吉屋網 >房產問答 >房屋類型 >商業用房 >詳情

商品房地下室消防出口有什么規定

152****9486 | 2018-06-22 11:37:28

已有3個回答

  • 157****9094

    消防安全出口相關規定
    一、消防法規類
    《中華人民共和國消防法》對疏散通道、安全出口有以下規定:
    1、機關、團體、企業、事業等單位應當履行保障疏散通道、安全出口暢通的消防安全職責。
    2、同一建筑物由兩個以上單位管理或者使用的,應當明確各方的消防安全責任,并確定責任人對共用的疏散通道、安全出口進行統一管理。
    3、舉辦大型群眾性活動,承辦人應保證疏散通道、安全出口、疏散指示標志、應急照明符合消防技術標準和管理規定。
    4、任何單位、個人不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。
    5、單位存在占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的,人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的障礙物的,責令改正,處5000元以上50000元以下罰款。
    二、消防技術標準類
    1、歌舞廳、夜總會、卡拉OK廳等歌舞娛樂放映游藝場所的安全出口不應少于2個。
    2、人員密集的公共場所、觀眾廳的疏散門不應設置門檻,凈寬度不應小于1.4米,緊靠門口內外各1.4米范圍內不應設置踏步。
    3、民用建筑和廠房的疏散門應采用平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門。
    4、公共建筑的疏散走道應設置應急照明燈和燈光疏散指示標志。劇院、電影院和禮堂的觀眾廳的疏散門的數量不應少于2個。
    5、地下室、半地下室與地上層共用樓梯間時,在首層應采用防火分隔措施,將地下、半地下與地上的連通部分完全隔開。

    查看全文↓ 2018-06-22 11:41:20
  • 158****5289

    消防法中好像是沒有明確到地下室,但是建筑消防設計規范里明確提到很多關于地下室的問題:第5.1.1A條 歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所(以下簡稱歌舞娛樂放映游藝場所),宜設置在一、二級耐火等級建筑內的首層、二層或三層的靠外墻部位,不應設置在袋形走道的兩側或盡端。當必須設置在建筑的其他樓層時,尚應符合下列規定:
    一、不應設置在地下二層及二層以下。當設置在地下一層時,地下一層地面與室外出入口地坪的高差不應大于10m;
    二、一個廳、室的建筑面積不應大于200m2;
    三、應設置防煙、排煙設施。對于地下房間、無窗房間或有固定窗扇的地上房間,以及超過20m且無自然排煙的疏散走道或有直接自然通風、但長度超過40m的疏散內走道,應設機械排煙設施。
    第5.1.2條 建筑物內如設有上下層相連通的走馬廊、自動扶梯等開口部位時,應按上、下連通層作為一個防火分區,其建筑面積之和不宜超過本規范第5.1.1條的規定。
    注:多層建筑的中庭,當房間、走道與中庭相通的開口部位,設有可自動關閉的乙級防火門或防火卷簾;與中庭相通的過廳、通道等處,設有乙級防火門或防火卷簾;中庭每層回廊設有火災自動報警系統和自動噴水滅火系統;以及封閉屋蓋設有自動排煙設施時,可不受本條規定限制。
    第5.1.3條 地下、半地下建筑內的防火分區間應采用防火墻分隔,每個防火分區的建筑面積不應大于500m2。
    當設置自動滅火系統時,每個防火分區的**大允許建筑面積可增加到1000m2。局部設置時,增加面積應按該局部面積的一倍計算。
    第5.1.3A條 地下商店應符合下列要求:
    一、營業廳不宜設置在地下三層及三層以下,且不應經營和儲存火災危險性為甲、乙類儲存物品屬性的商品;
    二、當設置火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,且建筑內部裝修符合現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》GB50222的規定時,其營業廳每個防火分區的**大允許建筑面積可增加到2000m2。當?shù)叵律痰昕偨ㄖ娣e大于20000m2時,應采用防火墻分隔,且防火墻上不應開設門窗洞口;
    三、應設置防煙、排煙設施。防煙、排煙設施的設計應按現行國家標準《人民防空工程設計防火規范》GB50098的規定執行。
    第5.3.6條 地下、半地下建筑內每個防火分區的安全出口數目不應少于2個。但面積不超過50m2,且人數不超過10人時可設1個。
    當?shù)叵隆氲叵陆ㄖ?nèi)有2個或2個以上防火分區相鄰布置時,每個防火分區可利用防火墻上一個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口,但每個防火分區必須有1個直通室外的安全出口。
    人數不超過30人且建筑面積不大于500m2的地下、半地下建筑,其垂直金屬梯可作為第二安全出口。
    歌舞娛樂放映游藝場所的疏散出口不應少于2個。當其建筑面積不大于50m2時,可設置1個疏散出口,其疏散出口總寬度,應根據其通過人數按不小于1.0m/百人計算確定;
    注:地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門。
    地下室或半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,應在首層與地下或半地下層的出入口處,設置耐火極限不低于2.00h的隔墻和乙級的防火門隔開,并應有明顯標志。
    地下商店和設有歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑,當其地下層數為三層及三層以上,以及地下層數為一層或二層且其室內地面與室外出入口地坪高差大于10m時,均應設置防煙樓梯間;其他的地下商店和設有歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑可設置封閉樓梯間,其樓梯間的門應采用不低于乙級的防火門。
    等等,好多關于地下室的,你要想研究可以在網上搜索建筑消防設計規范,里面有很詳細的解答

    查看全文↓ 2018-06-22 11:40:41
  • 142****3484

    地下室安全出口的高度,消防驗收并無特定標準;一般要求安全出口的設置和平面布置、寬度、高度應符合設計文件及現行國家工程建設消防技術標準的要求。
    地下室安全出口門的驗收方法:現場檢查。按樓層(防火分區)總數不少于20%抽查,且不得少于5 個,總數少于5 個的全數檢查,抽查樓層(防火分區)全數檢查。其允許負偏差不大于規定值的20mm。

    查看全文↓ 2018-06-22 11:38:55

相關問題

  • 地下室能不能算商品房關鍵是看是否有合法的產權歸屬,有的地下室有單獨的產權,可以自由買賣,就可以歸類于商品房。若是地下室作為附屬小房簽訂到合同里也是算是有產權的,算是商品房,只是作為附屬房不能單獨交易,只能和主房一起交易。凡是商品房都是要簽訂房管局系統下的商品房買賣合同的。很多小區的地下室,地下車庫沒有產權,也不作為附屬房屋簽訂商品房買賣合同。業主是從開發商手里購買使用權。不過這種情況不是很好界定,因為按照物權法規定,這樣類似的物業歸屬權屬于小區全體居民所有不是歸開發商所有。只是現在國情都是如此,大家默認就可以了。

    全部3個回答>
  • 地下室無法辦理產權證,該室是開發商劃分,業主購買,誰購買誰使用的原則。誰購買歸誰

    全部3個回答>
  • 當前,業主、開發商、物業公司經常為地下室的歸屬問題產生糾紛的現象層出不窮。那么,到底地下室是不是一定歸業主所有?買了地下室,就真的有了產權了嗎?今天,小編就為您說道說道。根據《人民防空法》規定“城市新建民用建筑,按照國家有關規定修建戰時可用于防空的地下室。”因此,大部分新建居民小區均配備有地下室。但由于法律規定的不明確,使地下室的權屬處于一種模糊狀態。關于地下室的產權歸屬問題,應當從地下室的建設、銷售、分攤以及人防工程的權屬性質等多方面來分析,而不應從單一的或籠統的角度就認為地下室的產權歸業主或開發商所有。一般,按照傳統觀點上說,在商品房銷售時,地下室中未分攤部位和空間的產權應屬于原建設單位――開發商所有;在商品房銷售時,地下室中已分攤部位和空間的產權應屬于全體業主所有;而地下室中人防工程的產權,應屬于國家所有,由政府的人民防空辦公室管理。根據各小區建設實際,參照《物權法》及相關法律、法規判斷,地下室權屬應有如下兩種情況:(1)建筑層高低于2.2米的,根據《房屋測量規范》,層高在2.2米以下地下室,不計算建筑面積,不能辦理房屋產權;作為公用建筑面積,業主在購房時已出資的。根據《商品房銷售面積計算及公用建筑面積分攤規則》第八條規定公用建筑面積包括“電梯井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及其他功能上為整棟建筑服務的公共用房和管理用房建筑面積;”該條所指地下室建筑成本已打入房價,開發商不能單獨議價和出售,產權應當歸全體業主所有。(2)防工程的地下室,有獨立使用空間,且設計用公用建筑面積的,開發商可通過出售、附贈或者出租等方式處置。但即使開發商將地下室出售、附贈給業主,但根據《城市房地產管理法》規定,房屋僅指“土地上的房屋等建筑物及構筑物。”而無法取得權屬證書。根據該法第三十七條規定,未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓。故為業主取得的仍然為債權上的權益,在目前的法律框架下很難取得真正的物權。

    全部3個回答>
  • 當前,業主、開發商、物業公司經常為地下室的歸屬問題產生糾紛的現象層出不窮。那么,到底地下室是不是一定歸業主所有?買了地下室,就真的有了產權了嗎?今天,小編就為您說道說道。根據《人民防空法》規定“城市新建民用建筑,按照國家有關規定修建戰時可用于防空的地下室?!币虼?大部分新建居民小區均配備有地下室。  • 1、開發商在立項設計時就將其作為小區配套設施,并且開發商將整個地下車庫的面積都分?jǐn)偭恕T擃愜噹焖袡?quán)屬于全體業主共有,只能僅限用于對小區業主出租,而不能出售。根據《上海市房屋建筑面積計算及共有建筑面積分攤規則》,除非有合法產權的分攤協議,否則單獨具備使用功能的獨立使用空間,如車庫、自行車庫、會所或俱樂部、倉庫、人防工程等不計入共有建筑面積。2、售后公房地下車庫及人防工程車庫。該類物業由于受當時技術要求及設計理念限制,一般都不是嚴格意義上的地下車庫,絕大多數是防空洞改建,其用途也五花八門,有開旅館、加工廠、倉庫等等,其產權歸屬非常混亂。按照當時有關政策規定,這些車庫其實是作為房屋配套設施而建設的,承租人在購買公房時也未進行分?,而且這部分面積國家相關政策也不允許進入分?,因此,其所有人還是屬于原來的出資建造人。3、如果在房產證里的面積不包含地下停車場的分攤面積,所有權屬于房地產開發商。但一般,現在停車位都是買的長期使用權。不會給單獨的產權證。另外,業主優先使用是相對的,畢竟業主的個體,首先滿足規劃設計消防等要求,剩下才考慮業主使用。4、地下停車場是附屬設施,經地上建筑面積分攤?,產權屬于全體業主共有,像電梯、物業用房等一樣是共有,地下車位的買賣實施上是使用權的租賃,因為不能辦理產權這個,所以業主交的錢是租賃費,簽的合同也只能是使用合同,不能成為購買。