吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

室內凈高怎樣求?教學樓的室內凈高規范中是怎么規定的?凈高是多少?

144****6401 | 2019-10-24 07:03:20

已有5個回答

  • 131****0709

    建筑圖中的標高和層高,是可以從圖紙上看出來的。
    但是你所說的室內需要的高度,不知如何理解。
    按常規,如果是對室內凈高有要求的,那一般在建筑設計時做為設計條件提出來的,設計師根據要求進行相應的設計。

    查看全文↓ 2019-10-24 07:03:47
  • 146****0820

    房間名稱 凈高(m)
    **教室 3.10
    **、中師、幼師教室 3.40
    實驗室 3.40
    舞蹈教室 4.50
    教學輔助用房 3.10
    辦公及服務用房 2.80

    查看全文↓ 2019-10-24 07:03:43
  • 135****2405

    《民用建筑設計通則》GB 50352-2005

    6.2.3 建筑物用房的室內凈高應符合專用建筑設計規范的規定;地下室、局部夾層、走道等有人員正?;顒拥?*低處的凈高不應小于2m。

    《辦公建筑設計規范》JGJ67-2006

    4.1.11辦公建筑的走道凈高不應低于2.20m

    《綜合醫院建筑設計規范》GB51039-2014

    5.1.9 公共走道不宜低于2.3m。

    《住宅建筑規范》GB50368-2005

    5.2.1 走廊和公共部位通道的凈寬不應小于1.20m,局部凈高不應低于2.00m。

    《旅館建筑設計規范》JGJ62-2014

    客房層公共走道及客房內走道凈高不應低于2.10m。

    《托兒所、幼兒園建筑設計規范》JGJ39-2016



    地下車庫、設備用房

    《住宅設計規范》GB50096-2011

    6.9.3住宅的地下室、半地下室做自行車庫和設備用房時,其凈高不應低于2.00m。

    6.9.4當住宅的地上架空層及半地下室做機動車停車位時,其凈高不應低于2.20m。

    《住宅建筑規范》(GB50368-2005)

    5.4.2住宅地下機動車庫應符合下列規定:庫內車道凈高不應低于2.20m。車位凈高不應低于2.00m。

    5.4.3 住宅地下自行車庫凈高不應低于2.00m。

    《汽車庫建筑設計規范》JGJ 100-2015



    廚房衛生間

    《住宅設計規范》GB50096-2011

    5.5.4廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。

    5.5.5廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不得低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。

    《旅館建筑設計規范》JGJ62-2014

    4.2.9 客房衛生間凈高不應低于2.20m;

    查看全文↓ 2019-10-24 07:03:40
  • 142****8209


    《型與現代主義》

    住宅套外共用部分設計

    三、住宅套外共用部分設計(一)樓梯和電梯

    1.樓梯梯段凈寬不應小于1.1m。6層及6層以下時,一側設欄桿可不小于1m(梯段凈寬指墻面到扶手中心線的水平距離)。

    2.樓梯踏步寬不小于0.26m,高不大于0.175m。扶手高度不小于0.9m。樓梯水平段欄桿長度大于0.5m時,扶手高度不應小于1.05m。樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于0.1lm。樓梯井凈寬大于0.11m時,必須采取防止兒童攀滑的措施。

    3.樓梯平臺凈寬不應小于梯段凈寬,且不得小于1.2m。樓梯平臺的結構下緣至人行通道的垂直高度不應低于

    2m。住宅入口室內地坪應高于室外地坪不少于0.1m。

    4.7層及7層以上住宅或**高住戶人口樓面距底層室內地面高度16m以上住宅必須設置電梯。當中間層有直通室外的出口時,層數由該層算起。頂層為躍層時作1層計。

    5.12層及12層以上住宅應設不少于2臺電梯,其中一臺宜為可容納擔架的電梯。

    6.高層住宅電梯宜每層設站。非每層設站時,不設站層數不應超過兩層。塔式和通廊式高層住宅電梯宜成組集中布置。單元式高層住宅每單元只設一部電梯時應采用聯系廊聯通。

    7.候梯廳深度不應小于**大轎廂深度,且不得小于1.5m。

    (二)走廊和出入口

    1.外廊、內天井及上人屋面等臨空處欄桿的安全設計同陽臺欄桿。

    2.作主要通道的外廊宜做成封閉外廊,并設可開啟的窗扇。走廊通道的凈寬不應小于1.2m。

    3.住宅的公共出入口位于陽臺、外廊及開敞樓梯平臺的下部時,應采取設置雨罩等防止物體墜落傷人的安全措施。

    4.住宅的公共出入口處應有識別標志;可按戶設置信報箱。高層住宅的公共出入口應設門廳、管理室及信報間。

    5.設置電梯的住宅公共出入口,當室內外有高差時,應設輪椅坡道及扶手。

    (三)垃圾收集設施

    1.住宅不宜設置垃圾管道。當不設垃圾管道時,多層住宅應根據垃圾收集方式設置相應設施;中高層及高層住宅每層應設置封閉的垃圾收集間。

    2.住宅設垃圾管道時,垃圾管道不得緊鄰臥室、起居室布置。垃圾管道**小斷面為:多層住宅0.4m見方;中高層住宅0.5m見方;高層住宅0.6m見方。垃圾斗及垃圾斗門應耐腐蝕,關閉嚴密。垃圾管道頂部應通出屋面, 底部應設封閉的垃圾間。

    (四)地下室和半地下室

    1.住宅不應布置在地下室內。當布置在半地下室時,必須對采光、通風、日照、防潮、排水及安全防護采取措施。

    2.地下室、半地下室作貯藏間、自行車庫和設備用房使用時凈高不得小于2m;作汽車庫使用時,應符合有關規范規定。

    3.地下室、半地下室應采取防水、防潮及通風措施;采光井應采取排水措施。

    (五)附建公共用房

    1.嚴禁布置存放和使用火災危險性為甲、乙類物品的商店、車間、倉庫,并不應布置產生噪聲、振動和污染環境衛生的商店、車間和娛樂設施。

    2.住宅建筑內不宜布置餐飲店。確需布置時,其廚房煙囪應高出住宅屋面,其空調、冷藏設備及加工機械應作減振、消聲處理,并應達到環保規定的有關要求。

    3.住宅建筑中不宜布置鍋爐房、變壓器室及其他有噪聲振動源等設備用房。如確需布置,應符合防火、隔聲及有關專業規范規定。

    4.住宅與公共用房的出入口應分開布置。



    室內環境

    四、室內環境

    (一)日照、天然采光、自然通風

    1.每套住宅至少應有一個居住空間能獲得日照;當一套住宅的居住空間超過四個時,其中宜有兩個能獲得日照。日照標準應符合《城市居住區規劃設計規范》的規定。

    2,臥室、起居室、廚房側面采光的窗地面積比值不應小于1/7。窗地面積比值計算中,窗面積按洞口面積,離地面0.5m以內的洞口面積不計算。當住宅位于Ⅲ類光氣候區以外,或窗類型不是單層普通玻璃鋼窗時,窗地比應按《建筑采光設計標準》調整。

    3.臥室、起居室應有與室外空氣直接流通的自然通風。單朝向住宅應采取通風措施。自然通風房間的通風開口

    面積與房間地面面積的比值,臥室、起居室、明衛生間不小于1/20,廚房不小于1/10并不得小于0.6m2。嚴寒地區住宅的臥室、起居室應設通風換氣設施,廚房、衛生間應設自然通風道。







    (二)保溫、隔熱

    1.住宅應保證室內基本的熱環境質量,采取冬季保溫和夏季隔熱、防熱以及節約采暖和空調能耗的措施。

    2.嚴寒、寒冷地區住宅的節能設計應符合《民用建筑節能設計標準》,建筑體型系數宜控制在0.30及以下。

    3.寒冷、夏熱冬冷和夏熱冬暖地區,住宅建筑的西向居住空間的朝西外窗均應采取遮陽措施;屋頂和西向外墻應采取隔熱措施。

    4.設有空調的住宅,其圍護結構應采取保溫隔熱措施。

    (三)隔聲

    1.住宅的臥室、起居室內的允許噪聲級(A),晝間應小于或等于50dB,夜間應小于或等于40dB。分戶墻與樓板的空氣聲計權隔聲量應大于或等于40dB。樓板的計權標準化撞擊聲壓級宜小于或等于75dB。

    2.臥室、起居室宜布置在背向噪聲源的一側。

    3.電梯不應與臥室、起居室緊鄰布置。不得已時必須采取隔聲、減振措施。



    技術經濟指標計算

    五、技術經濟指標計算

    (一)住宅設計應計算下列技術經濟指標:

    1.各功能空間使用面積(m2)

    2.套內使用面積(m2/套)

    3.住宅標準層總使用面積(m2)

    4.住宅標準層總建筑面積(m2)

    5,住宅標準層使用面積系數(%)

    6.套型建筑面積(m2/套)

    7.套型陽臺面積(m2/套)

    (二)住宅設計技術經濟指標計算應符合下列規定:

    1.各功能空間使用面積等于各功能使用空間墻體內表面所圍合的水平投影面積之和。

    2.套內使用面積等于套內各功能空間使用面積之和。

    3.住宅標準層總使用面積等于本層各套內使用面積之和。

    4.住宅標準層建筑面積,按外墻結構外表面及柱外沿或相鄰界墻軸線所圍合的水平投影面積計算,當外墻設外 保溫層時,按保溫層外表面計算。

    查看全文↓ 2019-10-24 07:03:33
  • 147****8309

    【客廳】面積:20平方米~40平方米

    客廳是居室的門面,可以說對家具尺寸的要求是**嚴格的,別看都是一些小數字,卻足以令你的客廳成為一個舒適協調的地方。



    電視組合柜的**小尺寸【200×50×180厘米】

    對于小戶型的客廳,電視組合柜是非常實用的,這種類型的家具一般都是由大小不同的方格組成,上部比較適合擺放一些工藝品,柜體厚度至少要保持30厘米;

    而下部擺放電視的柜體厚度則至少要保持50厘米,同時在選購電視柜時也要考慮組合柜整體的高度和橫寬與墻壁的面寬是否協調。

    長沙發或是扶手沙發的椅背應該有多高【85至90厘米】

    沙發是用來滿足人們的放松與休息的需求,所以舒適度是**重要的,這樣的高度可以將頭完全放在*背上,讓頸部得到充分放松。如果沙發的*背和扶手過低,建議增加一個*墊來獲得舒適度,如果空間不是特別寬敞,沙發應該盡量靠墻擺放。

    容納三個人的沙發搭配多大的茶幾【120×70×45厘米或100×100×45厘米】

    在沙發的體積很大或是兩個長沙發擺在一起的情況下,矮茶幾就是很好的選擇,茶幾的高度**好和沙發坐墊的位置持平。

    目前市場上較為流行的是一種低矮的方幾,材質多為實木或實木貼皮的,質感較好。

    補充:照明燈具距桌面的高度,白熾燈泡60瓦為100厘米,40瓦為65厘米,25瓦為50厘米,15瓦為30厘米;日光燈距桌面高度,40瓦為150厘米,30瓦為140厘米,20瓦為110厘米,8瓦為55厘米。

    【餐廳】面積:10平方米~20平方米

    對于長方形和橢圓形的餐桌這個尺寸是**合適的?,F(xiàn)在的餐廳空間一般都為長方形的,所以大方桌及圓桌較少使用,長方型的六人餐桌是**普遍的,可以選購一些可以伸縮的餐桌,平時占面積很少,來朋友時,再打開非常實用。

    一個六人餐桌多大合適【140×70厘米】

    查看全文↓ 2019-10-24 07:03:27

相關問題

  • 樓中樓是每一樓都2.5米,一、二樓作為樓中樓,打穿,無天花板,總共5米很高的了。3樓開始不打穿,3樓其實可以考慮3.5米。

    全部3個回答>
  •   層高:中國民用的住宅高度計量除了用“米”,還可用“層”來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高。層高通常指下層地板面或樓板面到上層樓板面之間的距離。  凈高:層高減去樓板的厚度或結構層的高度的差,叫做凈高。出于降低成本、節約建材和節約土地等考慮,一般住宅層高都在2.8米左右。  公式介紹:  層高,從字面上理解也就是一層房屋的高度。根據國家質量技術監督局和建設部聯合發布的《住宅設計規范》的規定,層高是指“上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離”。說到層高,我們必須將其與“室內凈高”予以區分?!蹲≌O計規范》規定,室內凈高是指“樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離?!笔覂葍舾吆蛯痈叩年P系可以用公式來表示:層高=室內凈高+樓板厚度,即層高和樓板厚度的差叫室內凈高?!渡唐贩抠I賣合同》中一般是就層高進行約定,而許多買受人在交房驗收時測量的是室內凈高,忽視了樓板厚度。

    全部4個回答>
  • 什么是層高、凈高(住宅)住宅的層高是指下層地板面或樓板面到上層樓層面之間的距離,也就是一層房屋的高度。在1987年發布的《住宅建筑模數協調標準》中,明確規定了磚混結構住宅建筑層高采用的參數為:2.6米、2.7米、2.8米。住宅的凈高是指下層地板面或樓板上表面到上層樓板下表面之間的距離。凈高和層高的關系可以用公式來表示:凈高=層高-樓板厚度即層高和樓板厚度的差叫“凈高”。層高和凈高的區別層高和凈高是不同的概念,層高包括凈高和樓板的厚度在內,凈高是去掉樓板厚度后的空間高度。樓板厚度一般約在0.15到0.20之間。層高是下層樓板中間到上層樓板中間的距離,凈高是室內地面到天花板的距離,一般框架結構的住宅樓板厚度為10~12公分,也就是比如2.8米的層高,若扣除樓板厚度10公分,再扣除地板和天花板的抹灰層,凈高一般在2.65~2.68是正常的??聪旅娓鳂I(yè)態區域規范針對高度的要求:----------分---------割----------線--------《民用建筑設計通則》GB50352-2005

    全部5個回答>
  • 住宅的樓層凈高住宅的樓層凈高,指樓面或地面至上部樓板底面之間的**小垂直距離。 可理解為:下層地板面或樓板上表面到上層樓板下表面之間的距離,樓層凈高和層高的關系可以用公式來表示:凈高=層高-樓板厚度,即層高和樓板厚度的差叫凈高。有些建筑物無法測量出層高,例如地下室的入口處、窯洞等建筑物就測不出層高。為保證人**基本的活動空間,建筑物空間的高度應使用樓層凈高這一標準取代層高標準。商品住宅的開間、進深和層高(即住宅的寬度、長度和高度),這三大指標是確定住宅價格的重要因素。如果住宅的尺寸越大(即開間、進深、樓層凈高越大),建筑工藝相應就越復雜,建造的難度就越大,同時所消耗的建材也會越多,導致建造的成本也就越高。當然人們居住的空間會有所增大,但要付出的房價就會更高。因此,購房者在購買商品住宅時,應當根據自己的實際需要和經濟支付的能力來考慮,住宅的面積適宜即可

    全部3個回答>
  • >1,房子的層高設計計算一般結構穩定性和承重考慮按墻的長細比計算確認高度。2,根據房間設計窗大小的照度確認層高度。3,根據實用功能對于高度的影響要求確認層高。4,根據每人使用衛生空氣每人2立方規范要求確認高度。5,根據立口高度+窗高+梁高而確認層高。6,根據**佳經濟要求確認層高。綜合上述幾點而偏重哪一點確認房屋層高。8層及以上為高層,7層以下為低層且是經濟總高度。具體參閱以下設計規范**好

    全部5個回答>