室外消火栓的公稱壓力可分為1.0 M Pa和1.6 M Pa兩種。其中承插式的消火栓為1.0 M Pa、法蘭式的消火栓為1.6 M Pa。室內消火栓的公稱壓力為1.6 M Pa。
全部3個回答>高樓層噴淋末端水壓正常值是多少呢?
152****7504 | 2019-05-05 21:05:20
已有5個回答
-
157****4005
《噴規》
查看全文↓ 2019-05-05 21:06:02
表5.0.1**后一行注:。
9. 1. 4 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。**不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險、中危險級不應低于本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。
這兩項規定就是**不利點處噴頭處壓力必須要滿足噴水強度的相應要求。但噴水強度達到要求,系統**不利點處噴頭處工作壓力也不應低于0.05MPa。 -
152****0852
靜態下,壓力值應不小于0.15MPA,末端試水試驗時,不應小于0.8MPA。
查看全文↓ 2019-05-05 21:05:56 -
134****4599
10kg=1.0Mpa,樓高70米,忽略橫管和彎頭,即0.7Mpa,所以末端壓力2、3公斤是正常的,大約就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答對你有幫助!
查看全文↓ 2019-05-05 21:05:50 -
141****9153
這問題太籠統了吧,沒有樓層高度,沒有管道大小,沒有用戶用水量等等,鬼才知道水壓大小
查看全文↓ 2019-05-05 21:05:44 -
155****6950
**末端好象是不小于0.05MPa,可以看自動噴水滅火設計規范。
查看全文↓ 2019-05-05 21:05:39
相關問題
-
答
-
答
【24層自來水正常水壓】根據國家規定,管網末梢供壓是0.14Mpa,在住戶家中(末梢)自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格?!鞠嚓P(guān)國家規定】1、國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35MPa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當?shù)毓┧畣挝惶峁┑膲毫κ嵌嗌倭恕?、 一般認為0.1Mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14Mpa,按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。3、如果是高層建筑,自來水必須要經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,一般是物業根據需要將水壓調控在規定范圍以內。
全部5個回答> -
答
解決辦法:高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓設備才能保證用水。高樓高層水壓不足怎么辦?2可以采用二次增壓供水方式,二次增壓設備是目前**安全的也是**節能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性則表現在了二次供水技術與設施設備上。像無負壓供水設備、箱式無負壓供水,變頻恒壓供水設備等均為新型的二次供水設施,設備性能本身就杜絕了供水污染,設備的系統管理、集中供水在保證正常供水的前提下提高了安全性。
全部3個回答> -
答
室內采暖系統強度試驗合格標準:對普通鑄鐵散熱器系統試驗壓力不宜超過0.6MPa,穩壓10min,觀察各接口絲扣、閥門壓蓋等處無滲漏,壓降不超過0.05MPa,即為合格。以上是對暖氣打壓的相關資料中規定的,于所在樓層無關,你做為參考吧。ppr管道測試壓力8公斤,測試時間1小時,壓力損失不大于0.5公斤。
全部3個回答> -
答
1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大。 解決辦法:增加主管網給水壓力?! ?.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水; 解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題。 3.管道老化局部漏水?! ”憩F(xiàn)形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低。 解決辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線?! ?.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)?! 〗鉀Q辦法:更換大管徑給水管線?! ?.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足。 解決辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟?! ?.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水. 解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常?! 〗鉀Q辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥?! ?.安裝質量不良?! ”憩F(xiàn)形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或層時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)。 解決辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態?! 〗鉀Q辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥?! ?.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。 11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小?! 〗鉀Q辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?2.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?3.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性?! 〗鉀Q辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機。 14.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識, 表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響?! ?5.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水. 解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染?! ?7.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道?! ?8.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作?! ?9.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量?! 〗鉀Q辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩?! ?0.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水。 解決辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。 21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。 解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加。 總之,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?