吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

小高層水壓不夠怎么辦,求高手解決辦法

146****6465 | 2018-08-26 17:54:10

已有4個回答

  • 156****4864

     1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大。
      解決辦法:增加主管網給水壓力。
      2.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水;
      解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題。
      3.管道老化局部漏水。
      表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低。
      解決辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線。
      4.管徑過細。
      表現形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)。
      解決辦法:更換大管徑給水管線。
      5.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足。
      解決辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟。
      6.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水.
      解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常。
      解決辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥。
      7.安裝質量不良。
      表現形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或對接時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)。
      解決辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。
      解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥。
      9.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。
      解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作。
      10.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。
      11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小。
      解決辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。
      12.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。
      13.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。
      解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機。
      14.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識,
      表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響。
      15.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水.
      解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事。
      16.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染。
      17.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道。
      18.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水。
      解決辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作。
      19.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量。
      解決辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩。
      20.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水。
      解決辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。
      21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。
      解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求。
      22.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加。
      總之,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障。

    查看全文↓ 2018-08-26 17:55:29
  • 151****6771

    1、水壓問題:先從源頭上找,小高層屬于中區供水,有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很高,且有環境污染。家居就. q3 K, T( [
    2、熱水器盡量用儲水式的或太陽能。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。
    3、接地:你家的電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,你應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,你應盡量利用黃綠雙色線。畢竟防雷接地與保護接地是兩個不同和概念。
    使用即熱式電熱水器,要謹慎考慮用電安全,通常此類熱水器多在7000-8000W,要求直接鎖電線,避免用插座,單獨電閘.要求條件頗高,建議不要用.新浪樂居; A4 A9 B, E
    4 D% E4 e
    儲水式電熱水器,所需電力約在1500W,相對安全些,也解決冷熱不穩的問題,但是要有安裝空間.
    既然已解決增壓泵,水打到二樓應該也不成問題,所需的是換個大水量的燃氣熱水器,或者給二樓也裝一個單獨的燃氣熱水器.

    查看全文↓ 2018-08-26 17:55:08
  • 157****2475

    幾個辦法,可以依據實際情況選擇一種適合自己的解決方法:1)增加增壓水泵,在水管入戶的位置,或者在水槽下面安裝增壓水泵,就可以解決水壓小的問題。
    2)更換入戶主水管,將入戶主水管更換成口徑大的水管,一般以6分管為好。

    查看全文↓ 2018-08-26 17:54:58
  • 154****3008

    一般來說,自己家用的話建議在市面上買個小型增壓泵就可以解決,如果是整個小區或是很多住戶都出現水壓低、水量小等情況,建議采用二次增壓供水方式。
    1.無負壓供水設備
    連接自來水為水源,與市政管網的基礎上,實現“差多少,補多少”的連續增壓的二次供水方式,保證正常供水的基礎上實現智能化、節能化與供水多元化。其設備特點在于:1.高效節能(市政水源壓力的基礎上直接增加)。2.衛生安全(避免增壓系統的水質污染)3.噪音低,特別是夜間市政水源壓力壓力高,設備處于低速運行。
    2.變頻恒壓供水設備
    變頻恒壓供水設備是一種當供水管網中用水量發生變化時,出口壓力保持不變的供水方式,通常和水箱組合使用,可以利用水箱的水量調節、儲存功能,減輕二次供水設備對供水管網的影響,并在停水的時候還能提供一定時間的供水。節水、節電,是目前較先進、合理的節能供水系統之一。變頻恒壓設備無論什么情況,都需要啟動水泵來供水。在停水時,無負壓設備會停止供水,變頻恒壓供水因為有水箱蓄水,按照規范,能有效提供一定時間的供水。
    這兩種設備都能有效的解決高樓供水的問題,針對于夏季的供水高峰期的問題,使用合理的供水設備不僅可以節約成本,更能有效的保證供水的穩定性,保證供水的健康,保證水質。

    查看全文↓ 2018-08-26 17:54:53

相關問題

  • 在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。

    全部3個回答>
  • 解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。

    全部3個回答>
  • 1、超過公積金貸款額度部分,可申請組合貸款。但是注意,并不是所有的銀行都接受組合貸款申請,并且組合貸款涉及到公積金中心和銀行等多個機構,審批周期在3個月以上,著急付房款的購房者要考慮到時間的問題。2、超過公積金貸款額度部分,可申請組合貸款。但是注意,并不是所有的銀行都接受組合貸款申請,并且組合貸款涉及到公積金中心和銀行等多個機構,審批周期在3個月以上,著急付房款的購房者要考慮到時間的問題。3、咨詢了多家銀行,都不能滿足額度,這種情況可以申請消費貸款支付房款,主要適用于小額貸款公司,一般銀行特別是國有銀行對消費貸款資金流向有著嚴格的監管,要想通過消費貸款支付房款難度較大。小貸公司的貸款申請條件相對寬松,審批流程簡化,更易“借道”消費貸款支付房款。

    全部3個回答>
  • 如果是單表立戶的,你大可以去找自來水公司投訴!如果不是單表立戶,一棟樓共用一個水表的話,那么絕對是開發商在建房子后,為了省錢立了口徑小的表!導致的水壓不夠!那么自來水公司就沒有任何責任了,因為開發商出的錢,說要開多少口徑的表,自來水公司只能開多少口徑的表!你先去查明下,你樓房的水表口徑是多少,DN15還是DN20?我估計你那里只有DN15口徑的表!而且地勢較高~按道理一棟樓的水表至少要DN32的口徑才行!

    全部3個回答>
  •  1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大?! 〗鉀Q辦法:增加主管網給水壓力?! ?.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水;  解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題?! ?.管道老化局部漏水。  表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低?! 〗鉀Q辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線。  4.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)。  解決辦法:更換大管徑給水管線?! ?.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足?! 〗鉀Q辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟。  6.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水.  解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常?! 〗鉀Q辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥?! ?.安裝質量不良?! ”憩F(xiàn)形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或對接時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)?! 〗鉀Q辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。  解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥?! ?.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。  解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。  11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小。  解決辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?2.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?3.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。  解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機?! ?4.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識,  表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響?! ?5.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水.  解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染。  17.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道。  18.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作。  19.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量?! 〗鉀Q辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩?! ?0.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水?! 〗鉀Q辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況?! ?1.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。  解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加?! 】傊?,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障

    全部3個回答>