消防法、消防條列都沒有具體規定啊?。?!
全部3個回答>消防住宅樓強切是切哪里的
138****4176 | 2018-06-20 01:47:45
已有3個回答
-
158****8439
在消防強切的范圍內,但通常在樓層配電箱內進行強切,不入戶。
查看全文↓ 2018-06-20 01:48:28 -
146****6643
消防要求的強切是起火后切斷上所有的非消防電源,強啟是啟動消防應急照明。
查看全文↓ 2018-06-20 01:48:22 -
154****7519
消防強切:
查看全文↓ 2018-06-20 01:48:16
分勵脫扣器本質上就是一個分閘線圈加脫扣器。熱脫扣和電磁脫扣也用這個脫扣器。給分勵脫扣線圈加上規定的電壓,斷路器就脫扣而分閘。分勵脫扣器常用在遠距離自動斷電的控制上,現在用得**多的就是消防控制室切斷非消防電源。 斷路器分勵脫扣后是不能立刻遠控合閘的,也不能直接手動合閘,必須將斷路器再扣后方能合閘,這和過載等脫扣 跳閘后要再扣一樣。這就是分勵脫扣和電動操作分閘的區別。
斷路器操作把手有三個位置,除大家知道的上分下合兩個位置外,脫扣后把手將停留在中間位置。所謂再扣就是將把手從中間位置下扳到分的位置使脫扣器重新鉤住,然后才能合閘。
分勵脫扣線圈電壓種類有交流和直流,電壓大小有各種電壓等級。切斷非消防電源時用DC24V消防電源作分勵脫扣線圈電源是**方便也是**簡單的。分勵脫扣線圈只能短時間通電,時間一長就燒壞;所以在控制回路里要串接一個斷路器的常閉接點,斷路器脫扣后切斷分勵脫扣線圈的電流。
分勵線圈是用來跳閘的 合閘線圈是用來合閘的 合閘線圈吸合所有的常開都閉合,所有的常閉都斷開 分勵線圈吸合后(跳閘)所有的常開都斷開,所有的常閉都閉合
相關問題
-
答
-
答
1)如果蛋糕是圓的,應先切成幾個同心圓,然后再把每個圓切成小塊。2)如果蛋糕多層的,應先分底層,再中層。
全部4個回答> -
答
住宅樓消防驗收標準:1、各個檢測項目都符合國家標準。2、消防水泵可以正常使用,且消防聯動可開啟消防水泵。3、經過檢測之后,消防信號是可以正常工作的。4、噴淋系統是否規范,消火栓是否安裝滅火器這些都是需要經過檢查的項目符合要求之后才能夠通過驗收。5、必須要安裝安全通道和防火門。消防設施包括哪些1、火災自動報警系統火災報警控制器、聯動控制裝置、各類火災探測器、手動火災報警按鈕。2、消防水系統直流水槍、水帶扣、消防水炮、消防水泵、氣壓供水裝置等。3、氣體滅火系統滅火劑儲存容器、容器閥、選擇閥、單向閥、集氣管等。4、防火隔離設施窗簾百葉窗、門卷機、窗簾門控制器、防火門。5、消防應急照明應急照明、疏散指標、消防應急電源。6、泡沫滅火系統泡沫液體、泡沫消火栓、固定式泡沫槍、泡沫液體儲罐、泡沫泵。
-
問 怎樣切石膏線答
石膏線的切角要一般要觀察它的高低和大小來定,一般都是把石膏線放在墻邊,用記號筆靠石膏線的兩邊畫出兩條記號線,然后用鋼卷尺測出兩邊的尺寸,遇到墻角的時候一般可以貼8厘米或者6.5厘米的高度,這樣在貼石膏線條的時候才能展現出對稱之美。裝修時貼石膏線切角一般用手據或者刀據,在切墻角位置石膏線時,安裝速度要放慢一些。石膏線條的切割跟角度有大關系,同時和塑料扣板的拼接也很相似,一般只需做個直角卡座,然后放線條上去擺正位置直接裁45度就可以了,如果有45度斜切機就可以直接放在斜切機上切。而不同長度的石膏線自然有一套計算方法,以7公分石膏線為例,通常斜角要割掉的長度為5公分,因為石膏線的寬度乘0.7就是這個斜角要鋸掉的長度,鋸的時候角和面都要傾斜。
-
答
小高層的結構叫“短枝剪力墻”,鋼筋混凝土現澆的.外墻都是承重墻。
全部3個回答>