吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??有誰知道地下室采光井算建筑面積嗎?

156****5085 | 2019-08-23 10:38:46

已有3個回答

  • 155****6160

    建筑物中的采光井(包括地下室采光井),無頂蓋的采光井不計算面積;有頂蓋的應按一層計算面積,結構凈高在2. 10m 及以上的,應計算全面積;結構凈高在2.10m 以下的,應計算1/2 面積。

    查看全文↓ 2019-08-23 10:39:15
  • 155****1317

    建筑面積計算規范中說明,有維護結構,無永久頂蓋的部分不計算建筑面積,就是在計算建筑面積時,采光井所占的落地面積不算。
    地下室或者半地下室建筑面積,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。

    查看全文↓ 2019-08-23 10:39:09
  • 144****1082

    執行《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T 50353-2013)。
    上述規范中:“建筑物的室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2.10m及以上的,應計算全面積;結構凈高在2.10m以下的,應計算1/2面積。”
    沒有頂蓋的不算。

    查看全文↓ 2019-08-23 10:39:05

相關問題

  • 計算建筑面積時,建筑物內有有頂蓋的采光井時不扣除,就是有頂蓋的采光井計算建筑面積

    全部5個回答>
  • 需不需要計算建筑面積要看采光井是否有頂蓋,如采光井有頂蓋的話,就要按一層計算建筑面積,如果采光井沒有頂蓋的話,就不需要計算建筑面積。采光井的特點在別墅作為高端物業吸引高端客戶的前提下。增加性價比的贈送面積中**大的是地下室面積的贈送,這就有采光的要求。還有進深較長的別墅,房中央的光線必然受到影響,這也需要加強采光;還有部分衛生間及房間因平面布局的原因會形成暗室,這時也需要設法采光。

    全部3個回答>
  • 任何建筑工程——包括地下室,辦理房產證,都有嚴格的程序。不知你所說的房子具體是什么情況,無法準確判斷,建議找原房產證核發機構咨詢相關事宜。關于地下室建筑面積的計算,《建筑工程程建筑面積計算規范 GB/T 50353-2005》第3.0.5條規定:地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。至于上面這位兄弟所說的,與規范第3.0.4條的內容相近,但不是關于地下室建筑面積的規定。(3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。)

    全部5個回答>
  • 建筑工程建筑面積計算規范 3.0.5 :地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)、包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻、防潮層及其保護墻)外邊線歲圍水平面積計算。層高在2.20m及以上的計算全面積,反之1/2。3.0.15:建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。自然層:一般是指圖紙設計的一個樓層建筑面積計算規范里面沒有針對人防樓梯的建筑面積計算要求 那也就是走普規就完了

    全部3個回答>
  • 包含地下室。地下室按其結構外圍水平面積計算。地下室、半地下室應按其結構外圍水平面積計算,結構層高在2.2米及以上的,應計算全面積;結構層高在2 .2米以下的,應計算二分之一面積。此外,建筑物架空層及坡地建筑物吊腳架空層,結構層在2 .2米以下,也要算二分之一面積。還有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2 .1米及以上的,應計算全面積;結構凈高在2 .1米以下的,應計算1/2面積。新規顛覆了地下室、半地下室不計算面積的舊規范。

    全部5個回答>