糾偏處理即可。

    查看全文↓ 2018-10-01 09:15:17
  • 151****5762

    根據建筑地基基礎設計規范第5.3.4條對于砌體承重結構基礎的局部傾斜,中、低壓縮性土為0.002,高壓縮性土為0.003。對于多層和高層建筑的整體傾斜,建筑物高度小于等于24米的,為0.004。這里所謂傾斜是指基礎傾斜方向兩端點的沉降差與其距離的比值。 這和結構具體布置有關,不過依據條文,六層樓房的傾斜角**大不能超過arctg(0.004)=0.23度

    查看全文↓ 2018-10-01 09:14:55
  • 132****8904

    需要重新檢測,為房屋糾偏提供現實數據;并提供原有的基礎設計圖樣給加固公司,需要尋找到有資質的加固公司。傾斜了20厘米是很嚴重的傾斜了。需要趕緊處理。如果是樓房地基軟弱,長時間大雨暴雨影響,相臨地基發生較大變化,或者相臨基坑開挖等因素造成的樓房下沉、傾斜,需根據具體情況采用相應措施處理,包括托換技術、灌漿技術、微型樁技術、錨桿靜壓技術、基礎加壓、掏土加壓技術等等。
    一、房屋糾偏加固方法通??蓺w納為三類:
    1.堆載法 :堆載壓重時,若荷載較小,由于底板下附加應力增加不大,短期內效果不太明顯。而且堆物的運輸費用高,占地面積大,以及因底層住戶搬遷,造成住戶不便和有危險。若荷載過大,則沉降過快,采取穩定應急措施較困難。
    2.降水法(抽水與泥漿法):由于軟土的滲透系數小,如采用降低地下水位法,短期內抽水降低地下水位較慢,效果也不顯著。 堆載降水法在房屋沉降較小一側的底層架空板下,加載堆壓重量約占整幢房屋全部荷載的1/15。糾偏的效果雖不明顯,但能減慢和控制房屋傾斜發展的速度。在建筑物沉降小的一側打豎井抽水,降低地下水位。由于土的滲透系數小,抽水涌水量小,形成的潛流漏斗曲線緩降,影響半徑小,效果不明顯。靜壓錨桿樁法在沉降量大的一側共壓樁21根,樁長20m(為多節樁,斷面250mm×250mm,每節長2m,用硫磺膠泥錨筋連接),壓樁力300kN。由于壓樁速度過快,布樁集中于一端,使軟土被擾動,加劇了房屋的沉降與墻體裂縫的擴展。壓樁后半年,房屋沉降才趨于穩定。靜壓桿樁和掏土糾偏法,先在沉降大的一側基礎底板上打孔,壓樁41根(靜壓錨桿多節樁),每節長2.5m,斷面250mm2,混凝土為C30號,用硫磺膠泥接樁,壓樁力300~500kN,并使樁頂與筏基聯成整體作為支承點,使房屋一側沉降處于穩定狀態;房屋沉降小的一側壓樁前同樣在基礎底板上打孔,壓樁作保護樁(數量較沉降大的一側少)。利用保護樁位豎向孔,對孔內深部的土層進行沖水搗土,形成孔穴。經反復沖水排出泥漿,使其下沉,房屋逐步回傾至傾斜率<3‰,然后在井孔中填砂,壓入保護樁,封樁頂子整板內。歷時約半年,可恢復正常使用功能。這類糾偏方法穩妥可靠,但費用大,工期長,所需費用相當于原造價的23%。
    3.掏土法:反向掏心抽降法糾偏時,在房屋沉降小的一側,距房屋縱墻18m處同一直線上打37個斜向掏土孔井,孔雀0.3m,間距1m,孔井斜長41m,與水平向的夾角為50。,深入擠密樁尖下1/2寬度范圍,其中4個孔井在樁尖下預留鋼管。同時,在靠墻4m處打3個豎向掏土水井,孔徑0.3m,井深31m。先用9m3空壓機將壓縮空氣送入掏土井中,產生高速氣流,形成氣及水和泥漿的混合物,再將井內水和泥漿同時抽出。豎井的短期效果不顯著。由于樁尖下的斜孔井孔穴內泥漿大量排出而使房屋沉降,沉降速度取決于抽水強度。抽水強度狀,沉降快,影響范圍也大;反之則小。停止抽水后沉降曲線平坦。包括打井,共歷時13d(每h**大回傾約3cm)使房屋復位。改進型的反向掏心抽降法取消房屋一側的垂直孔,在沉降小的一側打一排間距1.5m、孔徑30cm的斜孔,傾角一般為50~600。(視現場地形確定),伸入房屋寬度的l/2,預留4個斜孔(鋼管)進行高壓空氣擾動抽水,使房屋逐步復位。這類糾偏方法費用低,每幢僅需6萬元左右。
    二、建筑物整體大位移頂升技術 該技術采用包柱式承臺配合柱間聯系梁作為受力轉換系統,采用千斤頂配合帶有法蘭盤的標準鋼管構件及一定數量的鋼墊板作為頂升系統,采用水準儀經緯儀配合計算機系統作為頂升監測系統。通過上述系統的統一協調運作,使建筑物整體、分級(每級為5-50mm)、同步(柱間頂升差控制在1-2m m)、平穩升高。該技術在施工中二樓以上不用搬遷可正常使用,被頂升的樓房保持平穩,不扭轉,頂升速度、高度可控性強,安全度高,頂升中使用的型鋼構件都可作成標準構件重復使用,可頂升高度大。該項技術達到國內**水平。
    三、灌漿
    壓力灌漿法的適用范圍很廣,可灌注巖體、土體及混凝土結構,用于壩基防滲、壩基及其它建筑物地基加固;穩定邊坡、地下工程的防滲加固、混凝土結構裂縫處理、蓄水池及壓力管道堵漏、建筑物糾偏等方面。 第一步進行基礎加固處理,第二步進行柱截面加大補強處理,第三步進行裝修改造處理。投入使用效果良好。

    查看全文↓ 2018-10-01 09:14:46

相關問題

  • 墻面傾斜的原因:1.墻體老化 2.墻體兩邊受力嚴重不對稱1、住宅質量保證書列明了工程質量監督單位核驗的質量等級、保修范圍、保修期和保修單位等內容,房地產開發企業應按照住宅質量保證書的約定,承擔商品房保修責任。2、商品房交付使用后,購買人認為主體結構質量不合格的,可以向工程質量監督單位申請重新核驗。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,購買人有權退房;給購買人造成損失的,房地產開發企業應當依法承擔賠償責任。3、同時,**高人民法院的司法解釋也規定,交付使用的房屋存在質量問題,在保修期內,出賣人應當承擔修復責任;出賣人拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的,買受人可以自行或者委托他人修復。修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣人承擔。

    全部4個回答>
  • 墻向一邊傾斜的處理方法:1、比較根本的方法就是拆了重新再建一面墻,這樣能夠徹底解決墻體傾斜的情況。2、給原來的墻體添加支持,用木棍頂著或水泥柱頂著但這種方式只能夠起到一時的作用,還是要找到墻面傾斜的原因,然后再做具體的修補工作。3、如果墻面傾斜的情況不是特別嚴重的話可以在墻面刮膩?zhàn)樱文佔涌梢蕴钛a(bǔ)基層高低不平的情況,保持墻面平整。交房時要注意哪些問題1、交房前需要對房屋進行質量檢查,特別是二手房,還需要檢查房屋的房齡、裝修情況、房屋產權等方面都檢查好之后再收房。2、如果購買的是二手房,需要先了解一些之前業主的居住情況,可以向周邊的鄰居進行咨詢。3、在收房時候一定要先驗收房屋再簽署文件。否則在驗房時業主發現的質量問題,就只能自己付錢解決了。4、驗房中所發現的質量問題一定要白紙黑字寫在紙面上,不能聽信開發商的口頭承諾。

  • 是啊,做好的辦法就是自己親自去看看,這樣就知道傳言是真是假了。

    全部2個回答>
  • 樓房歪了這個是你自己憑借著眼睛看的,還是說有專業的測繪儀器檢測出來的;如果真的像你說的那樣,樓房歪了,就要申報物業來進行檢測了,已確定你說的這個可靠性;若是檢測真的歪了,這個樓就是危樓了,就需要物業進行維修或者這棟樓里的業主都要通知知情,也要盡快搬出去了,當然具體的賠償或者補貼措施根據當?shù)卮恕?/p> 全部3個回答>

  • 房屋漏水原因主要有三種:一是房屋本身存在質量問題;二是業主使用或裝修不當;三是正常使用、老化造成漏水。依據漏水原因不同,相關的責任也有不同。根據建設部頒布的《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條及《住宅質量保證書》的規定, 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,保修期為5年。如房屋在保修期內,開發商應當承擔免費維修責任。根據《**高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條規定,開發商拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的,業主可以自行或者委托他人修復,修復費用及修復期間造成的其他損失由開發商承擔。如因樓上業主裝修或其他不當行為造成的房屋滲水,給業主造成損失的,根據《民法通則》第117條規定,損壞他人財產的,應當恢復原狀或者折價賠償。作為侵權方除了停止侵權(如重做防水層)外應承擔損害賠償責任。在保修期滿后,房屋內設施正常使用造成的漏水由業主自行負責維修,由業主自行承擔費用。如果漏水造成其他業主損失的,根據《民法通則》第83條規定,給相鄰方造成妨礙或者損失的,應當停止侵害,排除妨礙,賠償損失。屬于公共設施造成的漏水由物業管理公司承擔維修責任。建議,鄰里之間房屋出現漏水,雙方應相互理解和相互配合,聘請專業機構進行鑒定分清責任,妥善解決問題;在房屋維修時,相鄰人(樓上樓下、左鄰右舍)應當給予配合,不得借故阻礙房屋維修。由于房屋裝修時容易導致滲漏,**好聘請具有法律主體資格的裝修公司承擔,并在合同中明確出現問題時的處理方案。