越級跳閘,可能樓層空開太小,或者家中的空開過大。電工的說法對,因為電線破皮,一接通電源,空調還沒用就直接跳閘,說明你所用的空調線路出現短路。
全部5個回答>配電箱老是晚間跳閘,急求解決方法
136****0846 | 2014-03-28 21:28:56
已有9個回答
-
157****6909
總功率大概90千瓦按道理225A的斷路器應該可以正常使用,如果用的是漏電斷路器可能漏電會引起跳閘。不過根據你介紹的“總閘無發熱現象。跳閘后過十多分鐘再推,又能恢復正?!保瑧撌菙嗦菲鬟^載引起的。
查看全文↓ 2014-03-31 21:14:25
可能產生跳閘的原因應該是飯店里大量的單相負荷沒有平均分配的三相電源中,造成某一相負荷過重引起跳閘。
解決辦法:在負荷**大時,分別測量三相電流,把電流過大的一相的負荷調整一部分到其它兩相中,保持線路三相電流基本平衡即可。 -
141****5873
跳閘的原因 1總閘自身問題 2下線接地 3下線漏電。
查看全文↓ 2014-03-31 10:49:57 -
144****4956
先檢查進入電閘的電纜有電沒!如果沒有,檢查進戶線。如果沒有的話就是電閘壞了
查看全文↓ 2014-03-31 10:11:42 -
152****0280
換個空氣開關試試。
查看全文↓ 2014-03-31 09:57:51 -
158****8969
十六位的的就要買16只,不過一般開發商配有一個總開關,若有,就只買15只就行,買什么型號的各多少只,這應該由電工開單,你照買就是,價位一般是10元/只左右.
查看全文↓ 2014-03-31 09:02:13 -
144****0704
應該是有漏電這樣的......
查看全文↓ 2014-03-30 17:06:25 -
143****8627
這個一般是線路短路了。檢查三級配電箱的線路輸出是否破皮或老化
查看全文↓ 2014-03-29 21:49:30 -
143****5495
請你家裝潢過的電工師傅換一只漏電保護開關。根據你說的情況,我可以判斷,你家的線路是沒有問題的,是那個漏電保護開關的性能有問題,它存在抗干擾性能不高的毛病。換一只漏電保護開關,解決煩惱。
查看全文↓ 2014-03-29 10:50:22 -
131****4660
家中有地方漏電了吧,不過不是很大的接地點吧,電器用得多只是負載增加了,反而有可能加大了壓降,減小了漏電的可能的,白天用電用得少了電壓上升了,漏電可能性更大了,查一下你家的插座和開關吧,冰箱應該沒有問題的。
查看全文↓ 2014-03-28 21:34:32
相關問題
-
答
-
答
配電箱是分成兩種的:1.動力配電箱,2.照明配電箱。其實他們都是配電的終端,只是分工不同,比如照明配電箱是服務“照明燈”、插座、小型電動機的,而動力配電箱是服務于“空調”、水泵、風機等電器,總的來說動力配電箱比照明配電箱負荷要大,不過他們都是屬于強電箱哦!
-
問 樓層配電箱怎么答
似乎什么都不需要啊,從配電柜裝給微斷直接走線就可以了,更多電氣知識www.xyyfdq.com
全部3個回答> -
答
家庭中的電路一般12位都差不多了,配電箱回路數通常情況是這樣的,一般客廳、廚房和衛生間一回路,臥室也算一回路,大功率電器算一路都差不多了。一共加起來就是總的回路數。每一路就18mm左右,選用PZ30型號就可以了。
-
答
照明一個單匹就行 少買一個漏電 插座用漏電 空調也要單獨用一個 主線進空開