請問電梯機房門尺寸有哪些?

132****7016 | 2018-06-22 16:45:28

已有3個回答

  • 138****4763

    TSGT7001-2009《電梯監督檢驗和定期檢驗規則》第2.1條(3)規定:機房門的寬度不應小于0.6米,高度不應小于1.8米,并且門的開向不得向機房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其他的類似警示標志。

    查看全文↓ 2018-06-22 16:49:23
  • 133****9993

    《建筑設計防火規范 GB 50016--2006》
    7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
    (1、2略)
    3 消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門;
    關于電梯機房的門,規范中只有這條關于消防電梯機房的規定。至于門的寬度,沒有具體規定,符合檢修的需要即可,參見電梯廠家提供的樣本。
    另外,關于各類建筑中應設防火門窗的部位,《全國民用建筑工程設計技術措施/規劃·建筑·景觀(2009年版)》第205頁至208頁的表10.7.5 進行了詳盡的總結歸納,很有參考價值。

    查看全文↓ 2018-06-22 16:49:04
  • 133****2222

    1.機房門的寬度不應小于0.6米,高度不應小于1.8米,并且門的開向不得向機房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其他的類似示標志。

    查看全文↓ 2018-06-22 16:48:50