閉水試驗就是在廚房和衛生間放滿水測試它有沒有漏水,這樣也順便測試了水源級水壓
全部3個回答>什么是管道閉水試驗?管道閉水試驗有什么要求的么?
138****8728 | 2014-08-01 14:38:38
已有4個回答
-
136****3351
管道閉水試驗是根據中華人民共和國國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB 50242-----2002)給排水、污水管道完成后要做如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
查看全文↓ 2014-08-02 12:14:10
管道閉水試驗做法 &nb -
145****8238
您好,該樓盤目前均價預登記左右
查看全文↓ 2012-08-08 16:24:54 -
132****5678
懋山湖規劃戶數為總共158戶當期51戶
查看全文↓ 2012-08-07 12:25:31 -
145****2213
抱歉,暫無與此相關的配套信息。
查看全文↓ 2012-08-07 19:48:56
相關問題
-
答
-
答
試驗程序在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上游實驗完畢后,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下:1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上由井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量q---閉水管道30分鐘的滲水量L---閉水管段長度當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。
全部3個回答> -
答
一、管道閉水試驗做法 我們一般的方法是注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格?! 《?、試驗滲水量計算 滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的滲水量,L---閉水管段長度,當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。在水源缺乏的地區,且管道內徑大于700mm時,可按井段數量抽檢1/3,排放腐蝕性強和污染嚴重的污水管道,不得滲漏?! 」艿篱]水試驗是根據中華人民共和國國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-----2002)給排水、污水管道完成后要做如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
全部3個回答> -
答
要做閉水實驗的,時間是24小時,如果不做閉水實驗,假如防水沒有做好,到時候漏到樓下就更麻煩,廚房防水1.2米高,衛生間1.8米高,陽臺如果有洗衣機1.2米高
全部6個回答> -
答
新房子閉水試驗是在貼磚前做的,地面涂刷好防水材料2次后等防水涂膜干透好(一般12個小時)做閉水試驗。做閉水試驗需要放滿水,一定要有足夠容積,深度應不小于20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。新房子閉水試驗需要注意以下幾點:1,試驗前首先應檢查防水施工質量,如涂層表面是否平整光滑,有無開裂現象。陰角、陽角、地漏、排水管根部等是否進行補修處理,防水層是否完全干燥等。2,必須事先與樓下住戶聯系好,做好漏水預防和協助。3,閉水試驗**少要24小時,**好能48小時,24小時后觀察一次后沒有問題了,再48小時觀察一次。隨著經濟水平的高速發展,人們追求高品質生活,因此對新房的需求量越來越大,大家都清楚剛購買的房屋基本都是毛胚房,因此裝修就成為了很多業主關注的問題。在裝修中要讓房子更加的干和耐用,防水工作必須要做好,尤其是南方,新房子的防水是必備的,當工匠師傅們做好房子防水后,我們需要對防水性能進行測試,這個測試就是閉水測試。
全部5個回答>