151****3790 | 2018-06-21 15:58:15

已有4個回答

  • 136****6261

    按照新消規電梯層門需要滿足一耐火極限即 樓梯封閉樓梯間通走廊連接戶門需要設置防火門 樓梯防煙樓梯間直接向前室戶門應乙級防火門前室與走廊門應乙級防火門向走廊戶門需要設置防。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:59:27
  • 155****1507

    需要要求甲級防火門,廈門防火門(包消防驗收),望采納。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:59:13
  • 136****9813

    《建筑設計防火規范 GB 50016--2006》
    7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
    (1、2略)
    3 消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門;

    關于電梯機房的門,規范中只有這條關于消防電梯機房的規定。至于門的寬度,沒有具體規定,符合檢修的需要即可,參見電梯廠家提供的樣本。

    另外,關于各類建筑中應設防火門窗的部位,《全國民用建筑工程設計技術措施/規劃·建筑·景觀(2009年版)》第205頁至208頁的表10.7.5 進行了詳盡的總結歸納,很有參考價值。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:58:57
  • 158****4394

    機房的門都應該是的防火隔音門 有的也用甲級的防火門 通道和樓梯間的用乙級帶條玻的防火門 管井都用丙級防火門

    查看全文↓ 2018-06-21 15:58:35

相關問題

  • 一、防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。二、不同等級防火門適用:*甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門;乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。1防火卷簾耐火極限大于等于3.00h17層的高層住宅防火門是用什么樣等級的--采用乙級防火門。2 K4上述規定在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》里有相應規定。

    全部3個回答>
  • 不。 看具體情況

    全部3個回答>
  • 乙級防火門是指耐火極限不低于0.9h的防火門。據國標《GB12955-2008》。一般主要用于防火通道。無特殊要求,防火要求很高的電井門要用甲級的,一般逃生門用乙級的(常閉、無鎖),管井門什么的用丙級的。

  • 防火門是高層住宅必須安裝的防火構件,因為高層建筑發生火災時,**主要是提倡自救,防火門不僅可以有效防止火勢蔓延,還可以為消防官兵爭取到更多營救時間。 防火門分為甲乙丙三級,其中甲級防火門在閉合時耐火極限為1.5小時,乙級為1小時,丙級為0.5小時,能防止煙火的穿透、擴散和蔓延,在發生火災時可關閉和隔斷火焰,防火門安裝在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小區的防火門,一般都是由開發商負責安裝,所以丙級居多,但耐火極限必須達到規定標準?!澳壳?,太原市防火門的合格率只有約40%,而居民使用情況也不樂觀,存在著很多不規范的現象?!痹撠撠?zé)人提醒居民,為保證發生火災時防火門能切實發揮作用,必須時刻保持防火門處于關閉狀態,切記不能隨意對其進行拆除、更換,也盡量不要在樓道間堆放雜物。

  • 在高層民用建筑設計防火規范中將防火門定為甲、乙、丙三級,并對其耐火極限作了規定,甲級門不得低于1.5小時,乙級門不得低于1小時,丙級門不得低于0.5小時。   木質防火門作為防火墻的組成部分,除耐火極限外,其本身也應為難燃材料。木材不進行阻燃處理,又不用防火涂料或不燃材料進行保護,防火門的耐火極限肯定達不到甲級防火門的要求。