每層 允許偏差 ±3總高 H(m)H≤30 允許偏差±530<H≤60 允許偏差±1060<H≤90 允許偏差±1590<H≤120 允許偏差±20120<H≤150 允許偏差±25H>150 允許偏差±30
全部3個回答>開間尺寸允許偏差規范
155****6066 | 2021-06-29 14:12:17
已有1個回答
-
138****4974
開間尺寸允許偏差在凈高±20mm左右,凈開間以及凈進深的偏差在±15mm。我國對于住宅的標準,開間常采用下列參數主要包括2.1米、2.4米、2.7米、3.0米等等。如果在驗收的過程當中存在有偏差,需要以書面的形式向開發商提出整改的意見。開間進深允許偏差要求軸線誤差不得大于10MM,而且如果采用的是分戶驗收的情況之下開間尺寸誤差不大于20MM。
查看全文↓ 2021-06-29 14:13:06
開間的正常尺度,能夠保證良好的采光和通風,所以在設計上會有嚴格的要求,尤其是針對于房間的近身,不能夠隨意的擴大,對于目前比較常見的板樓來說進深以13米左右**為理想。因為如果進深比較長,特別是超過18米的進深,會使住房呈狹長型,影響采光和通風,而且此類住房的設計會造成總面積過大,但實際使用的面積并沒有增加多少。
相關問題
-
答
-
答
不同的板厚有不同的標準哦,一般按照正負0.1!詳細還得參考國家標準,
-
答
建筑施工規范允許層高誤差±10mm;全高偏差容許±30mm。見GB50204-2015(2015版)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》表8.3.2-1?! 痘炷两Y構工程施工質量驗收規范》適用于建筑工程混凝土結構施工質量的驗收,不適用于特種混凝土結構施工質量的驗收。2002-04-01實施?! B50204-2015版,于2015年9月1日開始實施。
全部3個回答> -
答
凈高=設計高度-樓板厚度-頂棚抹灰厚度; 凈開間=設計開間-墻厚-抹灰厚度(注意要減兩邊的) 測量: 現在都用激光測量儀,彈好對角線,還要沿墻腳四周量出500mm彈出 一個矩形、根據資料標出每條線代號(如:A1)之類的。高、寬直接用激光測量儀。
全部3個回答> -
答
1、凈高負偏差不超過20mm,極差(實測值中**大值與**小值之差)不超過20mm。注:室內凈高推算值應根據設計層高扣除樓板、天棚飾面層、地坪找平層及面層等厚度后計算得出,分戶驗收前應根據板厚等參數確定不同房間的凈高推算值后報設計單位確認。2、凈開間、凈進深極差(實測值中**大值與**小值之差)不超過20mm。3、測量地面水平度,當開間(進深)5m以內不超過20mm,當開間(進深)超過5m時每延米不超過5mm。4、精裝修標準另定。
全部3個回答>