電纜的載流量計算相當復雜!簡單的,你可以參考:導線線徑一般按如下公式計算:銅線: S= IL / 54.4*U` 式中:I——導線中通過的**大電流(A)L——導線的長度(M)U`——充許的電源降(V)S——導線的截面積(MM2)其中的U取什么值?
高壓電纜載流量是怎么算的哪位大神能解答下,高壓電纜載流量是怎么計算的嗎?通過載流量如何選擇電纜?
147****0156 | 2014-08-01 13:54:07
已有1個回答
-
155****0775
一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據(jù)所允許的線芯**高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4
查看全文↓ 2014-08-02 12:49:33
巴中買房交流群-86群(408)
相關問題
-
答
-
答
BV線是指:一般用途單芯硬導體無護套電力電纜。YJV線是指:交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜BV線就是家里常用的導線,里面是一根實心的銅導線。YJV線是多根線攪在一起的。比如2.5的線,35度明敷時,BV線是17A,YJV線可達24A
-
答
這是YJV-0.6/1KV ??電纜。
-
答
對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數(shù)計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安
-
答
2.5平方電線的載流量是22.5A 4平方電線的載流量是32A 6平方電線的載流量是42A 有個電線電纜的載流量 你可以看一下