吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??規范規定樓層板厚誤差正負多少合適呢?具體規定是什么???

151****4416 | 2019-07-12 01:23:34

已有4個回答

  • 136****5042

    建筑中現澆板的厚度正負允許偏差是+8、-5毫米。
      現澆是相對于預制板來說的,現澆是指在現場搭好模板,在模板上安裝好鋼筋,再在模板上澆筑混凝土,然后再拆除模板。
      現在一般的多高層樓房都采用的是現澆樓板。
      樓板的作用當然是分隔樓層,承受并傳遞樓面荷載。同時還有隔熱,隔聲、防水等作用。
      現澆層和樓板比起來,能增強房屋的整體性及抗震性,具有較大的承載力。同時在隔熱,隔聲、防水等方面也具有一定的優勢。

    查看全文↓ 2019-07-12 01:24:10
  • 133****2853

    <混凝土結構工程施工質量驗收規范>(GB50204-2002)對于允許誤差,檢查儀器都有嚴格規定
    樓面板厚度是屬于截面尺寸,見該規范表8.3.2-1中截面尺寸一欄,允許誤差為-5mm~+8mm,檢查儀器為鋼尺

    查看全文↓ 2019-07-12 01:24:05
  • 136****6785

    混凝土樓板的板厚規定,見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》第9章構件基本規定;表9.1.2

    現澆混凝土樓板的施工尺寸偏差見GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》表8.3.2.1,為+8、-5(mm)。

    查看全文↓ 2019-07-12 01:23:58
  • 147****5556

    鋼材厚度允許偏差在有的鋼材中只有厚度負偏差,有的既有上偏差也有下偏差(如《GB24511-2009承壓設備用不銹鋼鋼板及鋼帶》中同時規定了不銹鋼熱軋厚鋼板、熱軋鋼板及鋼帶的正負偏差)。
    其數值不同標準體系中會有所不同,同一體系的標準中,隨著標準的更新也會有變化。

    查看全文↓ 2019-07-12 01:23:53