地暖漏水怎么辦?誰清楚地暖漏水的原因和解決辦法

137****5706 | 2018-08-27 19:51:23

已有5個回答

  • 158****0729

    地暖漏水原因分析:
    1、管材質量和使用壽命:個別商家在行業里濫竽充數,銷售劣質地暖管謀取暴利。劣質的pe-rt地暖管原材料不純,加工精度不夠,使用壽命就沒有保障?;蚴琴徺I(mǎi)的時候貪圖便宜買的劣質產品。
    2、地暖后期施工破壞:“三分材料,七分施工”是行業老話。各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范施工。如在回填層施工時工人應該穿平底鞋,使用平頭鏟,由內向外施工(提示:切勿找“游擊隊”或者自己安裝)。
    3、后續裝修破壞:很多地暖漏水都是因后續裝修對地暖管造成的破壞。如裝修人員在安裝有地暖的地面上使用電錘、切割機、射釘槍、鉆孔機等。正規的地暖鋪設,每一路管道必須使用整管,不允許有接頭,所以只要管件質量合格,管道本身是不會發生滲漏的。(提示:地暖水管離回填層表面在3cm左右)
    4、清洗盤管不當:修復過的管道切記不要進行射彈式清洗。地暖的清洗一般有三種方法:化學藥劑清洗、脈沖清洗、彈射清洗。一般3年左右清洗一次,請選擇專業的清洗隊伍。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:53:16
  • 133****2110

    1、首先考慮分集水器部位各個連接處:A、金屬部件連接處。硬密封安裝工藝不達標或者是密封材料在冷熱沖擊下老化(3年左右),容易導致接口處漏水,需重新連接或更換耐高溫密封材料。B、分集水器與盤管連接處。這是一個薄弱部位,因為塑料與金屬的熱膨脹系數不同,在間隔供暖中塑料管與銅接頭處易因熱脹冷縮而松動發生漏水。
    2、打壓測試:判斷地暖是否漏水**好的辦法是做一次打壓試驗。關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,測試壓力為設計壓力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分鐘壓力下降不超過0.05Mpa,說明暖氣管不漏水。在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓。
    3、確定漏水回路:分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至**高溫度,進行地暖水流循環。此時用熱成像儀對地面進行檢測,**佳檢測時間一般在打開地暖后半小時,時間過早過晚的話,管路成像不清晰。
    4、確定漏水點:漏水點的熱水量較正常位置多,熱量也更高,如下圖。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度**高的地方。隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查修理。
    5、替換漏水管道:地暖中**常用的盤管是pe-rt,該種管道可以熱熔,方便修理。將有問題部分的管道去掉,然后接上新的管道。也有使用滑緊、卡壓、快插件連接的,該操作一定是非常有經驗的師傅來做。(換有問題部分管道只是下策,**好的方法是整路換管)
    6、打壓測試,恢復地面:管道修復完成后需重新打壓測試,等打壓測試正常以后,再對破壞地面進行恢復。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:53:07
  • 158****5856

    很多打算安裝地暖的消費者都會擔心一個問題,那就是安裝地暖之后管漏水了怎么辦,其實就一般情況而言,地暖管是不會漏水的,萬一地暖出現漏水事故怎么辦,來看看地暖漏水的原因和解決辦法。
    地暖漏水怎么辦-正常情況下地暖不會漏水 地暖鋪設管線埋地部分是整管,中間沒有接頭,所有管路接頭都在分水器上。
    分水器一般放在各層衛生間,只要選材得當是不會有漏水問題的。地暖管部分,如果采用PE-RT管熱熔連接不產生接縫的話,可以**多達到50年的使用壽命,基本與房屋壽命相等。
    所以如果工程質量合格的話,是不會產生漏水的。 地暖漏水怎么辦-地暖漏水的主要原因 很多地暖發生漏水的原因都不是地暖本身施工出現了問題,而是地暖鋪設完畢后的后期裝修對地暖管造成了二次破壞。
    正規的地暖鋪設,每一管路的管道必須使用整管,不允許有接頭,所以只要管件質量合格,管道本身是不會發生滲漏的。
    管道鋪完后要用4cm左右的混凝土回填覆蓋管道層。后期施工中進行地面操作時,敲擊地面、打釘、楔木楔、切割石材等行為都可能傷及地暖管,造成漏水事故,這些都屬于危險操作。
    地暖漏水怎么辦-地暖漏水的解決辦法 如果你發現地暖管出現漏水問題,請及時關閉暖氣閥門,接著關閉分水器控制漏水的那個閥門,然后打開分水器放氣閥門,排除里面的壓力,這樣就不會造成過多的損失。
    接著應及時撥打專業維修人員電話,請他們查看實際情況后解決。 此外,很多家里的地暖被改動過,這樣會影響原本的設計。所以懷疑漏水的話,可以在改裝的地方,重點觀看一下。如果是這方面的問題,需要找專業人士再修復一下。 目前,由于地板采暖處于市場起步上升階段,家裝地暖公司魚龍混雜,部分地暖公司為降低成本而偷工減料選擇低質低價管材及輔料,鋪裝時加大管材間距,或使用低一級規格的管材,造成地暖系統運行未達到預期的效果,并埋下隱患。
    另一方面很多用戶圖一時便宜,造成地暖質量不過關。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:49
  • 154****3201

    首先查找地暖漏水原因。
    一、管材質量。
    管材質量是引發地暖漏水的**大嫌疑,隨著地暖市場的繁榮,個別商家以次充好,本著能撈一把撈一把的心態肆無忌憚的在市場銷售劣質地暖管材。劣質地暖管材料不純,加工精度較差,一經使用、后期的使用壽命沒有保障。
    二、施工破壞。
    由于行業監管的欠缺,各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范要求施工,例如野蠻施工、在安裝地暖時不仔細粗暴施工,導致損傷破壞地暖管、施工完畢后也不做打壓試驗一走了之、為業主后期使用地暖埋下了隱患。
    三、裝修破壞。
    地暖安裝完畢后雖然做了打壓測試,但在后續的裝修過程中沒有提起注意,裝修人員在安裝有地暖的地面上打了釘子、鉆了孔導致地暖管破裂,這種現象屢見不鮮。
    上述三點為引起地暖漏水的根本原因,如發生地暖漏水,應請地暖公司過來關閉水路主閥門,之后分別對每個地暖環路依次進行打壓試驗找出漏點所在環路,在確認該漏點所在地暖環路后將地板掀起、地面拋開查看漏點,分析地暖漏水原因找出責任人進行賠償處理,之后由地暖公司技術人員對漏水的地暖管進行切斷、熱熔重新連接,并做打壓測試工作、確認沒有問題后恢復地面。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:35
  • 138****8156

    1.確定漏水回路:分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至**高溫度,進行地暖水流循環。  此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向
    2.確定漏水點:隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高于管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度**高的地方,據此可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。
    3.維修:具體的維修建議找售后,或者是相應的人來弄。還可以將就吧盤管清洗一下。
    以上就是小編給大家介紹的這些關于地暖滲水的解決辦法了,大家可以適當借鑒。但是小編要提醒大家的是,地暖本身也是一種比較危險的東西,所以說大家在進行維修的時候一定要注意先檢查下真正的問題所在,這樣才不至于觸發危險哦。

    查看全文↓ 2018-08-27 19:52:24

相關問題

  • 一、出水溫度不夠,這種情況不太會出現二、水壓不夠,**大可能性就是這種,水壓不夠,水流速沒有達到要求,流速過慢導致熱水在管道內滯留時間過長,所以出水溫度低,而地暖不暖。三、長期使用,管道中有水垢,使管道堵塞或不暢通,清洗管道就好四、分水器調節不合理五、管道內有空氣,放掉就好了常見故障:暖氣整體不熱。排除方法:打開進回水閥門。常見故障:暖氣不熱(閥門已開)。暖氣半截不熱。暖氣內有水響聲。排除方法:暖氣內可能有氣,需放氣。方法一:先將進水閥門關閉。打開跑風放氣門排氣,有水溢出,關閉放氣閥。方法二:將進水閥門關閉3/4,再將回水閥門關閉后,打開放氣門排氣,有水溢出時半閉放氣閥。 提醒您:操作后,故障仍不能排除時,通知維修人員。常見故障:暖氣管路溫度不夠,室溫過低。排除方法:進水溫度低,提高進水溫度。由物業檢查系統。常見故障:進回水閥門以里(靠近暖氣方向)漏水。排除方法:關閉進回水閥門。通知安裝隊維修。常見故障:進回水閥門以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物業半閉系統閥門;通知安裝隊進行維修。地?zé)岵粺岬娜齻€(gè)**主要的原因 原因之一:積氣據了解,每次供暖開始前,居民家中的供熱管道系統在長時間不運行,里面往往會存有氣體,這樣就會導致供熱水流循環不暢,暖氣就不熱。解決這個問題,只需打開暖氣上的跑風閥,將管道中的氣體放出來,熱水流過來就可以了,暖氣也就熱起來了。另外,有的居民還忘了打開管道下面的出水閥,熱水也無法循環,因此供熱開始時也不要忘記打開出水閥。 原因之二:雜物據介紹,很多維護工人到居民家里排氣調試時,不少人都會發現從供熱管道里流出的水是黑色的,并含有很多雜質,放上大半個小時才會有清水流出來。這些雜質,都是細沙或管道銹蝕產生的,在管道里堆積,會影響供熱系統的熱水循環。因此,管道內的雜質,在供暖開始時要放水沖出。原因之三:供回水管道接反有些用戶私接供暖管道時將供回水管道接反,或者開發商在建設房屋時將供回水管道接反,導致熱水、冷水“頂?!保瑹o(wú)法實現熱水循環,出現了暖氣不熱的現象,這種情況需要重新安裝暖氣設施。

    全部3個回答>
  • 地暖管出現漏水問題,請及時關閉暖氣閥門,接著關閉分水器控制漏水的那個閥門,然后打開分水器放氣閥門,排除里面的壓力,這樣就不會造成過多的損失,聯系專業管道修理人員維修后再使用是沒有問題的。地暖發生漏水的原因都不是地暖本身施工出現了問題,而是地暖鋪設完畢后的后期裝修對地暖管造成了二次破壞。正規的地暖鋪設,每一管路的管道必須使用整管,不允許有接頭,所以只要管件質量合格,管道本身是不會發生滲漏的。管道鋪完后要用4cm左右的混凝土回填覆蓋管道層。后期施工中進行地面操作時,敲擊地面、打釘、楔木楔、切割石材等行為都可能傷及地暖管,造成漏水事故,這些都屬于危險操作。

    全部3個回答>
  • 隨著科技的發展,市場上的取暖設備已經玲瑯滿目了,取暖的方式也是多種多樣,但是大部分消費者還是比較看好地暖,因為地暖散熱均勻，但是很多人擔心地暖會漏水,為了幫助大家更好的解決漏水,今天小編就和大家分享下地暖漏水的常見原因及其解決辦法。新房地暖漏水怎么辦?地暖清洗一次上千,現場慘不忍睹1、地暖管道質量問題現在地暖管道的正常使用壽命能達到50年,所以因質量問題引發地暖管漏水是非常少見的,但是也不排除有這樣的可能。大家可以把地暖管道送到相關部門檢測一下,來確定是不是這個原因。2、首先考慮分集水器部位各個連接處:A、金屬部件連接處硬密封安裝工藝不達標或者是密封材料在冷熱沖擊下老化(3年左右),容易導致接口處漏水,需重新連接或更換耐高溫密封材料。B、分集水器與盤管連接處這是一個薄弱部位,因為塑料與金屬的熱膨脹系數不同,在間隔供暖中塑料管與銅接頭處易因熱脹冷縮而松動發生漏水。新房地暖漏水怎么辦?地暖清洗一次上千,現場慘不忍睹3、地暖安裝問題隨著地暖行業的盛行,越來越多的施工隊伍加入其中,施工質量參差不齊、魚龍混雜,部分人員是甚至連營業執照都沒有的“游擊隊員”,更不要說專業地暖設計人員。這種機構往往根據經驗或者模仿別人的施工方法進行施工,安裝不專業也是導致地暖漏水的一大原因。新房地暖漏水怎么辦?地暖清洗一次上千,現場慘不忍睹4、進行打壓試驗判斷地暖是否漏水,**好也是**專業的方法就是請專業的地暖維護人員進行打壓試驗。在地暖管安裝好的時候必須做打壓試驗:關閉總閥門,用打壓機為地暖管打壓,打壓完畢后等待半小時,如果壓力保持不變,說明管道不漏水。如果地暖管漏水,則其壓力很難保持較長時間。新房地暖漏水怎么辦?地暖清洗一次上千,現場慘不忍睹5、地面找平當?shù)嘏┕ね瓿珊?,就需要進行地面找平,需要用圓豆石的水泥摻合物進行找平,選用圓豆石就是為了避免破壞地暖系統,當?shù)嘏┕そY(jié)束之后,其他的施工將陸續的進行,但是一定要注意不要破壞地面,造成地暖沖擊性的破壞。6、地暖后期施工破壞“三分材料,七分施工”是行業老話。各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范施工。如在回填層施工時工人應該穿平底鞋,使用平頭鏟,由內向外施工(提示:切勿找“游擊隊”或者自己安裝)。新房地暖漏水怎么辦?地暖清洗一次上千,現場慘不忍睹**后還要提醒大家,地暖漏水的現象在日常生活中事實上是非常少見的,并且地暖漏水的原因基本上也都是由于裝修過程中的交叉施工破壞造成的,正常地暖工程其實幾乎不存在這種問題,大家可以放心安裝。

    全部5個回答>
  • 地暖不熱如何處理---初次使用或長期未使用地暖不熱原因:地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。地暖不熱是什么原因,怎么辦?解決辦法 : 這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。地暖不熱如何處理---有效散熱面積小地暖不熱原因:地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。地暖不熱是什么原因,怎么辦?解決辦法 : 這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。地暖不熱如何處理---管道內有氣地暖不熱原因:如果地暖主管熱而回水管不熱,這說明管道內有氣,導致熱水不能進入回路循環。地暖不熱是什么原因,怎么辦?解決辦法:打開分水器上的放氣閥排氣,直到放出熱水。地暖不熱如何處理---過濾器堵塞地暖不熱原因:如果是供水主管不熱,可能是因為水質太差導致過濾器堵塞,影響了系統的正常循環。地暖不熱是什么原因,怎么辦?解決辦法:用活口扳手打開過濾器,清洗里面的過濾網,再安裝回去即可。如果怕自己操作不當損壞過濾器,也可找專業人員清洗。地暖不熱如何處理---管道壓力不夠地暖不熱原因:樓層過高,或是位于小區供暖末端,管道壓力不高,導致供暖效果不理想。

    全部3個回答>
  • 如果是自己用壁掛爐的話,需要不停的補水,而且系統穩不住壓,如果是集中供熱的話,那就是地面有漏水現象,并且樓下也有發現漏水點,如果比較擔心的話,可以找個人給你打一下壓,如果能夠穩壓的話,就沒有問題的。

    全部3個回答>