需要安裝的。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接。《建筑設計防火規范》8.3.1 條第五款 : 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。 相應的條文說明里:“干式消防豎管平時無水,火災發生后由消防車通過首層外墻接口向室內干式消防豎管輸水,消防隊員自攜水龍帶駁接豎管的消火栓口投入撲救。有條件時,盡量考慮設置濕式室內消火栓給水系統。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接?!?/p> 全部4個回答>
??商品房的消防主管能安裝在室內嗎?有沒有什么影響嗎?
138****8547 | 2019-06-13 11:52:34
已有5個回答
-
152****6739
需要安裝的。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接。
查看全文↓ 2019-06-13 11:54:06
當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接?!?/span> -
131****4615
高層建筑的過道內通常布置了不少管道,施工間隙較小,尤其是風管,占的空間太大,造成其他管道無法施工。我感覺盡量放在過道內,以后維修,拆改方便,如果主管漏水,損失也小。如果安裝在辦公室內,將來需要破壞的吊頂更多,尤其當辦公室是銷售的,會存在更多的麻煩。盡量放置在過道內。
查看全文↓ 2019-06-13 11:53:48
-
156****2152
不知道你說的消防噴淋頭的連接管,還是消防主管道(噴淋或消火栓)。
查看全文↓ 2019-06-13 11:53:41
如果是前者,那對于公共建筑,設計上必須有,很正常;住宅則不需要;
如果是后者,那對于建筑類型后定的也屬正常,即先有消防管道,后有你的臥室(后分),那是后期的問題;對于建筑類型先定的,即先有臥室,后有消防管道,那就是設計問題,因為設計通常是先建筑設計,后內部設備(包括管道)。
估計你說的是住宅,開發商為了節省投資,將應該分攤的管道炬積省掉了。這不違反消防法規,但你可以投訴,因為這根管道屬于公建范疇,協商扣除相應的面積。 -
148****3796
按《建筑設計防火規范》(GB 50016--2006) 8.3.1第5條,超過7層的住宅應設置室內消火栓。
查看全文↓ 2019-06-13 11:53:24
商品房如層高只有6層,按規范可不設消火栓。
如住宅超過7層,整棟樓均需設置消火栓,并非1到6層不設消火栓。
-
135****9085
閥門安裝的一般要求、**適宜的安裝高度、水平管道上閥門、閥桿方向如下:
查看全文↓ 2019-06-13 11:53:15
1、閥門應設在容易接近、便于操作、維修的地方。成排管道(如進出裝置的管道)上的閥門應集中布置,并考慮設置操作平臺及梯子。平行布置管道上的閥門,其中心線應盡量取齊。手輪間的凈距不應小于10qmm,為了減少管道間距,可把閥門錯開布置;
2、經常操作的閥門的安裝位置應便于操作,**適宜的安裝高度為距離操作面1.2m上下。當閥門手輪中心的高度超過操作面2m時,對于集中布置的閥組或操作頻繁的單獨閥門以及安全閥應設置平臺,對不經常操作的單獨閥門也應采取適當?shù)拇胧ㄈ珂溳?、延伸桿、活動平臺和活動梯子等)。鏈輪的鏈條不應妨礙通行。危險介質的管道和設備上的閥門,不得在人的頭部高度范圍內安裝,以免碰傷人頭部,或由于閥門泄漏時直接傷害人的面部;
3、隔斷設備用的閥門宜與設備管口直接相接或靠近設備。與極度危害、高度危害的有毒介質的設備相連接管道上的閥門,應與設備谷口直接連接,該閥門不得使用鏈輪操縱;
4、事故處理閥如消防水用閥、消防蒸汽兩閥等應分散布置,且要考慮到事故時的安全操作。這類閥門要布置在控制室后。安全墻后、廠房門外、或與事故發生處有一定安全距離的地帶;以便發生火災事故時,操作人員可以安全操作;
相關問題
-
答
-
答
這種房子很多啊 一般 是把空調室外機直接掛在外墻上 很簡單啊 一般的空調安裝人員都知道怎么裝 我們家住的小區都是這樣的由物業規定大家的室外機 安裝在什么位置 一般是客廳的室外機掛在陽臺外墻的中間 臥室的掛在臥室窗戶下的墻上反正物業會統一規定位置 大家執行就可以了 你直接去問問物業有沒有統一的位置 (這種事是物業管 跟開發商沒關系)如果物業無所謂的話您就請工人怎么方便怎么裝了**好不放在陽臺內 因為室外機是散熱的 熱氣不要排到陽臺里面
全部5個回答> -
答
如果你的房子有吊頂的話建議你把線槽做在跟吊頂角線平行的地方,如果沒有吊頂建議你把線槽做在與板底與墻面交接處垂直下來的線槽盡量靠柱子的邊緣下來
全部3個回答> -
答
可以的,這個只要是安裝高度距地超過2.2m的,因為消火栓都是設計在疏散樓梯和前室的,環網連接的都是這樣的。
全部3個回答> -
答
商品房的外墻屬于二次結構的承重墻,而且是外觀的一部分,這些都是設計規劃部門核準的,是不可以輕易改變的,也就是說不論是從墻體結構來說,還是從有關部門的規定來說,商品房外墻都是不可以拆除的
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?