吉屋網 >房產問答 >銀行貸款 >貸款利率 >詳情

高層建筑放線怎樣把誤差小?高層建筑中,放線中用到鉛垂儀通過放線孔已對中首.

136****2343 | 2019-10-27 05:25:54

已有3個回答

  • 145****7045

    在基槽或基坑里放線,尺寸越精確越好,一般全站儀定點都會出現2-3公分的誤差,問題不大,可以繼續工作,但在施工方定位時,該以2個或3個已確定點為準,使得放樣尺寸和圖紙尺寸閉合,就是誤差為零,這樣做的目的是盡量縮小誤差,因?yàn)槊繉佣家啪€,誤差有時大有時是小,綜合起來也在2公分左右(高層會出現),為**佳。
    低層放線只要頭一次認真,10層以下基本在3-5mm,可以忽略不計了。這是干了多年的師傅傳授的

    查看全文↓ 2019-10-27 05:26:11
  • 146****0847

    調好儀器后,把首層的那個點引到25層,然后再放線孔上面蓋上一塊木板或磚頭也可以,再然后把點標記在上面,就可以了。

    距離軸線多遠要看通視條件,一般是800-1000毫米。

    注意事項,就是留置每層的孔洞時應注意不要偏差太大,使用時應注意防水,要有專人看守儀器,激光對人眼有害不要長時間接觸。

    使用方法,要看具體的儀器型號,主要就是對中然后調平,再對中調平,然后發射激光束,調節接收靶上的激光斑大小至合適,移動激光靶使上面的刻度線交點正好對中激光斑。

    查看全文↓ 2019-10-27 05:26:07
  • 151****1879

    將建筑物的外廓(墻)軸線交點(簡稱角樁)測設到地面上,為建筑物基礎放線及細部放樣提供依據。





    7、定位方法





    8.直角坐標法

    如圖1.2為某飯店定位情況。它是由城市規劃部門給定的廣場中心正點起,沿道路中心線向西量y=123.300 m定S點,然后由S點逆時針轉90°定出建筑群的縱向主軸線——X軸,由S點起向北沿X軸量x=84.200 m,定出建筑群的縱軸(X)與橫軸(Y)的交點O。





    9. 極坐標法

    如圖1.3為五幢25層運動員公寓,1~4號樓的西南角正布置在半徑R=186.000 m的圓弧形地下車庫的外緣。定位時可將經緯儀安置在圓心O點上,用0°00‘00″后視A點后,按1~5號點的設計極坐標數據(極角、極距),由A點起依次定出各幢塔樓的西南角點1、2、3 、 4、5,并實量各點間距作為校核。





    基礎驗線時的允許偏差如下 :

    長度L≤30 m,允許偏差±5 mm。

    30 m<L≤60 m,允許偏差±10 mm。

    60 m<L≤90 m,允許偏差±15 mm。

    90 m<L,允許偏差±20 mm。

    軸線的對角線尺寸的允許偏差應為邊長偏差的倍;外擴軸線夾角的允許偏差應為±1?。

    《工程測量規范》(GB 50026-2007)之7.3.5條專門對于建筑物施工放線作出了精度要求(表1-1);施工測量應符合表1-1關于中誤差的限值,并可方便地應用《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3-2002,J 186-2007)關于測量允許偏差檢查、驗收測量成果?!豆こ虦y(cè)量規范》(GB 50026-2007)條文說明指出:“目前,我國高層建筑施工放樣的精度要求尚無統一規定”,這可以理解為該狀況為GB 50026-2007的7.3.5條出現之前的狀況。

    表1-1 建筑物施工放樣的主要技術要求





    10.建筑物的放線 建筑物的放線,是指根據已定位的外墻軸線交點樁(角樁),詳細測設出建筑物各軸線的交點樁(或稱中心樁),然后,根據交點樁用白灰撒出基槽開挖邊界線。

    放線方法如下:

    (1)在外墻軸線周邊上測設中心樁位置如圖11-9所示, 在N點安置經緯儀,瞄準P點,用鋼尺沿NP方向量出相鄰兩軸線間的距離,定出1、2、3、…各點,同理可定出5、6、7各點。量距精度應達到設計精度要求。量出各軸線之間距離時,鋼尺零點要始終對在同一點上。

    (2)恢復軸線位置的方法

    由于在開挖基槽時,角樁和中心樁要被挖掉,為了便于在施工中,恢復各軸線位置,應把各軸線延長到基槽外安全地點,并做好標志。其方法有設置軸線控制樁和龍門板兩種形式。

    1)設置軸線控制樁

    軸線控制樁設置在基槽外,基礎軸線的延長線上,作為開槽后,各施工階段恢復軸線的依據,如圖11-9所示。軸線控制樁一般設置在基槽外2~4m處,打下木樁,樁頂釘上小釘,準確標出軸線位置,并用混凝土包裹木樁,如圖11-10所示。如附近有建筑物,亦可把軸線投測到建筑物上,用紅漆作出標志,以代替軸線控制樁。

    查看全文↓ 2019-10-27 05:26:03