普通住房建筑允許誤差是多少?允許偏差規范值是多少?

151****8315 | 2019-07-15 15:40:58

已有3個回答

  • 137****3127

    每層 允許偏差 ±3
    總高 H(m)
    H≤30 允許偏差±5
    30<H≤60 允許偏差±10
    60<H≤90 允許偏差±15
    90<H≤120 允許偏差±20
    120<H≤150 允許偏差±25
    H>150 允許偏差±30

    查看全文↓ 2019-07-15 15:41:32
  • 148****4141

    GB50026測量規范要求建筑高度60-100米范圍的軸線點誤差是3mm。15-60米的是2.5mm。 而施工室內時GB50204砼結構施工規范要求模板的軸線允許偏差是5mm

    查看全文↓ 2019-07-15 15:41:26
  • 142****3435

    1.相關規范:《建筑變形測量規程》JGJ/T 8—97《工程測量規范》GB 50026—93。
    2.在土木工程施工中,測量工作是貫穿整個施工過程各個階段的基礎性技術工作。施工測量工作的內容及其完成情況的準確程度,對工程能否順利施工及其質量水平起著至關重要的作用。為此,國家頒布了系統的工程測量和施工驗收規范、規程,以指導和規范工程測量技術工作。應高度的重視施工測量技術、測量管理。
    3.施工測量的主要內容:
    (1)工程場地施工控制測量,主要包括建立建筑平面控制網和高程控制網。
    (2)建筑主軸線測量及定位放線。
    (3)主體施工測量,包括軸線投測及高程傳遞。高層(超高層)建筑物主體施工測量中的主要問題是控制垂直度,即是須將基準軸線準確地向高層引測,要求各層相應軸線位于同一豎直平面內。因此,控制軸線投測的豎向偏差,并使其偏差值不超過規范、規程允許的限值,是高層建筑施工測量中一件很重要的工作。
    (4)建筑變形測量。其主要內容包括對建筑物實體的沉降觀測、傾斜觀測、位移觀測及裂縫觀測等。
    (5)施工偏差檢測。各種結構構件及建筑設備,其就位、垂直度、標高等狀態,難免會因施工及環境等原因出現偏差。因此,施工規范、規程及質量驗評標準都規定了要對結構施工偏差情況進行檢查,并規定了允許偏差值。
    4.關于高層建筑施工豎向(垂直度)控制的規定要求。從以上對建筑施工測量有關內容分類可看出,對于建筑物施工過程,其施工過程的豎向(垂直度)控制,也即軸線投測的控制是非常重要的一環。軸線投測的準確度直接關系到建筑結構施工質量及安全性。對于超高層建筑物來講尤其重要。因此,《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3—2002)對高層建筑結構施工的測量放線作業及其允許誤差作了明確的規定。其中第7.2.3條,規定了測量豎向垂直度時,必須根據建筑平面布置的具體情況確定若干豎向控制軸線,并應由初始控制線向上投測。對于軸線投測的誤差,規定了層間測量偏差不應超過3mm;建筑全高垂直度測量偏差不應超過3H/10000(H為建筑總高度),且對應于不同高度范圍的建筑物,其總高軸線投測偏差有不同的規定。因此,在工程施工過程中,必須要注意按這些規定的要求對軸線投測誤差進行控制,并詳細記錄。另外,對于特別重要的超高層建筑來說,為避免由于測量儀器、手段、人為原因或環境原因出現總高度軸線投測誤差過大,除了在首層±0.00處測定建筑物基準軸線外,有必要視情況采用專業的、精確的儀器及手段將建筑物總高分為若干軸線投測控制段,分段投測、分段鎖定基準軸線,以便于施工又避免出現總高度軸線投測出現較大誤差。
    5.關于對結構構件(實體)施工垂直度偏差、標高的檢測規定。
    我們知道,在確定了建筑平面軸線及結構構件(如墻、柱)等具體位置之后,由于施工操作及外部環境影響等諸原因,結構墻、柱構件實體在對應軸線位置、垂直度、標高、截面尺寸等方面有可能出現偏差。為此,《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204—2002)對現澆及預制裝配的混凝土結構構件施工允許偏差作了具體的規定。如對現澆混凝土結構墻柱構件的垂直度允許偏差,分為層間與全高兩方面同時控制,層高≤5m時及>5m時的層間垂直度偏差分別不能大于8mm及10mm;總高偏差不能大于H/1000及30mm(H為建筑物全高)。對現澆混凝土結構墻柱構件的標高允許偏差,分為層間與全高兩方面同時控制,層間標高±10mm;總標高偏差±30mm。這些規定,是對具體工序操作技術及質量的要求,也需進行檢測及記錄。

    查看全文↓ 2019-07-15 15:41:17

相關問題

  •  建筑學上可以允許的誤差:  所謂的不允許有一厘米差池,更多是要表達不允許有任何差池。而這都是依托在巨細無遺的各種規范條款上,對各類建筑、各個環節的容許誤差都分別作詳細的規定,除了尺寸外還會有重量、強度、形變、震動等規定,而不會僅規定“誤差小于1cm”。舉個**切身的例子,一般住宅的墻、柱、梁、樓板的施工規范要求:

    全部3個回答>
  • 1、高度誤差?2、尺寸的誤差?誤差是多方面引起的,主要可以分為儀器誤差和人為誤差。我們在測量的過程嚴格按照測量規范操作儀器,避免人為誤差,盡量降低儀器誤差,以保證數據高精確度高質量。在儀器誤差方面:由于儀器不同,產生的誤差也就不同。如:麥哲倫公司Ashtech公司生產的GPS Z—X 差分測量,水平誤差為1cm+1ppm,高程誤差為2cm+1ppm。人為誤差主要分為操作誤差和數據入錄誤差。降低操作誤差主要是嚴格按照儀器測量規范操作。降低數據入錄誤差主要是減少人員轉入誤差。如果是電腦手薄存儲數據,可以直接通過程序轉入到計算機中,同時完成下面的數據操作,這樣即可以提高效率還可以降低人為誤差的產生。

    全部3個回答>
  • 不同的板厚有不同的標準哦,一般按照正負0.1!詳細還得參考國家標準,

  • 通常來說屋內偏差為正負2厘米左右。住房層高正負誤差通常不會超過2厘米,住房凈寬正負誤差通常不超過1.5厘米,住房凈深度正負誤差通常不會超過1.5厘米。下面簡單的說說建筑物凈高和層高的不同處:①樓房的高度是底層房子的縱橫比。在我國房地產有關部門聯合發布的《住宅設計規范》中,樓房高度是指左右兩層樓間或兩層樓之間的距離地板及路面。當談到樓房的高度時,必須與室內的高度區別開來。②屋內透光高度與建筑物高度的關系可以用下面這個公式表達。房屋內透高+樓層板的厚度=層高,即建筑物高度與樓層板厚度的差稱為屋內透高。但在《商品房買賣合同》中通常都是規定好樓層高度,很多買房的人在驗收時忽略了樓板的厚度,只測量室內的凈高。

  • 國家標準《住宅設計規范GB50096-2011》中的規定如下:1、住宅層高宜為2.80m。2、臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40m,局部凈高不應低于2.10m,且局部凈高的室內面積不應大于室內使用面積的1/3。3、利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,至少有1/2的使用面積的室內凈高不應低于2.10m。4、廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。5、廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不得低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。其允許偏差為開間允許2cm極差,高度允許3cm極差。另外注意極差就是**高和**低值之間的差距。一個角正2cm一個角負2cm那就是4cm極差。凈高應該按照設計層高扣除設計板厚再扣除頂棚粉刷層和地面找平層后的數值。粉刷層厚度規范要求不大于2.5cm,其他數值在圖紙上會有注明。