吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

住宅建筑浪涌保護器的安裝在什么位置

152****5745 | 2018-06-27 03:08:36

已有3個回答

  • 138****6614

    浪涌保護器的如何選型和安裝在什么位置上,這些都決定了我們的浪涌保護器能否有效的防過電壓保護,下面我們就以浪涌保護器為例來描述我們應該如何選型和如何安裝的問題。如何選擇浪涌保護器:
    1、IEC61312、61643、GB50057-94和VDE0100是選擇浪涌保護器的選型標準,為了使過電壓達到**低而且對電源電路設備無危害,我們需要嚴格的分級防雷保護。
    2、在電源防雷的選型中,我們要嚴格根據使用浪涌保護器的電網環境的而定,比如說TN、TT等電網制式就是電網的良好環境。
    3、B類浪涌保護器在使用于低壓配電電路中時,我們需要安裝在第一級的浪涌保護器的電源電路的交界面區。這樣可以避免遭受雷擊或者是感應雷時而引起的傳導型浪涌過電壓保護而給設備帶來的危害。
    特別注意事項:1、為了不使持續的短路而是設備損壞,我們需要不讓浪涌保護器過載,所以我們建議需要把安裝一個保險絲或者空開在浪涌保護器的前端位置;
    2、當無人監測浪涌保護器的使用狀態時,我們建議在安裝浪涌保護器而無人監測的場合安裝帶有遠程顯示的過電壓保護器。

    查看全文↓ 2018-06-27 03:09:18
  • 131****5453

    都是可以的,不論是安裝與其它斷路器的前面還是安裝與其它斷路器的后面,只要接線正確就可以。

    查看全文↓ 2018-06-27 03:09:13
  • 153****8505

    1、什么叫防雷分區?
    根據IEC61312-1防雷分區的定義:
    雷電保護區LPZ0A(0A區)
    該區內的各物體都可能遭受直接雷擊,同時在該區內雷電產生的電磁場能自由傳播,沒有衰減。
    雷電保護區LPZ0B(0B區)
    該區內的各物體在接閃器保護范圍內,不會遭受直接雷擊,但該區內的雷電電磁場因沒有屏蔽裝置,雷電產生 的電磁場也能自由傳播,沒有衰減。
    雷電保護區LPZ1(1區)
    該區內的各個物體因在建筑內,不會遭受直接雷擊,流經各導體的電流比LPZ0B區更小,本區內的雷電電磁場可能衰減(雷電電磁場與LPZ0A、LPZ0B區可能不一致),這取決于屏蔽措施。
    后續防雷區LPZ2(2區等)
    當需要進一步減小雷電流和電磁場時,應引入后續防雷區,并按照需要保護的系統所要求的環境選擇后續防雷區的要求條件。
    區間不同級別防雷器的安裝位置區 別B級C級D級可否遭受直接雷擊沒有衰減0A區 可能遭受直接雷擊沒有衰減0B區 不會遭受直接雷擊浪涌防雷器1區0區與1區之間的交界和處 不會遭受直接雷擊有衰減2區等 1區與2區之間的交界處重要設備前端不會遭受直接雷擊進一步衰減
    2 、什么防雷的分級保護?
    IEC 61312定義了防雷的保護分區,根據保護分區的要求需要在每個分區的交界處,安裝相對應的防雷器,在LPZ0B區與LPZ1我的交界處安裝B級(即第一級)防雷器,在LPZ1區與LPZ2區的交界處安裝C級(即第二級)防雷器,在LPZ2區內的設備前端安裝D級(即第三級)防雷器。其工作原理為利用分級的防雷器,層層泄放雷電感應的能量,逐級減低浪涌電壓,從而保護用戶端設備。
    根據VDE 0675對B、C、D三級防雷器保護水平的要求防雷器保護水平防雷器安裝等級B級電源防雷器<4KVIC級電源防雷器<2.5KVIID級電源防雷器<1.5KVIII
    也就是說B級浪涌安裝在AB區 C級安裝在1區 D級安裝在2區

    查看全文↓ 2018-06-27 03:09:07