1、樓承板分兩種。一種是把樓承板當做承受拉力的鋼筋計算的,另外一種是僅把樓承板作為模板計算而不參與受力的。做模板計算的比較簡單,直接按照跨度頂就行了。2米以下選0.8的,2-3米的選1.0的。要是把樓承板作為受力鋼筋計算,就按照模板的選用樓承板(或者加厚且只能加厚),然后在計算配筋的時候可以按照面積減少鋼筋用量。樓承板不能單獨計算的,它和整個樓板是一個體系的。2、鋼結構工程是以鋼材制作為主的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,**符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產;加工精度高、效率高、密閉性好,故可用于建造氣罐、油罐和變壓器等。
全部3個回答>鋼筋桁架樓承板的栓釘是怎么設置的
157****8082 | 2018-06-14 00:25:09
已有5個回答
-
153****7057
鋼筋桁架樓承板是屬于無支撐壓型組合樓承板的一種;鋼筋桁架在后臺加工場定型加工,現場施工需要先將壓型板使用栓釘固定在鋼梁上,再放置鋼筋桁架進行綁扎,驗收后澆筑混凝土。
查看全文↓ 2018-06-14 00:26:00
主要是栓釘焊機、干式云石機鋸片、手提式砂輪機砂輪片、其他小型焊機、空氣等離子弧切割機、飯金工剪刀等;主要工種:焊工、鋼筋工、鈑金工等。 -
152****6786
鋼筋桁架樓承板的栓釘設置方法:
查看全文↓ 2018-06-14 00:25:56
1.樓承板和鋼筋桁架樓承板的栓釘設置也是有所不同的,樓承板栓釘中心至鋼梁上翼緣側邊或預埋件邊的距離不應小于35mm,混凝土鋼梁上翼緣側邊的距離不應小于60mm至設有預埋件的鋼筋桁架樓承板
2.栓釘沿梁軸線方向間距不應小于栓釘桿徑的6倍,不應大于樓承板厚度的4倍,且不應大于400MM,栓釘垂直于梁軸線方向不應小于栓釘桿徑的4倍,且不應大于400mm
3.當栓釘位置不正對鋼梁腹板時,在鋼梁上翼緣受拉區,栓釘桿直徑不應大于鋼梁上翼緣厚度的1.51倍,在鋼梁上翼緣非受拉區,栓釘桿直徑不應大于鋼梁上翼緣厚度的2.5倍。栓釘桿直徑不應大于壓型鋼樓承板凹槽寬度的0.4倍,且不宜大于19MM
4.鋼筋桁架樓承板栓釘長度不應小于其桿徑的4倍,焊后栓釘高度H應大于壓型鋼樓承板高度加上30MM,且應小于壓型鋼樓承板高度加上75mm
5.栓釘頂面混凝土保護層厚度不應小于15mm,栓釘釘頭下表面高出壓型鋼樓承板底部鋼筋頂面不應小于30mm
6.樓承板焊栓釘的方法是接通焊機焊槍電源,柱狀栓釘套在焊槍上,防弧座圈,啟動焊槍、
7.樓承板是建筑壓型鋼板,其截面成V型、U型、梯形或類似這幾種 形狀的波形,主要用作永久性模板,也可被選為其他用途。
作為混凝土樓板的受拉鋼筋,也提高了樓板的剛度,節省了鋼筋和混凝土的用量。
層鋪設壓型 鋼板,分層澆筑混凝土板的流水施工。 -
138****6083
1. 鋼筋桁架模板平面及立面施工順序:每層鋼筋桁架模板的鋪設宜從起始位置向一
查看全文↓ 2018-06-14 00:25:36
個方向鋪設,隨主體結構安裝施工順序鋪設相應各層的鋼筋桁架模板。
2. 樓板鋪設前,應按圖紙所示的起始位置放設鋪設時的基準線。對準基準線,安裝
第一塊板,將其支座豎筋與鋼梁點焊固定。再依次安裝其它板,在鋪設過程中每鋪設一跨板要進行按圖標注尺寸校對,若有偏差要隨即調整。
3. 樓板連接采用扣合方式,板與板之間的拉鉤連接應緊密,保證澆筑混凝土時不漏
漿,同時注意排板方向要一致,桁架節點間距為200㎜,注意不同模板的橫向節點要對齊。
4. 平面形狀變化處(鋼柱角部、核心筒轉角處、梁面襯墊連接板等),可將鋼筋桁架
模板兩端切割,切割前應對要切割的尺寸進行放線并檢查復核??刹捎脵C械或氧氣切割,切割時盡量選擇桁架接點的部位,但必須滿足設計搭接的要求,切割后的鋼筋桁架模板端部仍需按照原來的要求焊接水平支座鋼筋和豎向支座鋼筋,若在節點中部切斷,腹桿鋼筋也需焊接在豎向鋼筋上,就位后方可進行安裝。 5. 跨間收尾處若板寬不足576mm,可將鋼筋桁架模板沿鋼筋桁架長度方向切割,切
割后板上應有一榀或二榀鋼筋桁架,不得將鋼筋桁架切斷。
6. 鋼筋桁架平行于鋼梁端部處,底模在鋼梁上的搭接不小于30mm,沿長度方向將
鍍鋅鋼板與鋼梁點焊,焊接采用手工電弧焊,間距為300mm。
7. 鋼筋桁架垂直于鋼梁端部處,模板端部的豎向鋼筋在鋼梁上的搭接長度(指鋼梁
的上翼緣邊緣與端部豎向支座鋼筋的距離)應≥5d(d為下部受力鋼筋直徑),且不能小于50mm,并應保證鍍鋅底模能搭接到鋼梁之上。搭接到鋼梁上的豎向鋼筋及底模應與鋼梁點焊牢固。
8. 待鋪設一定面積后,必須按設計要求設置樓板支座連接筋、加強筋及負筋等。連
接筋等應與鋼筋桁架綁扎連接。并及時綁扎分布鋼筋,以防止鋼筋桁架側向失穩。 9. 邊模板安裝時應拉線校直,調節適當后利用鋼筋一端與栓釘點焊,一端與邊模板
點焊,將邊模固定,邊模板底部與鋼梁的上翼緣點焊間距300mm。
10. 若設計在樓板上要開洞口,施工應預留。應按設計要求設洞口邊加強筋,四周設
邊模板,待樓板混凝土達到設計強度后,方可切斷鋼筋桁架模板的鋼筋及底模。 -
147****9243
鋼筋桁架樓承板的栓釘設置方法:
查看全文↓ 2018-06-14 00:25:30
查看全文↓ 2018-06-14 00:25:24
主要是栓釘焊機、干式云石機鋸片、手提式砂輪機砂輪片、其他小型焊機、空氣等離子弧切割機、飯金工剪刀等;主要工種:焊工、鋼筋工、鈑金工等
相關問題
-
答
-
答
主要是栓釘焊機、干式云石機鋸片、手提式砂輪機砂輪片、其他小型焊機、空氣等離子弧切割機、鈑金工剪刀等;主要工種:焊工、鋼筋工、鈑金工等。
全部3個回答> -
答
主要看你這個樓承板的鋪設方向,長度和寬度,樓承板的鋪設方向是與主梁成直角方向鋪,再用寬度除以1.025就是樓承板要用多少塊板.比方你這個長度是8米,寬度是10米,那樓承板的用量是8米的樓承板要9.76塊,也就是10塊了
全部4個回答> -
答
根據自身需求問一下廠家吧,北京玉發鵬翔的網站有講喲。
全部4個回答> -
答
筋桁架樓承板價格要根據所選用的型號確定:價格在105~200左右都有可能輔材指的是柱邊角鋼和邊模,栓釘:一平大約在20元左右安裝看施工難度,面積:一般15~22都有可能。
全部3個回答>