展開全部 當然,必須的。在開發商交房前,就應該做過衛生間和廚房的防水、做過“24小時閉水試驗”了而且經檢驗合格,這樣的房屋在原則上才可以說“該項目檢驗和格”才能收房的。
全部5個回答>請教,做完防水之后一定要做閉水試驗嗎?
155****8898 | 2014-04-04 20:01:25
已有6個回答
-
143****5797
要做閉水實驗的,時間是24小時,如果不做閉水實驗,假如防水沒有做好,到時候漏到樓下就更麻煩,廚房防水1.2米高,衛生間1.8米高,陽臺如果有洗衣機1.2米高
查看全文↓ 2014-04-06 18:27:44 -
152****4082
需要做而且是必須做,原因很簡單:什么事情也沒有百分之百的,不要犯經驗主義,萬一這次漏了怎么辦。還有如果漏了再重新做費用誰出;還有時間問題,現在的時代誰能有很寬裕的時間來浪費,由于時間問題所造成的損失誰來負責,既然做就一次成功不要留隱患
查看全文↓ 2014-04-06 10:11:26 -
134****7467
**好還是做,以防萬一還是有必要的,廚房一般做0.3米,衛生間一般做1.8米就可以了,陽臺要是有洗衣機就做0.3米。北京齊家盛裝飾公司是一家很不錯的公司,建議您到公司網站上看下里面的文章,會讓您有意外的發現。不容錯過哦。。。
查看全文↓ 2014-04-06 09:51:36 -
132****5669
24小時一般%7E主要是在衛生間%7E廚房%7E水池做防水%7E
查看全文↓ 2014-04-05 18:22:05
做完防水層后,待干燥到材料規定時間,閉水試驗:
1:把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個30%7E50高毫米擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度20%7E30毫米深的小水池。
2:水存蓄24小時后,會同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完后按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。
3:當后續工序裝飾地面鋪磚完后,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收---北京市規定要兩次閉水試驗。
這個閉水試驗工人都會做的,也是必須做的工序。業主只要大概了解過程,按程序,仔細檢查和驗收是否滲漏,并負責各方簽字和認工作即可以。 -
135****5058
可以做個閉水的實驗至少一天以上!
查看全文↓ 2014-04-05 09:43:26 -
151****4117
當然要做啊,不然的話做的不好你就把樓下淹。
查看全文↓ 2014-04-04 20:17:17