高樓門窗要接地嗎

146****1784 | 2019-06-28 07:52:04

已有3個回答

  • 147****2362

    要根據各地區的預計雷擊次數先確定防雷等級,為了防止側擊雷,需要對高層建筑做均壓環和外墻門窗、欄桿的防雷接地,一級防雷超過30米以上部分做接地,二級防雷超過45米以上部分做接地,三級防雷超過60米以上部分做接地,上海地區一般在30或45米以上做防雷接地

    查看全文↓ 2019-06-28 07:54:50
  • 141****4577

    幕墻防雷屬于建筑防雷體系,所以不用接地,只要45米以上與土建均壓環連接就好了

    查看全文↓ 2019-06-28 07:54:47
  • 144****8291

    如果是指門窗落地,那么只要設計風格如此,必然每層可能都一樣

    查看全文↓ 2019-06-28 07:54:43

相關問題

  • 首先,你得確定你那建筑的防雷等級是二類防雷等級的建筑物的話,高度超過45m的鋼筋混凝土結構,鋼結構建筑物,要采取防側擊和等電位的保護措施:1.鋼構架和鋼筋混凝土的的鋼筋應該互相連接2.應該利用鋼柱或柱子鋼筋做防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應每3層連成閉合回路,并和防雷裝置引下線連接。3.應將45m及以上外墻上的欄桿,門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接4.豎直敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接。是三類防雷等級的建筑物的話,高度超過60m的鋼筋混凝土結構,鋼結構建筑物,要采取防側擊和等電位的保護措施:124條與二類一樣3.應將60及以上外墻上的欄桿,門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接