高層建筑分區供暖高區系統比較多采用高層直連供暖設備,這種設備主要功能:1.升壓。2.定壓、減壓。3.斷流隔斷。
全部3個回答>??32層高層怎么供熱
143****6094 | 2018-06-30 22:29:53
已有4個回答
-
141****3155
隨著國家經濟的飛速發展,人們生活水平的不斷提高,城市化進程的加快,南方對采暖的需求越來越大。除了**常用的分戶供暖系統外,現在南方也出現了許多集中供暖的案例,但是南方由于對采暖的使用歷史短,許多經銷商或者代理商在處理高層采暖的項目時往往不知道如何處理?尤其在前幾年出現過二十幾層的樓層暖氣片或者地暖管道大量爆裂的案例。今天就跟大家聊一聊高層采暖系統中的豎向分區。
查看全文↓ 2018-06-30 22:34:53
1.采暖系統中散熱器或者地暖系統所承受的壓力
散熱器所承受壓力=動壓+靜壓。動壓是由水泵提供的動力所致,而靜壓是由于采暖系統中的**高點和**低點的高差所導致。
在分戶采暖系統中,系統的運行壓力通常為0.3公斤,作為靜壓即使是別墅,**底層的靜壓也通常不超過1公斤,所以對采暖末端設備而言沒有任何問題。
而在集中供暖系統中,尤其是高層系統,假如系統的運行壓力(動壓)為3公斤,樓層20層高度為60米,則靜壓為6公斤,通常散熱器(或地暖)所承受的**大壓力不超過8公斤,而本系統中底層散熱器(或地暖)承受的總壓力為9公斤,已經超出了承受的極限,散熱器(或地暖)將會爆裂。
2.高層散熱器(或地暖)系統的壓力解決方案
(1)豎向分區
《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003第4.3.9條規定:“建筑物的熱水采暖系統高度超過50m時,宜豎向分區設置”。作出本規定的目的是:減小散熱器、埋地加熱管以及室內采暖系統其它附件所承受的壓力,保證系統安全運行。
誤區:認為豎向分環就是豎向分區
【案例】2001年前后,武漢市的一些住宅小區開始設計集中采暖系統,成為當地商品房的新賣點。位于漢口的某小區C棟,建筑面積21312㎡,地下1層為汽車庫,地上24層為住宅。設計人員根據熱水采暖系統高度超過50m的建筑,采暖系統應進行豎向分區的規定,將采暖系統分為上、下兩個環路,每環路水系統高度不超過50m。由于沒有按不同工作壓力進行豎向分區,兩個環路共用同一熱網,是同一個工作壓力,低區**底層散熱器的承壓仍然超過0.8MPa。
我們知道,這樣的系統劃分,雖然兩個環路各自的**高層和**底層的幾何高差都不到50m,但實際上低區的**底層上面的幾何高差包括了高區的系統高度,低區**底層散熱器的工作壓力遠遠超過了散熱器所能承受的壓力,這種“分環”做法屬于基本原理的錯誤。因此,豎向“分環”并不是豎向分區,豎向分區應按不同的工作壓力進行,高區的工作壓力大,低區的工作壓力小,應各自配置不同的循環水泵,高區水泵的揚程大于低區水泵的揚程,不能認為同一工作壓力的輸水系統中分兩個環路就是形成豎向分區。
實際工程中一般的分區方法是:建筑層數9~11層及以下的不進行分區,建筑層數20層左右的,分為低區和高區,建筑層數32層左右的,分為低區、中區和高區。這樣的豎向分區,每一個區段中,**高層和**低層的幾何高差都在40m以內,是偏于安全的。對采暖系統進行豎向分區后,室外熱力網也必須對應分別設置,即每一分區應有一組對應的供回水管來自鍋爐房或換熱站,這樣,外網和單元入口的管道數量就由一供一回的兩根變成兩供兩回的四根或三供三回的六根。
(2)直連采暖技術
為了解決采暖系統豎向分區后出現的室外管網數量、鍋爐房或換熱站面積及建筑成本增加的問題,從上世紀末期開始出現高層建筑直連供暖技術,提出了采用一套裝置和一供一回雙管來供中區、高區的技術問題。即共用低區壓力的管網,在小區或單元熱力入口處設置增壓裝置,靠增壓水泵將低壓的外網水送到中區或高區,在中區或高區產生循環。但是,增壓后中區或高區的壓力比低區的高,其回水并入低區管網時,同樣會造成壓力問題。通常做法是帶減壓閥直接將回水進行減壓的高層建筑直連采暖裝置。
-
158****5458
個貌似和樓層關系不大吧,如果你上下左右都供暖肯定溫度要好,關鍵看你單元的人住量和取暖戶數。
查看全文↓ 2018-06-30 22:33:19
總之一個單元要暖氣的越少。
再就是頂樓如果保溫不好也差點,供熱越不好。
要是沒人要暖氣就差
室內溫度都有規定,18正負兩度
高 中 低區 是指 樓層低的為低區也就是說1-11層 中區12-20層 高區21-31層(應該是這么劃分)各個區域的首層也就是供暖前端 即 1,12,,21 供暖**好 售樓員說10層**好 是騙你的 10層 水壓低 供暖不好 都屬于末端 (水壓其實是應該看整個園區各個樓高度才能定的 我只是根據你這一棟樓而言) 個人建議買23層 **保險的樓層 也越過了 浮灰層 還有 供暖前段于供暖末端 **多能差到5度左右 (**低區的供暖溫度 相應樓層都是一樣的 所以不用考慮**低區的問題)
只要是你下面的人都在用所以到你這就不夠了!就像水庫的水,下面開閘時上面就不會有水滿出來
主管道4~6公斤壓
3.5個壓 -
145****5985
要看設計人員把泵房設計到哪里,一般設計高層在一樓或地下設置泵房,中途還需要中間加壓的設備間。
查看全文↓ 2018-06-30 22:31:04
1:
泵:一種用以增加液體或氣體的壓力,使之輸送流動的機械,是一種用來移動液體、氣體或特殊流體介質的裝置,即是對流體作功的機械。人類及動物的心臟可說是天然的泵,它把血液輸送到身體各個部分。
2:
工作原理:
(1) 容積式泵:利用工作腔容積周期變化來輸送液體。
(2) 葉片泵:利用葉片和液體相互作用來輸送液體。
3:
水泵用途:
(1)城市供水
(2)污水系統
(3)土木、建筑系統
(4)農業水利系統
(5)電站系統
(6)化工系統
(7)石油工業系統
(8)礦山冶金系統
(9)輕工業系統
(10)船舶系統 -
154****9968
是生活熱水還是供暖熱水,由于高層建筑高度影響壓差較大,一般分區設計系統,100米內可分二或三個區間,跟給水一樣采用加壓泵提升,不過生活熱水系統主管道可設循環系統,確保隨時可快速提供熱水,采暖本身是一個循環系統,設供回水
查看全文↓ 2018-06-30 22:30:41
相關問題
-
答
-
答
沒有老人才住在高層的呢,陽光充足,但是不適合恐高癥候群啊,電梯故障的時候會很不方便。
全部5個回答> -
答
房子好不好除了看樓層,重要的是戶型,需要平面圖才可以確定,**好有樓層平面圖。高層,1-3層視野不好、易潮濕、噪音大,4-6層視野不好,7-10層灰塵和噪音都比較大,特別是靠馬路邊的,10層以上視野好、噪音小,但等電梯是件麻煩事,同時物業費也會貴些,頂層一般不建議買,除了熱,還有可能存在漏水的問題。比較推薦4-6層的10層以上(除了頂層),具體要看個人取舍了。
全部5個回答> -
答
12層以上都還可以,太高也不好
全部10個回答> -
答
如果選擇樓層,在拋開價格因素,你所想要選擇樓層都不是**佳。高層物業都有設備層,通常出現設備層得樓層為頂層,12——15層,離設備層近得樓層很容易受到設備滴輻射或者噪音,或者是檢修設備對住家滴干擾。13和17這2樓層就不能首選,17能不能選擇要看設備層在該樓層什么地方,27層樓高,選擇20——25層是比較好得選擇8——11層是不能選擇滴,通常是灰塵得懸浮層(樓層編號得舉例是沒有架空層得情況)
全部3個回答>