公共建筑的樓梯段凈高尺寸應≥2.20m。6.7 樓 梯6.7.1 樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。6.7.2 墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流為0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體的擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。6.7.3 梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺**小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。6.7.4 每個梯段的踏步不應超過18級,亦不應少于3級。6.7.5 樓梯平臺上部及下部過道處的凈高不應小于2m,梯段凈高不宜小于2.20m。注:梯段凈高為自踏步前緣(包括**低和**高一級踏步前緣線以外0.30m范圍內)量至上方突出物下緣間的垂直高度。6.7,6 樓梯應至少于一側設扶手,梯段凈寬達三股人流時應兩側設扶手,達四股人流時宜加設中間扶手。6.7.7 室內樓梯扶手高度自踏步前緣線量起不宜小于0.90m??繕翘菥粋?cè)水平扶手長度超過0.50m時,其高度不應小于1.05m。6.7.8 踏步應采取防滑措施。6.7.9 托兒所、幼兒園、中**及少年兒童專用活動場所的樓梯,梯井凈寬大于0.20m時,必須采取防止少年兒童攀滑的措施,樓梯欄桿應采取不易攀登的構造,當采用垂直桿件做欄桿時,其桿件凈距不應大于0.11m。6.7.10 樓梯踏步的高寬比應符合表6.7.10的規定。6.7.11 供老年人、殘疾人使用及其他專用服務樓梯應符合專用建筑設計規范的規定。
全部3個回答>請問樓梯凈高在樓梯段處應大于多少米?
153****6136 | 2018-07-02 15:44:52
已有3個回答
-
144****4811
1、一、樓梯平臺凈高尺度要求
查看全文↓ 2018-07-02 15:47:14
1.樓梯的坡度是指樓梯段的坡度
樓梯常見坡度范圍為20o~45o,即1/2.75~1/1,其中30o左右較為通用。
2.樓梯踏步尺寸
樓梯梯段是由若干踏步組成,每個踏步由踏面和踢面組成。
可按下列經驗公式計算踏步尺寸2h+b=600~620mm。
或h+b=450mm
式中:
h—踏步踢面高度
b—踏步踏面寬度
600~620mm表示一般人的步距
當踏步尺寸較小時,可以采取加做踏口或使踢面傾斜的方式加寬踏面。
3.欄桿(或欄板)扶手高度
一般室內扶手高度取900mm,托幼建筑中扶手高度一般取600mm設扶手,頂層平臺的水平安全欄桿扶手高度一般不宜小于1000mm,欄桿之間的水平距離不應大于120mm,室外樓梯扶手高度不小于1050mm。
4.樓梯段的寬度
一般樓梯段需考慮同時至少通過兩股人流通過。
根據人體尺度每股人流寬可考慮取550mm+(0~150mm)樓梯井的寬度一般取50~200mm。
5.樓梯平臺的寬度
樓梯平臺寬度大于或至少等于樓梯段的寬度。
在實際樓梯設計中平臺寬的確定還要具體情況具體分析。
6.樓梯的凈空高度
樓梯的凈空高度包括樓梯段的凈高和平臺過道處的凈高。
在平臺過道處應大于2m。
在樓梯段處應大于2.2m。
在一雙跑樓梯中,當首層平臺下作通道不能滿足2m的凈高要求時,可以采取以下辦法解決:
1)將底層第一梯段增長,形成級數不等的梯段。這種處理必須加大進深。
2)樓梯段長度不變,降低梯間底層的室內地面標高,這種處理,梯段構件統一,但是室內外地坪高差要滿足使用要求。
3)將上述兩種方法結合,即利用部分室內外高差,又做成不等跑梯段,滿足樓梯凈空要求,這種方法較常用。
4)底層用直跑樓梯,**二樓。這種處理樓梯段較長,需樓梯間也較長
樓梯設計
1.設計步驟
(1)確定樓梯的形式;
(2)確定樓梯的適宜坡度,選擇踏步高h(yuǎn),踏步寬b;
(3)確定樓梯間的樓梯段寬度B;
(4)確定踏步級數 ;
(5)確定樓梯平臺的寬度B’;
(6)由初定的踏步寬b確定樓梯段的水平投影長度;
(7)進行樓梯凈空的計算;
(8)繪制樓梯平面圖及剖面圖。 (1天前 )
2、只有底層轉臺下必須是出入通道的梯間存在這個問題。梯梁下凈空≧2000是強條,必須滿足!
對于層高2800及3000的住宅樓,踏步高并未規定只許150mm;梯梁的截面高也是可以減為300甚至250的;底層層高加上室內外高差可設計成三不等跑段。建筑師合理安排上述因素,是容易滿足規范要求的 -
148****8518
在限定條件下對樓梯凈寬及踏步的要求,1、商店、劇場、電影院(營業部分公用樓梯、觀眾使用的主樓梯):梯段凈寬大于等于1400mm,踏步高度小于等于160mm,踏步寬度大于等于280mm;2、辦公及其它建筑(專用疏散樓梯):多層樓房,梯段凈寬大于等于1100mm,踏步高度小于等于180mm,踏步寬度大于等于250mm;高層樓房,梯段凈寬大于等于1200mm,踏步高度小于等于180mm,踏步寬度大于等于250mm;3、辦公及其它建筑(其它建筑樓梯):多層樓房,梯段凈寬大于等于1100mm,踏步高度小于等于170mm,踏步寬度大于等于260mm;高層樓房,梯段凈寬大于等于1200mm,踏步高度小于等于170mm,踏步寬度大于等于260mm;
查看全文↓ 2018-07-02 15:46:11
-
134****1206
6.7 樓 梯
查看全文↓ 2018-07-02 15:45:47
6.7.1 樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。
在《民用建筑設計通則 GB 50352-2005》 中有要求。樓梯平臺上部及下部過道處的凈高不應小于2m,梯段凈高不宜小于2.20m。注:梯段凈高為自踏步前緣(包括**低和**高一級踏步前緣線以外0.30m范圍內)量至上方突出物下緣間的垂直高度。通則中樓梯的其他要求:1、 樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。2 、墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流為0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體的擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。3 、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺**小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。4 、每個梯段的踏步不應超過18級,亦不應少于3級。5 、樓梯平臺上部及下部過道處的凈高不應小于2m,梯段凈高不宜小于2.20m。注:梯段凈高為自踏步前緣(包括**低和**高一級踏步前緣線以外0.30m范圍內)量至上方突出物下緣間的垂直高度。6 、樓梯應至少于一側設扶手,梯段凈寬達三股人流時應兩側設扶手,達四股人流時宜加設中間扶手。7 、室內樓梯扶手高度自踏步前緣線量起不宜小于0.90m??繕翘菥粋?cè)水平扶手長度超過0.50m時,其高度不應小于1.05m。8 、踏步應采取防滑措施。9 、托兒所、幼兒園、中**及少年兒童專用活動場所的樓梯,梯井凈寬大于0.20m時,必須采取防止少年兒童攀滑的措施,樓梯欄桿應采取不易攀登的構造,當采用垂直桿件做欄桿時,其桿件凈距不應大于0.11m。
全部4個回答> -
答
梯段寬度是指墻軸線到梯井的距離,也就是樓梯軸線寬度減去梯井寬度的一半。梯段凈寬度是指墻體外皮到梯井的距離,梯段凈高是指樓梯踏步到上板頂的垂直高?/p> 全部3個回答>
-
答
樓梯板底量是2000mm 從樓梯梁底量的2200mm 這是強規 ...樓梯梯段的凈高是2.2M,樓梯平臺部分凈高是2M
全部3個回答> -
答
梯段凈高是指從樓層層面到底層地面的垂直距離,這個距離都是在樓層層面以及地面沒有鋪地磚或者地板前的高度。這個樓梯梯段凈高高度一般是220cm的,而樓梯平臺的高度是200cm。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?