吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??誰知道新房地面裂縫是怎么回事?

137****7950 | 2019-07-28 11:57:06

已有4個回答

  • 137****7702

    建議請專業人士現場查看,有必要需進行專業檢測。
    若是城里按規范設計施工驗收合格交付使用或鄉村已經使用多年的房屋,在確定無地基變化(如滑坡,空陷,地震等原因造成),可初步判斷為工藝性、損傷性等成因裂縫,可對照附表查找原因及對應處理。
    根據所述現象,基本確定是溫度較大變化造成的表面抹灰裂紋,但亦要密切注意河岸的變化可能對房屋造成結構傷。另汽車經過震動為正常情況,不必要擔心。

    查看全文↓ 2019-07-28 11:58:09
  • 155****0437

    加固吧,先修補裂縫,固化后在雙面粘貼碳纖維,當然還是要咨詢該房屋的結構設計師

    查看全文↓ 2019-07-28 11:57:57
  • 141****3233

    一、根據國家相關規定,在當前的施工技術條件下,一定程度的裂縫是不可避免的,但裂縫的形態、數量、寬度應控制在一定范圍內。如果是地基沉降裂縫等可能危及房屋結構安全的貫穿性、結構性裂縫,則應該對墻體裂縫即時作相應的加固處理。發現裂縫后,首先應該由設計方、施工方等責任主體委托第三方工程質量檢測機構重新核驗。確定了裂縫性質后,應該由責任方跟住戶進行溝通,出具裂縫的具體修補和解決方案。
    如果經專業檢測機構對商品房地基下沉進行質量檢測,確認已嚴重影響房屋質量,業主可以要求解除合同,選擇退房;但如果雖然出現了地基下沉,但是經過檢測機構對商品房的質量檢測,認為進行加固補強、修復等能夠保證安全居住使用,就不需要解除合同。
    二、根據我國建筑法律法規,房屋質量問題主要包括以下幾類:
    (1)房屋地基基礎工程和主體結構工程的質量問題,包括墻休開裂、地基下沉、房屋傾斜等。
    (2)房屋防水工程的質量問題,包括外墻滲水、屋頂漏水等。
    (3)其他土建工程質量同題.包括門窗不嚴、油漆脫落、室內地坪起沙等。
    (4)電氣管線、上下水管線的安裝工程質量問題,主要是指電氣線路、開關的安裝、排水管道的安裝出現問題
    (5)供熱、供冷系統工程質量問題,這是指暖氣設備、中央空調設備等安裝工程出現質量問題。
    三、并不是出現以上商品房質量問題,購房者都可以要求退房,只有質量問題嚴重、影響到商品房的正常居住使用時,購房者才能要求退房。根據《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第13條第1款規定:“因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持?!泵鞔_規定只有質量問題達到一定程度,嚴重影響正常居住使用時,購房者才能請求解除合同,向房地產開發企業退房,同時要求房地產開發企業賠償損失。

    查看全文↓ 2019-07-28 11:57:46
  • 154****2156

    如果裂縫沒有影響到結構安全,可采用以下幾種方法:
    1.表面修補法。該法適用于縫較窄,用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所采用,常用的是沿砼裂縫表面鋪設薄膜材料,一般可用環氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布。
    2.充填法。當裂縫較寬時,可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽,使用樹脂砂漿材料進行填充,也可使用水泥砂漿或瀝青等材料。
    3.注入法。當裂縫寬度較小且較深時,可采用將修補材料注入砼內部的修補方法,首先裂縫處設置注入用管,其他部位用表面處理法封住,使用低粘度環氧樹脂注入材料,用電動泵或手動泵注入修補。如果裂縫影響到結構安全,就要對結構加固。

    查看全文↓ 2019-07-28 11:57:35

相關問題

  • 有兩種原因:1.房屋回潮會出現這種情況。2.就是你家的裝修水電走向,如果你家的水管走地的話那就是樓上水管漏水,你家水管走頂的話就是你家水管漏?希望能對你有幫助

    全部3個回答>
  • 地磚起拱的原因有幾個,1、原房間地面的護墊層和鋪裝地板磚時的水泥層粘接不好。2、鋪裝地板磚時出現空鼓現象,也導致起翹。3、在南方,多是地面潮濕引起的。4、磚的本身是陶土磚,自身存在熱脹冷縮的問題,如果鋪設中使用的水泥是劣質水泥,使地面基層對磚體未能產生很強粘性,以致磚在熱脹冷縮的過程中出現起翹現象。

    全部4個回答>
  • 就是住房商業貸款的利率在人民銀行規定的基準利率的基礎上按照一定的比例給予折扣優惠。譬如目前房貸利率5年期以上貸款基準利率是6.60%,若給予85折的優惠則執行利率為5.61%。

    全部5個回答>
  • 零**在n年前就叫停了 現在所謂的低** 其實是偷換概念 國家規定90平方米以下的普通住宅**2成 這已經是**底線了 以前的空手套白狼的事 樓主 請不要再做夢了 不可能的 而且就算有 多數有違法犯罪的風險 請自重

    全部4個回答>
  • 磚空鼓是嚴重的質量問題,會造成地磚開裂、脫落,負重時容易破碎。所以,地磚不能有空鼓現象,驗收時要格外注意。要檢驗地磚是否空鼓,方法其實非常簡單。專業的檢測方法是手拿檢測錘輕輕敲擊地面或者沿地面表面輕輕掃過,若不是出現清脆的“當當”聲,而是發出空洞的“冬冬”聲,則可判斷為空鼓。若沒有專業的檢測工具,也可隨便找一金屬器物,逐塊敲擊地面,根據聲音不同,查出空鼓的地磚。