要根據各地區的預計雷擊次數先確定防雷等級,為了防止側擊雷,需要對高層建筑做均壓環和外墻門窗、欄桿的防雷接地,一級防雷超過30米以上部分做接地,二級防雷超過45米以上部分做接地,三級防雷超過60米以上部分做接地,上海地區一般在30或45米以上做防雷接地
全部3個回答>高樓門窗要接地嗎
147****7640 | 2018-06-28 15:11:21
已有5個回答
-
143****4996
首先,你得確定你那建筑的防雷等級
查看全文↓ 2018-06-28 15:12:48
是二類防雷等級的建筑物的話,高度超過45m的鋼筋混凝土結構,鋼結構建筑物,要采取防側擊和等電位的保護措施:
1.鋼構架和鋼筋混凝土的的鋼筋應該互相連接
2.應該利用鋼柱或柱子鋼筋做防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應每3層連成閉合回路,并和防雷裝置引下線連接。
3.應將45m及以上外墻上的欄桿,門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接
4.豎直敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接。
是三類防雷等級的建筑物的話,高度超過60m的鋼筋混凝土結構,鋼結構建筑物,要采取防側擊和等電位的保護措施:
124條與二類一樣
3.應將60及以上外墻上的欄桿,門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接 -
137****5773
為減少在需要防雷的空間內發生火災、爆炸、生命危險,等電位是一個很重要的措施。等電位是用連接導線或過電壓保護器將處在需要防雷的空間內的防雷裝置、建筑物的金屬構架、金屬裝置、外來的導體物、電氣和電訊裝置等連接起來。
查看全文↓ 2018-06-28 15:12:37
高層建筑物必然是鋼筋混凝土結構、鋼結構的建筑物,應充分使用其金屬物做防雷裝置的一部分,將其金屬物盡可能連成整體。鋼筋混凝土構件和鋼構架中的鋼筋應互相連接,構件之間必須連結成電氣通路,使整個建筑物處于均壓中。
因此金屬幕墻、鋁合金門窗設計人應充分了解建筑物的防雷裝置和幕墻、門窗洞口的防雷裝置引出線,然后確定一個合理、經濟、安全的幕墻、門窗防雷設計方案。
金屬幕墻、鋁合金門窗框架等較大的金屬物,如果距離地面等于滾球半徑及以上時,應將其與防雷裝置連接,這是首先應采取的防側擊的預防性措施。(所謂滾球半徑是以Hr為半徑的一個球體沿需要防直擊雷的部位滾動,當球體只觸及接閃器,或只觸及接閃器和地面而不觸及需要保護的部位時,則該部位就得到接閃器的保護)。 -
152****5871
高層建筑塑鋼窗不需要與接地線連接。
查看全文↓ 2018-06-28 15:12:26
塑鋼窗是繼木、鐵、鋁合金窗之后,在90 年代中期被國家積極推廣的的一種窗戶形式。由于其價格較低,性能價格比較好,現仍被廣泛使用。這種窗戶的邊框是聚氯乙烯(PVC)樹脂為主要原料,加上一定比例的穩定劑、著色劑、填充劑、紫外線吸收劑等,經擠出成型材;是現代建筑**常用的窗戶類別之一。 -
138****0067
GB50057-2010**新規定,60m以上的二類建筑,其上部的20%并超過60m以上的才需要做接地出來。舉個例子:
查看全文↓ 2018-06-28 15:12:17
樓房100m高,他上部的20%為20m,從頂子開始算,也就是100m到80m之間的窗戶需要接地。 -
138****3251
需要做,高層容易遭受側向雷擊,并且塑鋼門窗上的塑料是不能隔離雷擊電壓的,必須設置接地。
查看全文↓ 2018-06-28 15:12:07
相關問題
-
問 高樓門窗要接地嗎答
-
答
外開窗向外開啟,窗扇風吹日曬雨淋,易褪色腐蝕、損壞; 飄窗懸空在墻外,擦窗、換玻璃很不方便,也容易使人頭暈目?發生危險。
全部5個回答> -
答
一般是接地網,每3米設置一個接地極,用熱浸鋅的鋼管或角鋼制作,深度在1.5米以上,接地電阻應符合要求。