??想問下防雷接地如何檢測?

136****0583 | 2018-11-02 08:25:38

已有3個回答

  • 148****2866

    搖表測防雷接地:
    通常采用ZC型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。ZC-8型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。ZC型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地電阻測量儀還隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根。使用方法和測量步驟如下:
    1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點;
    2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠 ;
    3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線 ;
    (1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′;
    (2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′;
    (3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒;
    4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)。
    5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。
    6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。

    查看全文↓ 2018-11-02 08:26:26
  • 138****8467

    你好,1.首先查看是否有防雷裝置,即防雷系統(接閃系統有接閃網、帶、針及相關屋面金屬構件與防雷裝置相連,引下系統即有的為利用原柱內對角兩支鋼筋做引下線,或為明?,及接地裝置即自然接地體或是人工接地體);
    2.利用接地測試儀器,采用電壓極、電流極法來測試,即一般有搖表、4102,及其它的數字表。一端E/ES接被測物, 儀表連線與接地極Eˊ、電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ應牢固接觸。儀表端所有接線應正確無誤。
      3.C,P接地按配置的線拉出,具體可以適當遠點,30-60米(也可以40-80米左右)
    4.讀出數據即可,一般建筑物為10歐,如果有與配電接地裝置共用為4歐。如果有與一些特殊電子設備,如醫院的一些精細設備,有的則要求1歐以內!

    查看全文↓ 2018-11-02 08:26:14
  • 157****7576

    防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
    1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
    2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。
    3、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐,不能與防雷接地連接。
    4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐。
    二、防雷接地測試點選擇:避雷接地測試點一般安裝在室外地坪0.5米處。
    1、避雷接地測試是按照建筑物防雷裝置的設計標準,確定防雷裝置滿足標準要求而進行的檢查、測量及信息綜合分析處理全過程。
    2、避雷接地測試由以下測試器件組成
    2.1、ZC-8型接地電阻測試儀一臺
    2.2、輔助接地棒二根
    2.3、導線5m、20m、40m各一根
    3.避雷接地測試注意事項
    3.1、禁止在有雷電或被測物帶電時進行測量;
    3. 2、儀表攜帶、使用時須小心輕放,避免劇烈震動。
    三、防雷測試要點
    1、測量一下當?shù)赝寥离娮瑁?br/>2、要明確知道要求達到的電阻值;
    3、設計安裝接地網;
    4、測量降阻后的電阻是否達標。

    查看全文↓ 2018-11-02 08:26:01

相關問題

  • 防雷接地通常有幾種方法:(1)利用管樁內的主筋為接地體;(2)利用承臺的底筋和插筋為接地體;(3)是采用人工接地體。一般認為,以管樁內的預應力主筋作為接地體,這種做法接地電阻值**低,**穩定,成本**低。但在具體的防雷施工實踐中,管樁不宜利用樁主筋作為防雷接地體,否則可能危及到建筑結構安全:一是防雷施工困難,為了有足夠的焊接長度需鑿樁以露出樁筋,但管樁是預應力預制樁,混凝土強度搞,鑿樁施工相當困難,很容易由于操作不當對樁頂造成各種的破壞;二是防雷施工可能危及單樁豎向承載力,管樁的單樁豎向承載力要求很高,任何破壞都可能是致命的。

    全部3個回答>
  •   防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害?! 〗M成:  防雷接地裝置部分概念:  1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地  線及避雷器等?! ?) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體?! ?) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。  4) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體?! ?) 接地裝置:接地線和接地體的總稱?! ?) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置?! ?) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。

    全部3個回答>
  • 為了把電流泄放入地,需要將電氣設備的某個部位用金屬導體與大地牢靠地連接起來,這就叫接地。接地裝置按其作用可分為以下四種:(1)工作接地。工作接地是在電力系統中,店里設備為運行需要而設置的接地。(2)保護接地。保護接地是將電力設備的金屬外殼與接地裝置連接。以防設備絕緣損壞而使外殼帶電危及人身安全和設備的安全而設置。(3)防雷接地。防雷接地是為雷電保護裝置向大地泄放電流而放置接地。(4)防靜電接地。防靜電接地是為放置靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等產生危險作用而設置的接地,用來釋放靜電電荷。

    全部3個回答>
  • 在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。

    全部3個回答>
  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐