搖表測防雷接地:通常采用ZC型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。ZC-8型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。ZC型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地電阻測量儀還隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根。使用方法和測量步驟如下:1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點;2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠 ;3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線 ;(1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′;(2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′;(3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒;4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)。5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。
全部3個回答>??我想問問大家防雷接地有幾種方式?
145****0822 | 2018-10-30 16:31:17
已有3個回答
-
132****2288
為了把電流泄放入地,需要將電氣設備的某個部位用金屬導體與大地牢靠地連接起來,這就叫接地。
查看全文↓ 2018-10-30 16:31:57
接地裝置按其作用可分為以下四種:
(1)工作接地。工作接地是在電力系統中,店里設備為運行需要而設置的接地。
(2)保護接地。保護接地是將電力設備的金屬外殼與接地裝置連接。以防設備絕緣損壞而使外殼帶電危及人身安全和設備的安全而設置。
(3)防雷接地。防雷接地是為雷電保護裝置向大地泄放電流而放置接地。
(4)防靜電接地。防靜電接地是為放置靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等產生危險作用而設置的接地,用來釋放靜電電荷。 -
144****7200
這個很常見,一般來說我們常見的避雷針就是防雷設施,然后很多房子上面都有的那種防雷帶,這些都是表面上能看到的,其實這些都是鏈接的接地網,接地網埋在地下,一般人不關注這個。
查看全文↓ 2018-10-30 16:31:48
家用或者室內設備比較常見的防雷器就是浪涌保護器,也叫避雷器,這也是一種防雷措施!
-
133****1621
按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水平接地體和垂直接地體兩種。
查看全文↓ 2018-10-30 16:31:36
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
1、防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。
3、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐,不能與防雷接地連接。
4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐。
相關問題
-
答
-
答
防雷接地通常有幾種方法:(1)利用管樁內的主筋為接地體;(2)利用承臺的底筋和插筋為接地體;(3)是采用人工接地體。一般認為,以管樁內的預應力主筋作為接地體,這種做法接地電阻值**低,**穩定,成本**低。但在具體的防雷施工實踐中,管樁不宜利用樁主筋作為防雷接地體,否則可能危及到建筑結構安全:一是防雷施工困難,為了有足夠的焊接長度需鑿樁以露出樁筋,但管樁是預應力預制樁,混凝土強度搞,鑿樁施工相當困難,很容易由于操作不當對樁頂造成各種的破壞;二是防雷施工可能危及單樁豎向承載力,管樁的單樁豎向承載力要求很高,任何破壞都可能是致命的。
全部3個回答> -
答
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。 組成: 防雷接地裝置部分概念: 1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地 線及避雷器等?! ?) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。 3) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體?! ?) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體。 5) 接地裝置:接地線和接地體的總稱?! ?) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置?! ?) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。
全部3個回答> -
答
差異:1,本質區別:二手房按揭是房屋買賣貸款 抵押貸款是產權人用自己的房產做抵押來貸出款了2,貸款流程:抵押的貸款流程為:評估---準備資料---銀行審批----銀行批貸----抵押登記----放款二手房流程為:評估----準備資料----銀行審批-----銀行批貸----過戶----放款3,時間:做抵押貸款的時間比較長4,利率:同樣是首次貸款的情況下二手房貸款的利率是4.158% 抵押貸款的利率是5.94%
全部3個回答> -
答
一、防雷接地的一般組成(1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等;(2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。它的作用是把雷電接受裝置上的雷電流傳遞到接地裝置上,接地線一般采用圓鋼或扁鋼組成;(3)接地體:包括接地裝置和裝置周圍的土壤或混凝土,作用是把雷擊電流有效地泄入大地,現在常用的接地裝置有水平接地極、垂直接地極、延長接地極和基礎接地極。二、避雷網安裝定額問題(1)沿混凝土塊敷設
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?