不行!化糞池一般建在房子的一側!就是小區的樓房也都是如此!萬不可正對大門!否則氣運已化,大兇大災!為何如此?因為第一我多少禼風水,第二我以前就是生產化糞池!安裝了這么多工地,沒見有你說的這么建的!
全部5個回答>變配電房可以放在住宅樓層的正下方嗎?
134****7855 | 2018-07-06 15:17:09
已有5個回答
-
147****4226
據工作人員介紹,一般居民建筑物內的配電房為建筑工程設計范圍。根據民用建筑物內配變電所的設計通則,當配變電所的正上方、正下方為住宅、客房、辦公室等場所時,配變電所應作屏蔽處理。
查看全文↓ 2018-07-06 15:18:54
另外,電力設施不會產生輻射,它產生的電磁場,我們一般稱為極低頻電磁場或者叫工頻電場、工頻磁場,而不是電磁輻射。
電場、磁場,強度跟常用的家用電器差不多,市民無須恐懼。市民如果有所擔慮,可以請環境部門進行電磁輻射監測,輻射標準可參照《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》,工頻電場限值為4kV/m、磁感應強度限值為0.1mT。 -
137****0060
沒事兒 哪兒來那么多輻射??! 如果是干式變壓器的話就沒任何問題,也不會爆炸,噪音也沒那么大。 況且中間還有隔層??! 如果是油變的話就不行了! 居民建筑物內是不允許上油浸式變壓器的。
查看全文↓ 2018-07-06 15:18:37 -
153****0945
配電箱的輻射遠沒有到讓人恐慌的地步。
查看全文↓ 2018-07-06 15:18:14 -
158****0481
沒有規范規定不允許但是要注意不應設置在廁所浴室廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜相鄰;大型高層建筑,可分層設置配變電所。(你的是住宅)一類高、低層主體建筑內,嚴禁設置可燃性油的電氣設備的變配電所。建議你做獨立地下室變配電所。
查看全文↓ 2018-07-06 15:17:56 -
142****6168
沒有規范規定不允許 但是要注意不應設置在廁所浴室廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜相鄰; 大型高層建筑,可分層設置配變電所。(你的是住宅) 一類高、低層主體建筑內,嚴禁設置可燃性油的電氣設備的變配電所。
查看全文↓ 2018-07-06 15:17:29
相關問題
-
答
-
答
1,我們用的電能是由電網提供的頻率為50Hz的工頻交流電,當導體中有電流流過時,它確實會在導體周圍產生和電流頻率相同的磁場,這就是電工學中的電生磁現象;如果有一個可以形成電流回路(通路)的閉合導體進入這個磁場范圍,并且(或者相對而言)作切割磁力線運動時,則這個進入磁場范圍內的閉合導體內就會產生磁電感應現象而有電流流過,這個就是磁生電現象; 2,如果是高頻率的交流電,(比如無線電信號等)在導體內流過時,也會使導體周圍產生和其頻率相同的電磁場,并且還會向空間輻射,而還能穿透非金屬物質。如果此時非金屬物質內含有水份的話,則這個電磁波會使水分子發生激烈的振動和摩擦,產生熱量;微波爐就是利用了這個原理來加熱物體的; 3,從上面兩點可以看出工頻交流電在導體周圍產生的是磁場,而且必須是閉合導體時才有可能感應出電流;高頻交變電流可以向空間輻射電磁波而不單是磁場了,電磁波可以對水分子產生作用而使含水物發熱。從這個分析我們可以得知,電磁場和電磁波雖然只是一字之差,但卻是兩個完全不同的概念,不能混為一談的;如果講可能對人產生的損害,那電磁波確實會對人產生影響和損害,但是電磁場雖然存在,人也雖然可以稱作導電體,可**重要的一點是一個人的身體不能形成閉合回路,那么即便有電磁感應,也產生不了感應電流,所以這個電磁場對人體不起作用。小區配電房輻射有多強
全部3個回答> -
答
、我國目前對設備與建筑物之間的距離有一定要求。比如一般10KV—35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上。2、為了隔音一般要把變壓器放在配電室或者地下室。主要是變壓器有嗡嗡聲,夜間會吵,尤其是負荷大時會響得厲害。 電流可以產生磁場,長期在磁場中一定有影響的。3、你根據你小區配電的功率來定距離。
全部4個回答> -
答
配電房離樓15米可以,其實你主要還是擔心輻射問題的出現會對人不好是嗎,其實配電房離樓15米基本上就沒什么輻射了,所以配電房離樓15米是可以的。盡管配電室的電磁場存在,雖然我們可以將其稱為電導體,但**重要的一點是人體不可能形成閉環,并且不能產生感應電流。因此,這個電磁場實際上是對人體起不到什么影響的。配電室的交流電源只有50HZ。它根本不是高頻,并且不產生任何電磁波,基本上墻壁就足以隔離。事實上,在我們居住的現有空間中,除了人們可以去珠穆朗瑪峰之外,它周圍都是電磁場包圍著的。事實上,我們的身體長期適應這種環境。小型配電室可以忽略不計。綜上所述,基本上小型的配電房都不會對人體有什么影響,配電房離樓15米是可以的。
-
答
小區配電房噪音完美解決可以使用以下的這幾種方法:1、安裝質量比較好的隔音門,可以減少至少20分貝以上的噪音量。2、在墻壁的四周和吊頂覆蓋隔音設備,比如說安裝隔音棉,也能夠減少配電房所傳播出來的噪音。3、如果說配電房的變壓器還有一定的震動,需要先解決振動的問題,然后再安裝隔音的設施,因為大多數的噪聲都是由于固體氣體的振動所引起的,可以先檢查一下變壓器原本的結構是否發生損壞,有損壞的話及時維修可以降低噪音。4、把配電房的窗戶使用相應的隔音窗,或者是安裝密封條,由專業的技術工人進行安裝之后,可以降低噪音的泄漏?,F(xiàn)如今市面上的抗噪音設備已經越來越多,所對應的隔音材料也在不斷的提高,會比之前的隔音分貝量有所提升。
買房交流群
其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?