防雷基礎接地焊接1、 接地極利用樁、承臺及底板內主鋼筋相互焊通。接地連接線采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿各基礎外圈作環形敷設,與所經過的承臺內兩主筋可靠焊接,形成環網接地體---利用樁內主筋(不少于2根)與承臺底筋焊接,承臺及底筋分別和其面筋焊接,然后承臺面筋再與所經過的接地扁鋼及底板面筋焊接,接地扁鋼須全程焊通,所有焊接長度須大于6D。聯合接地裝置的接地電阻不大于1歐姆。2、 防雷引下線利用柱內兩根大于直徑16MM的主筋與所經過接地熱鍍鋅扁鋼焊接連通。3、 在防雷引下線相對應的室外埋深-0.8M處由被利用作為引下線的鋼筋上焊出一根40MM*4MM熱鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外墻的距離不小于1.0M。供連接等電位帶和加打人工接地體用。4、 接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。 5、 在總進線配電柜處設MEB箱,應將總配電箱內PE母排、建筑低壓配電柜。利用柱內2根主豎筋作等到電位接地引上線,然后再用40*4的熱鍍鋅扁鋼引至各LEB端子箱。在電梯井內離電梯地坑0.2米,及電梯井端下邊各預埋100*100*8熱鍍鋅扁鋼一塊,扁鋼與柱內2根作為接地引上線主豎筋骨焊接。
全部3個回答>高層基礎接地防雷怎么焊接,可否指點一下
149****4289 | 2018-08-26 19:00:09
已有5個回答
-
144****8393
這個不是很難,下面具體介紹一下方法:
查看全文↓ 2018-08-26 19:02:26
1、延建筑物外圈上下兩層鋼筋通常焊接,引上點用不小于圓16柱子筋對角焊接!(圖紙上有位置)所有出戶鐵管處用40x4扁鐵預埋,以后用抱卡上好,開10個的孔。地面正負0以上50公分預留搖測點。柜子,電梯,局部等電位都得在總等電位要,單走扁鐵;
2、接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。 -
154****3290
民用建筑工程防雷施工中,屋頂一般采用25×4熱鍍鋅扁鋼作為避雷帶沿女兒墻四周敷設,25×4熱鍍鋅扁鋼避雷帶支持卡子間距為1米左右,但必須一致,轉角處懸空段不大于1米,避雷帶高出屋面裝飾或女兒墻0.15米,同時屋面采用25×4熱鍍鋅扁鋼組成不等避雷網格。避雷網格沿屋面敷設,所有高出屋面的各種金屬構件均需與避雷帶焊接相連。
查看全文↓ 2018-08-26 19:02:10
一般民用建筑利用結構柱內或剪力墻內主鋼筋作為引下線,鋼筋上下焊接相連,直徑大于16毫米二根為一組,柱子上端預埋100×100×8鋼板,用于柱子內主鋼筋與避雷帶連接的轉換。
工程接地體形式主要有人工接地體和利用基礎作為接地體的形式。利用承臺鋼筋網、樁基鋼筋連接構成等電位接地網絡,接地電阻不大于1歐姆。
每層建筑物外墻連續梁內鋼筋與樓層鋼筋焊接成一體形成均壓環,并與引下線可靠相連,外墻上的金屬門窗、金屬結構、外墻欄桿與均壓環相連接以防側擊雷。 -
141****2770
接地體的安裝有關規定:
查看全文↓ 2018-08-26 19:02:02
(1) 接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小于0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除銹并去掉焊接處殘留的焊藥。
(2) 垂直接地體的間距不應小于其長度的3~5 倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。
(3) 除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也應大于3m,如小于3m 時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm 厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。
(4) 接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建筑垃圾等。
(5) 外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。
(6) 接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便于分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便于分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。 -
146****7347
<>第二類防雷建筑物的防雷措施第3.3.5條利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時應符合下列規定 六、構件內有箍筋連接的鋼筋或成網狀的鋼筋,其箍筋與鋼筋的連接,鋼筋與鋼筋的連接應采用土建施工的(綁扎法連接或焊接)。 ,
查看全文↓ 2018-08-26 19:01:51 -
135****5000
一般是焊接地梁上層的兩根主筋,不焊筏板。
查看全文↓ 2018-08-26 19:01:42
相關問題
-
答
-
答
接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。首先,這個東西叫自然接地體,不是“天然基礎”;以樁基承臺作為自然接地體時,按以下步奏進行: 1、凡設有防雷引下線的柱子,樁基錨入承臺的鋼筋選2根(一般選對角)與承臺鋼筋籠做電氣連接; 2、與樁基做電氣連接的承臺鋼筋籠要跟與承臺相連的所有主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 3、凡設有防雷接地引下線的柱子四角筋或對角筋(根據設計圖紙要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟與之相交的主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 4、外接端子一般是設在柱子上的,做法詳見設計圖紙或預埋件圖集04G362,一般做法是與作為防雷接地引下線的角筋做電氣連接(連一根就行了); 電氣連接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按規范旦長測短爻的詫痊超花拿10的光圓鋼筋搭接焊,焊接長度單面焊12D,雙面焊6D; 注意: 1、防雷接地無非就是把房子做成一個鋼筋籠子,做好電氣屏蔽,不讓大自然釋放的雷電打擊進入建筑物內部,原理詳見**課本法拉第籠式電機部分的知識。 2、 所以所有的電氣連接都要聯通,設有防雷引下線的樁基礎、承臺、柱子、和所有基礎梁和屋頂的接閃器(避雷帶)要做好電氣連接。
全部3個回答> -
答
1、接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小于0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除銹并去掉焊接處殘留的焊藥。2、垂直接地體的間距不應小于其長度的3~5 倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。3、除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也應大于3m,如小于3m 時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm 厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。4、 接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建筑垃圾等。5、 外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。6、接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便于分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便于分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。
全部3個回答>