??30多層的樓自來水要經過幾次加壓

141****4901 | 2018-07-05 14:36:51

已有5個回答

  • 145****8916

    按合理設計應該分段二次供水,如果是一次加壓,低層壓力就會很高(可以進行減壓處理),而且對于設備來說用電量也比較大!
    如果在條件允許的情況都會選擇分段供水,如果泵房面積很小,只能放下一套設備那就看情況了!

    查看全文↓ 2018-07-05 14:39:17
  • 152****4676

    (標準大氣壓下)需要經過10次加壓。
    因?yàn)橐粋€(gè)標準大氣壓能夠支持10.336m水柱(即76cmHg柱),所以每10m需要進行加壓,也就是應該每隔3層進行加壓。
    加壓設備應該分布在
    4、7、10、13、16、19、22、25、28、31層,也就是(1+3n)。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:38:39
  • 132****3508

    在城市發展的當下,一般市政管網來水只能達到6層,超過6層的高度都會采用二次供水設備進行二次供水

    查看全文↓ 2018-07-05 14:38:07
  • 146****1306

    33樓高層建筑的二次加壓供水設備一般設在地下室或地面上獨立的設備房內。一棟30多層的高層建筑,一般需要3-4套增壓供水設備。

      一般情況下,高層供水分三個供水區域,分別為:低區、中區、高區。每個區域都有一套完整的二次供水設備。分區過后不僅能保護低區用戶用水安全,還能保證高層用戶能正常用水,不會出現水壓不足等問題。合理的確定供水系統的豎向分區,是進行高層建筑供水系統設計的前提。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:37:58
  • 132****7073

    30層的高樓,一般自5層以上就開始二次加壓供水了,或者是變頻供水,或者是樓頂水箱重力供水,每層的水壓,一般都是不超過0.35Mpa,不低于0.1Mpa。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:37:22

相關問題

  • 三十多層的小區,二次供水大多是**低三區供水,每套設備擔任不同的分區,為確保高峰期用水正常,大多選用箱式的無負壓供水設備系列產品,防止高峰期自來水管網水源供不應求而呈現斷水、停水,設備的放置樓層一般是地下室或是泵房

    全部3個回答>
  • 城市管網供水的壓力一般能提供七層及以下住宅正常用水,八層及以上的高層住宅需要將城市管網供水通過二次加壓后再供給小區居民使用,也稱為二次供水。如果是超高層建筑,一般是從5樓開始進行高層分區供水

    全部3個回答>
  • 高層樓房水壓增壓泵設在第幾層并不是固定的。這是給排水的設計工作。根據你的樓高,你的泵的選用、以及你的水泵供水方式決定的。

    全部3個回答>
  • 1、有在中間的,現在多在地下室,而且采用的是無負壓供水。 而無負壓供水設備是一種理想的節能供水設備,它是一種能直接與自來水管網連接,對自來水管網不會產生任何副作用的二次給水設備,在市政管網壓力的基礎上直接疊壓供水,節約能源,并且還具有全封閉、無污染、占地量小、安裝快捷、運行可靠、維護方便等諸多優點。2、高層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。這要看你住幾層,層高決定壓力。如果壓力偏高裝一個減壓閥就可以解決。3、自來水管道增壓泵又稱管道增壓泵等,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水,可以串接在市區政管網上給用戶進行二次加壓,以達到水壓偏低的問題。增壓泵安裝很方便。

    全部3個回答>
  • 直接和物業公司協商,如果沒有結果直接找相關部門投訴

    全部9個回答>