1、高樓住宅區水壓不足的原因: 高樓大廈一般水壓不足是因樓層太高,自來水供不上去,除此之外,還可能是因為用水高峰期水量不足的原因、或者供水設備的問題;高層建筑(尤其是住宅、賓館等)用水與其它用水相比,特點是用水不均勻,時變化系數在2.5以上 。建筑用水的時間比較集中,一般發生在一日三餐或某些特定的時間段,尤其在早上,是用水的高峰,用水量需求大且比較集中,約占全天用水量的15%---20%,而用水時間幾乎集中在30分鐘內。 高層建筑因其服務設施的更新和服務水準的提高,對高層建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不間斷。一天24小時,無論何時,都要保證有水。二是壓力要保證。尤其在用水高峰時,保證人人都能用上水?! ?、高樓住宅水壓不足解決辦法: 高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓裝置才能保證用水。
全部3個回答>高樓層水壓低有什么辦法
153****1034 | 2018-07-15 19:28:04
已有5個回答
-
143****3422
1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大。
查看全文↓ 2018-07-15 19:30:25
解決辦法:增加主管網給水壓力。
2.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水;
解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)。可以選擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題。
3.管道老化局部漏水。
表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低。
解決辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線。
4.管徑過細。
表現形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)。
解決辦法:更換大管徑給水管線。
5.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足。
解決辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟。
6.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水.
解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常。
解決辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥。
7.安裝質量不良。
表現形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或層時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)。
解決辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。
解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥。
9.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。
解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作。
10.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。
11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小。
解決辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。
12.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。
13.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。
解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機。
14.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識,
表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響。
15.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水.
解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事。
16.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染。
17.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道。
18.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水。
解決辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作。
19.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量。
解決辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩。
20.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水。
解決辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。
21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。
解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求。
22.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加。
總之,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障。 -
151****4389
樓層太高水壓小可以加裝加壓泵。
查看全文↓ 2018-07-15 19:29:35
增壓泵,顧名思義就是用來增壓的泵,其用途主要有熱水器增壓用、高樓低水壓、桑拿浴、洗浴等加壓用、公寓**上層水壓不足的加壓、太陽能自動增壓、反滲透凈水器增壓用等等。
自來水增壓泵安裝時務必按“安裝方式”顯示中的水平或垂直安裝,水流方向應與泵體上箭頭方向一致,并盡可能安裝在離水位**低位置。為便于使用和維修,在泵進口管路上應安裝一個閥門。當被抽吸液面低于泵的葉輪上端面或泵的軸繞時泵應安裝止回閥,出口端連接一三通作引水用,在第一次使用時應給泵灌滿水,并將螺塞旋緊。管路連接應緊密,特別是進水管路不能漏氣否則將降低泵的揚程或抽不上水。泵腔內未進水前,請勿長時間連轉,以免損壞密封件。
電機線圈內裝有安全保護器,泵發生故障或抽不上水引起電機升溫超過規定值時,能自動斷路,待排除故障電機溫升下降后,能自動恢復運轉。增壓泵電機為電容運轉式電機,泵出廠時旋轉方向已調好,如需更換電容或重新接線時,請按泵體上箭頭方向標志接線。為確保使用安全,請必須使用帶接地線的三芯安全插座。發現泵漏水時,立即停機檢查防止內漏,如果與電機連接部漏水應更換機械密封。檢查電源是否接通。使用電源電壓是否與泵的工作電壓相符。如以上a、b正常;請拆下泵,打開泵蓋,清除泵內異物,再將泵蓋裝上,固緊調至正常。
泵抽不上水時,泵安裝在自來水管路上,如自來水水平面位于泵的葉輪上平面(水平安裝)或中心線(垂直安裝)以下時,此時應關斷電源,待自來水水位升高超過葉輪平面或中心線時,再接通電源,以免損壞機件(自動型無需關電)。當泵用在抽吸井水時,請檢查進水管路是否漏氣;泵腔內蓄水不夠,應灌滿水,吸程是否過高,適當調整。檢查進出口管徑是否太小或堵塞。自動型使用一段時間后,可能會出現自動失靈現象,主要是水管中的鋼銹等金屬品長期沉淀而成,關斷電源后卸下開關,旋開上面螺絲,取出塑片加以清洗干凈,然后,按原先復位,調試正常,即可重新使用。 -
156****3989
在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。
查看全文↓ 2018-07-15 19:29:18
優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。
建議使用減壓閥供水方式
減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。
優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。 -
147****6103
高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓設備才能保證用水。
查看全文↓ 2018-07-15 19:28:56
高樓高層水壓不足怎么辦?
可以采用二次增壓供水方式,二次增壓設備是目前**安全的也是**節能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性則表現在了二次供水技術與設施設備上。像無負壓供水設備、箱式無負壓供水,變頻恒壓供水設備等均為新型的二次供水設施,設備性能本身就杜絕了供水污染,設備的系統管理、集中供水在保證正常供水的前提下提高了安全性。 -
141****7935
一、樓層高水壓低什么原因?
查看全文↓ 2018-07-15 19:28:35
1、堵塞。市政自來水從水處理開始,經過常常的運輸管道,送入千家萬戶,這是一個很長的過程,這個過程中的很多地方都可能是水壓下降的原因。在這條長長的運輸線中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水壓的下降??赡芏氯牡胤剑?br/>
(1)水箱儲備的水在運輸到各家各戶時,與入室主水管的連接位置因水垢、雜質多年的沉積,而導致了堵塞。
(2)水管因為長期的運水,會在管壁內形成腐蝕或者積存水垢、泥沙、青苔,從而降低水壓。
(3)把你的水龍頭拆開,你一定會看見水垢。所以可以想見,各種五金件容易發生堵塞。洗澡時覺得水小,不一定是水壓的問題,很可能是蓮藕已經因為長期使用而塞住。
2、水管導致水壓變低。如果確定沒有堵塞,那么就要繼續排查,是否在水管運輸途中的一些其他原因,造成了降壓。自來水在通過水管的時候,水管的管壁、彎頭、接頭、閥門,每一道關卡都會對水壓產生阻力。
(1)一定要選擇合適的水管管徑,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管徑要與室內水管相匹配,如果管徑過大,自來水的流量滿足不了室內水管的需求,會導致水壓下降;如果管徑過小,室內水管流量達不到自來水原有的的流量,也會導致水壓下降。
(2)如果你家買的是二手房,曾經進行過二手房改造,改造后水變小了,不用懷疑,一定是水路改造的問題。在改造過程中使用的水路管道過長、水管彎路過多、迂回角度過大等都會影響到正常的水壓。
(3)水管漏水。水管漏水不只是對正常生活產生影響,還會降低水壓。即使是輕微的滲漏也會嚴重影響水管的水壓,原本完全密封的水管線路下水壓是正常的,一旦出現滲漏,就會導致水壓大幅度下降,進而影響正常使用。所以,不要以為你看不到漏水的地方,你的水管就是沒有問題的。
二、樓層高水壓低有解決辦法嗎?
1、堵塞引起的水壓低解決方法。為了去除各個環節中的堵塞引起的水壓低,我們必須對每一道關卡進行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等進行疏通或者更換。
2、水管引起的水壓低解決方法。選擇與入室主水管管徑相稱的水管管徑,減少水管對水壓的損耗,水管走向要盡量縮短,盡量走直線。對新裝的水管進行水壓試驗,確保不漏水。
3、裝一個水泵。如果家里水壓確實太低,可以進行人為干涉。嘗試在水表后的管路加裝一個增壓泵或自吸泵,這是非常有效的可見的解決方式。
4、向物業和供水部門尋求解決方法。在采取以上3種方法都未能解決水壓低的問題時,你需要向當?shù)毓┧块T、水廠反映情況。因為此時水壓低的原因可能是附近市政供水管道管徑過小,滿足不了現有的用水需求,所以請供水部門調查原因以及排除問題是有效的解決方式。
以上講述的就是樓層高水壓低怎么辦?有解決辦法嗎。小編在此建議大家,遇到此類問題的時候,不要自己盲目=處理,因為水管里面是存在著水壓的,如果處理不當,容易造成水管破裂、跑水等安全隱患,跑水淹了鄰居,損失可就大了,大家可以向物業反應情況并尋求幫助。
相關問題
-
答
-
答
家里水壓不夠怎么辦?有人還在受水壓低的折磨,有的因為樓層高;有的因為居民生活用水量急劇增加,導致供水壓力過低,還有一些不明原因造成的水流小。今天我們就來分析一下,水壓低的解決方法吧。第一步:排查原因1、堵塞市政自來水從水處理開始,經過常常的運輸管道,**后送入千家萬戶,這是一個很長的過程,這個過程中的很多地方都可能是水壓下降的原因。在這條長長的運輸線中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水壓的下降。水箱儲備的水在運輸到各家各戶時,與入室主水管的連接位置因水垢、雜質多年的沉積,而導致了堵塞。水管因為長期的運水,會在管壁內形成腐蝕或者積存水垢、泥沙、青苔,從而降低水壓。把你的水龍頭拆開,你一定會看見水垢。所以可以想見,各種五金件**容易發生堵塞。洗澡時覺得水小,不一定是水壓的問題,很可能是蓮藕已經因為長期使用而塞住。2、水管導致水壓變低如果確定沒有堵塞,那么就要繼續排查,是否在水管運輸途中的一些其他原因,造成了降壓。自來水在通過水管的時候,水管的管壁、彎頭、接頭、閥門,每一道關卡都會對水壓產生阻力。一定要選擇合適的水管管徑,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管徑要與室內水管相匹配,如果管徑過大,自來水的流量滿足不了室內水管的需求,會導致水壓下降;如果管徑過小,室內水管流量達不到自來水原有的的流量,也會導致水壓下降。如果你家買的是二手房,曾經進行過二手房改造,改造后水變小了,不用懷疑。在改造過程中使用的水路管道過長、水管彎路過多、迂回角度過大等都會影響到正常的水壓。水管漏水。水管漏水不只是對正常生活產生影響,還會降低水壓。即使是輕微的滲漏也會嚴重影響水管的水壓,原本完全密封的水管線路下水壓是正常的,一旦出現滲漏,就會導致水壓大幅度下降,進而影響正常使用。所以,不要以為你看不到漏水的地方,你的水管就是沒有問題的。第二步:對癥下藥1、堵塞引起的水壓低解決方法為了去除各個環節中的堵塞引起的水壓低,我們必須對每一道關卡進行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等進行疏通或者更換。2、水管引起的水壓低解決方法選擇與入室主水管管徑相稱的水管管徑,減少水管對水壓的損耗,水管走向要盡量縮短,盡量走直線。對新裝的水管進行水壓試驗,確保不漏水。3、裝一個水泵如果家里水壓確實太低,可以進行人為干涉。嘗試在水表后的管路加裝一個增壓泵或自吸泵,這是非常有效的可見的解決方式。4、向物業和供水部門尋求解決方法在采取以上3種方法都未能解決水壓低的問題時,你需要向當?shù)毓┧块T、水廠反映情況。因為此時水壓低的原因可能是附近市政供水管道管徑過小,滿足不了現有的用水需求,所以請供水部門調查原因以及排除問題是**有效的解決方式。
全部3個回答> -
答
水壓過低的解決方法:1.堵塞引起的水壓低解決方法為了去除各個環節中的堵塞引起的水壓低我們必須對每一道管卡進行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等進行疏通或者更換。2.水管引起的水壓低解決方法選擇與入室水管管徑形成的水管管徑,減少水管對水壓的損耗,水管走要盡量縮短,盡量走直線。對新裝的水管進行水壓試驗,確保不漏水。3.裝一個水泵如果家里水壓確實太低,可以進行人為干涉。嘗試水表后的管路加裝一個增壓泵或自吸泵,這是非常有效的可見的解決方式。4.向物業和供水部門需求解決方法在采取以上3種方法都未能解決水壓低的問題時,你需要向當?shù)毓┧块T、水廠放映情況。因為此時水壓低的原因可能是附近市政供水管道管徑過小,滿足不了現有的用水需求,所以請供水部門調查原因以及排除問題是**有效的解決方式。指水的壓強。用容器盛水時,由于水受重力,就有相當于那么多重量的壓力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,對側面及底面都有壓力作用,對任何方向的面,壓力總是垂直于接觸面的。而且深度相同時,壓強也相同;液體越深,則壓強也越大。例如,在一個兩端開口的玻璃管的一端加一薄塑料片,開口一端向上,直放入水中時,薄片不會下落。這是因為有水向上托之力(即向上的壓力)。然后將水慢慢地一點點灌入玻璃管中,管內的水面未接近管外的水面時,塑料薄片不會掉下。這證明水有向上的壓力,給薄片一個支持的力。繼續加水至管內外水面相平時,管內水柱向下的壓力與管外薄片受到的向上壓力相等,由于塑料薄片本身的重量而落下。此時,筒底薄片所受之向下的壓力是筒中水柱的重量,所受之向上的壓力,為筒所排除水的重量,二者相等而方向相反,遂相消而等于零,薄片是受重力作用而落下。如將玻璃管傾斜放置,其結果也是一樣。即水的壓力向上,各側面都有壓力作用。
全部3個回答> -
問 為什么高層水壓低答
根據《中華人民共和國城鎮建設行業標準——城鎮供水服務》規定,正常供水管網末梢壓力**小值為0.14MPa,如果供水管網末梢壓力小于這個值,則會出現供水管網末梢無水或水量小的供水不暢問題。經檢測,目前思南縣步梯房高層住戶供水管網末梢壓力均小于這個**小值,所以出現步梯房高層住戶供水管網無水或供水不暢。
全部5個回答> -
問 為什么高層水壓低答
高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓設備才能保證用水。
全部3個回答>