吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??懸挑式腳手架驗收規范是怎樣的?麻煩詳細說一下。

155****3256 | 2018-09-04 12:59:21

已有3個回答

  • 155****3502

    2、型鋼懸挑梁宜采用雙軸對稱截面的型鋼。如工字鋼,工字鋼結構性能可靠,雙軸對稱截面,受力穩定性好,較其他型鋼選購、設計、施工方便。
    3、懸挑鋼梁型號及錨固件應按設計確定,鋼梁截面高度不應小于160mm。懸挑梁尾端應在兩處及以上固定于鋼筋混凝土梁板結構上。錨固型鋼懸挑梁的U型鋼筋拉環或錨固螺栓直徑不宜小于16㎜。
    4、用于錨固的U型鋼筋拉環或螺栓應采用冷彎成型。U型鋼筋拉環、錨固螺栓與型鋼間隙應用鋼楔或硬木楔楔緊。每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結。鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算;
    5、鋼絲繩與建筑結構拉結的吊環應使用HPB235級鋼筋,其直徑不宜小于20㎜,吊環預埋錨固長度應符合現行國家標準。
    6、懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑段長度的1.25倍。型鋼懸挑梁固定端應采用2個(對)及以上U型鋼筋拉環或錨固螺栓與建筑結構梁板固定,U型鋼筋拉環或錨固螺栓應預埋至混凝土梁、板底層鋼筋位置,并應與混凝土梁、板底層鋼筋焊接或綁扎牢固,其錨固長度應符合現行國家標準。
    7、錨固位置設置在樓板上時,樓板的厚度不宜小于120mm。如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施。型鋼懸挑梁懸挑端應設置能使腳手架立桿與鋼梁可靠固定的定位點,定位點離懸挑梁端部不應小于100mm。
    懸挑鋼梁前端應采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉構件有剛性的,也有柔性的,如果使用鋼絲繩,其直徑不應小于14㎜,使用預埋吊環其直徑不宜小于20㎜(或計算確定),預埋吊環應使用HPB235級鋼筋制作。鋼絲繩卡不得少于3個。

    查看全文↓ 2018-09-04 13:00:03
  • 153****4316

    **新懸挑腳手架規范
    1、一次性懸挑腳手架不宜超過20M 2、型鋼懸挑宜采用雙軸對稱的工字鋼
    3、懸挑鋼梁的截面高度不應小于160mm,錨固型鋼的U型鋼筋拉環 或錨固螺栓直徑不宜小于16mm
    4、鋼絲繩采用建筑結構的吊環使用HPB235級鋼筋,直徑不宜小于20mm
    5、懸挑鋼梁的長度應按設計計算,固定長度不應小于懸挑長度的1.25倍,U型鋼筋拉環或錨固螺栓應預埋至混凝土上梁板底層鋼筋位置
    6、錨固位置設置在樓板時 樓板不宜小于120mm,小于120mm應采取加固措施。
    7、懸挑梁一般情況下為2m,局部懸挑不宜超過3m。
    懸挑腳手架一般有兩種:一種是每層一挑,將立桿底部頂在樓板、梁或墻體等建筑部位,向外傾斜固定后,在其上部搭設橫桿、鋪腳手板形成施工層,施工一個層高,待轉入上層后,再重新搭設腳手架,提供上一層施工;另外一種是多層懸挑,將全高的腳手架分成若干段,每段搭設高度不超過20m,利用懸挑梁或懸挑架作腳手架基礎分段懸挑分段搭設腳手架,利用此種方法可以搭設超過50m以上的腳手架,懸挑腳手架外立面須滿設剪刀撐。

    查看全文↓ 2018-09-04 12:59:53
  • 131****2660

    懸挑腳手架搭設完畢后,應按以下標準進行檢查驗收:
    1)架體結構符合施工方案的要求,個別部位的尺寸變化應在允許的調整范圍之內;
    2)節點安全連接可靠。其中扣件的擰緊程度應控制在扭力矩達到40N.m~60N.m,所有焊接部位焊接質量應可靠,預埋件的埋設應符合設計要求具有足夠的強度,鋼絲繩的接頭連接應可靠;
    3)立桿垂直度應小于1/300,且應同時控制其**大垂直偏差值75mm(架高大于20m時的垂直偏差值);
    4)腳手架縱向水平桿的水平偏差應小于1/250。且全架長的水平偏差值不大于5Omm;
    5)作業層鋪板、安全防護等應符合相關要求;6)懸挑腳手架的驗收和日常檢查應定期進行,檢查合格后,方允許投入使用或繼續使用。

    查看全文↓ 2018-09-04 12:59:45

相關問題

  • 第一要考慮腳手架的承載力,第二要考慮材料的性能和抵抗力,第三要搭建時要考慮幾何參數,重點就是這三點規范要達標。

  •   1、切記腳手架負重不可以大于270公斤/平方米,檢驗達到標準后可以使用,過程中要時常檢修與保養。如果有要求負重必須大于270公斤/平方米應重新設計與改造?! ?、鋼鐵管樁立柱徐安裝金屬座,對特殊地形需要在地面進行其他材質的墊鋪或者掃地桿?! ?、腳手架應該與地面垂直,垂直傾斜不得超過腳手架高度的兩百分之一,立桿之間的距離不可大于兩米?! ?、腳手架兩端,轉角處與每六至七根立柱之間應安裝尖刀撐與支桿,高度大于七米無法安裝支桿,豎向沒4米,橫向每七米與樓梯鏈接牢固。  5、腳手架的外側,斜道,平臺設置1.05米防護欄。鋪設竹排或木板時,兩頭必須綁扎牢固,嚴禁不綁扎九頭如使用?! ?、腳手架檢查驗收時,也要把所有部件進行外觀檢查,而且嚴格按照法律規章制度?! ?、在通道和扶梯處應該對腳手架橫桿進行加高加固,嚴禁通道堵塞?! ?、因為預防腳手架管材受壓彎曲扣件從管頭滑落,各個桿相交處要有大于十厘米的留份。

    全部5個回答>
  • 高層建筑用新型腳手架一般會使用扣件式腳手架、門式鋼管腳手架、碗扣式腳手架、扣盤式腳手架、鋁合金腳手架等等。在使用上有一定的技術要求:  1、不管搭設哪種類型的腳手架,腳手架所用的材料和加工質量必須符合規定要求,禁止使用不合格材料搭設腳手架,以防發生意外事故?! ?、一般腳手架必須按腳手架安全技術操作規程搭設,對于高度超過15m以上的高層腳手架,必須有設計、有計算、有詳圖、有搭設方案、有上一級技術負責人審批,有書面安全技術交底,然后才能搭設?! ?、對于危險性大而且特殊的吊、挑、掛、插口、堆料等架子也必須經過設計和審批.編制單獨的安全技術措施,才能搭設?! ?、施工隊伍接受任務后,必須組織全體人員,認真領會腳手架專項安全施工組織設計和安全技術措施交底,研討搭設方法,并派技術好、有經驗的技術人員負責搭設技術指導和監護。

    全部3個回答>
  • (一)搭設高度50m 及以上落地式鋼管腳手架工程。(二)提升高度150m 及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。(三)架體高度20m 及以上懸挑式腳手架工程。這是屬于“超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍”,因需要超高的情形,應編制安全專項施工方案,經專家組論證通過。見住房和城鄉建設部《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》建質[2009]87 號文。

    全部3個回答>
  • 1、根據現行的技術規范及行政文件沒有對“超高層腳手架”的定義,只有‘建質[2009]87號’《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》中對超過一定高度的腳手架需進行專家論證的要求。2、問個問題“超高層腳手架”這詞是那來的3、你問的是不是“超高層的腳手架”4、一切標準均已根據現行的技術規范及行政文件為準其他標準均無效

    全部3個回答>