吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高樓房地基穩嗎

141****3107 | 2018-06-28 16:29:17

已有3個回答

  • 153****9954

      一般高層建筑的基礎都采用樁基礎。這是樁基礎能有效的降低建筑物的重心,立的更穩。一般的高層建筑都是灌注樁為基礎的。他是用混凝土加鋼筋籠澆注而成的。他的深度要看當?shù)氐耐临|(zhì)情況和建筑物的高低的。四五十米深都有的,特別是在軟的土質那就更深的。聽電視上該工地的有關人員說是一邊擠土而一邊在開挖基礎導致房屋倒塌。

    查看全文↓ 2018-06-28 16:31:10
  • 133****8146

      1、地基計算方式:
     ?。?)地基承載力計算公式f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5)
      fk——墊層底面處軟弱土層的承載力標準值(kN/m2)
      ηb、ηd——分別為基礎寬度和埋深的承載力修正系數
      b--基礎寬度(m)
      d——基礎埋置深度(m)
      γ--基底下底重度(kN/m3)
      γ0——基底上底平均重度(kN/m3)
     ?。?)地基的處理方法:
      利用軟弱土層作為持力層時,可按下列規定執行:①淤泥和淤泥質土,宜利用其上覆較好土層作為持力層,當上覆土層較薄,應采取避免施工時對淤泥和淤泥質土擾動的措施;②沖填土、建筑垃圾和性能穩定的工業廢料,當均勻性和密實度較好時,均可利用作為持力層;③對于有機質含量較多的生活垃圾和對基礎有侵蝕性的工業廢料等雜填土,未經處理不宜作為持力層。局部軟弱土層以及暗塘、暗溝等,可采用基礎梁、換土、樁基或其他方法處理。在選擇地基處理方法時,應綜合考慮場地工程地質和水文地質條件、建筑物對地基要求、建筑結構類型和基礎型式、周圍環境條件、材料供應情況、施工條件等因素,經過技術經濟指標比較分析后擇優采用。
      地基處理設計時,應考慮上部結構,基礎和地基的共同作用,必要時應采取有效措施,加強上部結構的剛度和強度,以增加建筑物對地基不均勻變形的適應能力。對已選定的地基處理方法,宜按建筑物地基基礎設計等級,選擇代表性場地進行相應的現場試驗,并進行必要的測試,以檢驗設計參數和加固效果,同時為施工質量檢驗提供相關依據。
      經處理后的地基,當按地基承載力確定基礎底面積及埋深而需要對地基承載力特征值進行修正時,基礎寬度的地基承載力修正系數取零,基礎埋深的地基承載力修正系數取1.0;在受力范圍內仍存在軟弱下臥層時,應驗算軟弱下臥層的地基承載力。對受較大水平荷載或建造在斜坡上的建筑物或構筑物,以及鋼油罐、堆料場等,地基處理后應進行地基穩定性計算。結構工程師需根據有關規范分別提供用于地基承載力驗算和地基變形驗算的荷載值;根據建筑物荷載差異大小、建筑物之間的聯系方法、施工順序等,按有關規范和地區經驗對地基變形允許值合理提出設計要求。地基處理后,建筑物的地基變形應滿足現行有關規范的要求,并在施工期間進行沉降觀測,必要時尚應在使用期間繼續觀測,用以評價地基加固效果和作為使用維護依據。復合地基設計應滿足建筑物承載力和變形要求。地基土為欠固結土、膨脹土、濕陷性黃土、可液化土等特殊土時,設計要綜合考慮土體的特殊性質,選用適當?shù)脑鰪婓w和施工工藝。復合地基承載力特征值應通過現場復合地基載荷試驗確定,或采用增強體的載荷試驗結果和其周邊土的承載力特征值結合經驗確定。
      2、樓高計算方法:
     ?。?)可以用投影效應算。
      利用樓的影子,然后站在影子盡頭看樓頂測出仰角a樓高減去你身高再除以影子長就是tan(a)。
     ?。?)也可以先測量樓層高度,然后乘以層數。

    查看全文↓ 2018-06-28 16:31:00
  • 137****8954

      一般來說樓房蓋的越高地基越深,但并不是絕對成立,具體還要看地質條件等。解釋如下:

    樓房的地基基本上是由樓房的高度,樓房的結構設計,地面的土質,地下巖層的深度,以及你所處地的氣候決定的。 一般,土質疏松;建筑結構單薄;樓房高度非常;巖層深;氣候雨熱不同期要打得更深。反之則要相對淺。建筑類的宗旨是具體問題具體分析,不可不能一概而論。
    房屋地基高度的標準是有分類的,一、砌體結構的話,根據抗震烈度的來分:6,7度區,高寬比可以達到2.5,照你的話說房屋建筑的高度是地基長的2.5倍,而不是幾分之幾;8度區**大高寬比為2;9度區為1.5。在實際施工中遇到比上述比值大的,就要經過特別計算。二,鋼筋混凝土結構,鋼筋混凝土高層建筑結構的**大適用高度和高寬比應分為A級和B級。B級高度高層建筑結構的**大適用高度和高寬比可較A級適當放寬,其結構抗震等級、有關的計算和構造措施應相應加嚴,并應符合本規程有關條文的規定。
    在抗震設防區,除巖石地基外,天然地基上的箱形和筏形基礎其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;當樁與箱基底板或筏基底板連接的構造符合規范有關規定時,樁一箱或樁一筏基礎的埋置深度(不計樁長)不宜小于建筑物高度的1/18。

    查看全文↓ 2018-06-28 16:30:49

相關問題

  • 一般摩天大樓的地基可以深入地下幾十米的深度,也只有這樣大樓的地基才能更穩固,大樓才能建得高,就拿北京第一高樓“中國尊”來說吧,整棟大樓的地基深入地下40米,光地下室就有八層,相當于我們平時住的小高層一樣。在40米深的地基里,工程師會開始進行打樁,也就是承重柱,中國尊的承重柱由4根34米*32米的巨型鋼柱構成,每一根鋼柱的承重都是非常巨大的,但這還不夠,必須往鋼柱和地基底板澆筑混凝土才行,據了解中國尊地基澆筑混凝土的容量達到了5.6萬立方米,光是一個底板厚度就達到了6.5米,整個地基采用框架剪力墻結構,地基建成之后,能夠承受大樓成千上萬噸結構重量的壓力和各種自然災害的侵襲。

    全部3個回答>
  • 淤泥屬軟弱土,GB50021-2001《巖土工程勘察規范》定義為天然孔隙比大于1,且天然含水量大于其液限的細粒土。軟弱土是不良地基土,因其粘性使得孔隙為閉口型,土中的氣體、液體難于排出,因而長時間不能固結。當誤用作為地基時,其不規則下沉源自基礎底板下的不均勻應力,然而要做到基礎底板下應力均勻是不可能的,必須依靠有足夠抗剪強度的土層來協調,淤泥做不到,它幾乎沒有什么抗剪強度。淤泥在很大的附加應力下其固結速度仍然極慢,一個設計基準期(50年)時間里變形仍不收斂、下沉不會終止。假如樓房地基局部為淤泥而未處理,沉降釘耽齒甘佼仿酬濕揣濺差給房屋造成的災害很快就呈現,而且穩定遙遙無期。

    全部5個回答>
  •  解決方法:  找當?shù)胤课莅踩b定機構或者質量監督機構鑒定一下更放心。讓其提出處理意見,采取補救措施,只要措施有效就沒有問題。  地基持續下沉未必質量就有問題,樓房隨著施工、升高,基礎絕對都會下沉,幾乎沒有不下沉的,在樓房的施工過程中,施工單位一直都觀測樓房的下沉,只要在允許的范圍均勻下沉就沒有問題,就怕不均勻沉降,這樣才屬于基礎沒有處理好。

    全部3個回答>
  • 你好,現在有砂漿混凝土抗裂型整體防水劑.它的防水機理是當該防水劑與水泥砂漿、水泥混凝土與水一起水化時,首先水解為硅羥基,硅羥基與二氧化硅的硅羥基在堿性催化下交聯反應生成立體網狀硅酸鹽,堵塞水泥水化過程中產生的毛細孔隙。而疏水的辛基、甲基則在毛細孔壁形成拒水膜并在水泥表面形成拒水膜。因此,該防水劑具有雙重防水作用。應用領域:1.鐵路、高速公路路面的防水;2.鐵路公路橋墩﹑橋梁;3.地下工程防水施工 :如涵洞,隧道,地下車庫;4.海事工程防水施工:如堤壩﹑碼頭;5.水庫﹑大壩﹑水電站﹑引水工程;6.防水水泥瓦制作。7.泳池﹑樓頂﹑衛生間﹑廚房

    全部3個回答>
  • 蓋樓的話打樁穩固打樁適合高層建筑。如果自己修房子可以挖地槽,畢竟是用磚壘。如果屬于地陷地區的話,建議打樁好。如果是屬于多震地區,建議地基好!要具體情況具體分析的。雖然國家規定的是三層以上就需要打樁。但是實際中需不需要打樁是根據土質情況和地基承載力來決定的。如果當?shù)氐牡刭|(zhì)條件非常好,只要能滿足設計要求可以不打樁,采用伐板基礎也是可以的。建筑設計的時候,需不需要打樁是要根據土質情況和地基承載力來決定的,并非高層建筑就要打樁,也并非低層建筑就不需要打樁。

    全部3個回答>