1,多層住宅當然是需要水井、電井、暖井的,只不過會將這些東西設在相對隱蔽的地方。2、這也是為了大家的安全著想,多層一般會設在樓梯間,要是需要采暖的就一定要有暖井了,因為現在要求分戶熱計量,在井內要設鎖閉閥的。3、像水井、電井這些東西是每層樓必不可的,所以不管多少層都是需要的。
全部4個回答>小區是不是每層樓都有監控
144****2561 | 2018-05-17 21:04:28
已有5個回答
-
132****2062
一、建筑上的特點
查看全文↓ 2018-05-17 21:05:20
1、建筑面積大
從國外已建成的高層建筑來看,一座大樓的建筑面積由幾萬至幾十萬平方米。如北京飯店、深圳國際貿易中心均為8萬平方米,廣州白天鵝賓館為8.2萬平方米,紐約世貿中心由5幢樓組成一個建筑群體,共84萬平方米。
2、高度高
由于建筑面積大,為了減少用地面積,大型建筑物必須向空中發展。廣州白天鵝賓館共37層,高129米;深圳國際貿易中心50層,高168米;日本新宿中心大樓60層,高約210米;紐約世貿易中心(在9.11事件中被摧毀)110層,高441米。
3、有地下室
高層建筑除地上層外,由于基礎和結構上的原因還有若干地下層。地下層一般作為水泵房、冷凍機房、變電所和汽車庫等用房。
二、設備上的特點
1、與一般建筑相比,空調設備多,而且分散,一般在各房設有空調機。
2、各種泵和電梯的數量多。
3、需要消防用灑水設備、事故電源插座、事故用電梯等防災用動力。
4、因水壓的關系,多數在中間層設有水泵站和水箱。
5、為提高效率及投資效率,電梯分若干運行區,在中間層設有中轉站及電梯間。
6、需要設置航空障礙燈和避雷裝置,盡量避免對廣播及電視的影響。
三、電氣上的特點
1、用電設備種類多,按其功能可分為以下十一類:
(1)電氣照明設備:包括客房、辦公室、餐廳、廚房、商店、樓梯走道、庭園、節日、安全和疏散誘導照明等。
(2)電梯設備:包括客梯、貨梯、消防梯、觀光電梯、觀景電梯、自動扶梯等。
(3)給排水設備:生活水泵、排水泵、排污泵、冷卻水泵和消防泵等。
(4)制冷設備:包括冷凍機、冷卻塔風機、冷卻泵、冷水泵等。
(5)鍋爐房用電設備:包括鼓風機、引風機、給水泵、上煤機、供油泵、補水泵等。
(6)洗衣房用電設備:包括洗衣機、甩干機、熨平機、電熨斗等。
(7)廚房用電設備:包括小冷庫、冰箱、抽風機、排風機和各種炊事機械等。
(8)客房用電設備:包括電冰箱、電視機、電動美容等。
(9)空調系統用電設備:包括送、回風機、風機盤管等。
(10)消防設備:包括排煙風機、正壓風機等。
(11)弱電系統:包括電話站、廣播站、消防中心、電視監控室、電腦監控室等用電設備。
2、耗電量多
高層建筑的用途不同,其用電量也有差別,但總的來說,耗電量大。我國內地高層住宅為10-35瓦/平方米。香港地區為10-60瓦/平方米,內地一些主要旅游飯店或賓館大約為60-120瓦/平方米,其中有空調的為70-120瓦/平方米,無空調的為30-60瓦/平方米。國外旅游賓館一般為60-70伏安/平方米,高級賓館為120-140伏安/平方米。國外辦公大樓的負荷水平均為100瓦/平方米。
3、供電可靠性大
根據高層建筑的特點,為了保障大樓內人員、設備的安全,對供電的可靠性提出了特殊要求。一般20層以下的公寓性住宅建筑的一般動力和照明負荷可按三級負荷處理,但消防用水、消防電梯和樓道照明應為二級負荷。20層以上公寓性住宅的負荷等應相應提高一級。
對于高層旅游飯店和辦公用房,因其突然中斷供電后影響大,所以大樓內的一般動力和照明負荷按一級負荷處理,由二個獨立電源供電。
-
156****1036
樓道里沒有監控,也沒有對講門鈴可視電話,也沒有停放電動車車棚這三項不屬于物業建設,應該是開發商建設的。樓道里公共照明燈壞了一個月也沒人修,只有這個屬于物業服務的范圍。至于收費標準全國各地不同,要看當地的物價水平,物業費現在已經推向市場,不過大部分小區還是入住時由開發商和前期物業商定的價格。
查看全文↓ 2018-05-17 21:05:13 -
148****8921
一般物業服務中心房產要求安裝就有,不是強制的
查看全文↓ 2018-05-17 21:05:06 -
145****2691
小區好的才有,不好的就進出口有。
查看全文↓ 2018-05-17 21:04:55 -
155****0978
小區監控的情況要看各個小區物業的基本配置。
查看全文↓ 2018-05-17 21:04:39
一般小區只在重點區域、關鍵部位布點監控。
普通住宅樓不會每層都裝監控。
高層住宅的電梯口有可能安裝,但有利有弊,安全性高,住戶的私人空間就減少了。
商用樓和公建樓為了安全,一般每層都有監控。
相關問題
-
答
-
答
和物業管理搞好關系
全部3個回答> -
答
《建筑給水排水設計規范》 排水管道布置和敷設: 1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利?! ?、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。
全部5個回答> -
答
監控布線的方式有很多種,根據監控系統的類型有不同的布線方式:1、模擬和SDI系統,每一路監控攝像頭都有一條同軸視頻線拉到錄像機,同時攝像頭需要拉一條電源線供電,市場上還有一種通過視頻線傳輸電源、視頻、控制信號的設備,中間布線只需要一條視頻線的。2、網絡系統,每一路監控攝像頭都需要一條網線拉到交換機,供電的方式有直接通過網線供電的(POE),也有拉電源線給每個攝像頭供電的。
全部3個回答> -
答
沒有見規范上有相關規定