水:1、防水工程應該在隱蔽工程施工完成并驗收后做 2、防水施工宜采用涂膜防水 3、防水施工完成后要做蓄水試驗,同時通知樓下鄰居 4、浴室防水層應該不低于1.8米 5、地漏、陰陽角、管道等地方要多做一次防水 6、水管盡量不要從地上走,冷熱水管左熱右冷 7、冷水管在墻里要有1CM的保護層,熱水管是1.5CM,因此槽要開得深 8、裝PPR管是要考慮貼好瓷磚的厚度,這樣管子不會露出來 9、地漏要用防臭地漏 10、喜歡燒菜的親們,燒菜只有幾分鐘,洗菜要很久,水盆建議要選單盆的 11、馬桶安裝時,一定要用法蘭密封圈密封防反味 12、買馬桶時要考慮馬桶的坑距 13、洗衣機要考慮是上排水還是下排水 電:1、衛生間管道好留檢修孔 2、左零、右相上接地,強電弱電不能穿在同一根管子里,電源插座距地300,開關1.4米 3、開關不要裝在門背后,燈盡量考慮雙控 4、插座提前規劃好,合理安排,暗盒要用好的 5、暗盒一定要和面板配套,否則有可能裝不上 6、大功率電器用16A插座,如電烤箱等 7、PVC電線管內電線截面面積不得超過電線管截面面積的40% 8、衛生間好安裝防濺插座,陽臺上要考慮個插座 9、電線槽要橫平豎直,排好照,以后用起來方便 10、公用煙道,衛生間排風管道要裝止逆閥 11、買來的電器一定要好好讓工人看說明書 12、臥室的空調不要對著床,空調洞要考慮向外傾斜,否則雨水會進來 13、說明書和保修卡等資料一定要好
全部5個回答>房子裝修水電有哪些需要注意的?
136****8744 | 2019-09-24 23:17:15
已有5個回答
-
146****9958
水電裝修注意事項——電
查看全文↓ 2019-09-24 23:17:57
1、衛生間管道**好留檢修孔
2、左零、右相上接地,強電弱電不能穿在同一根管子里,電源插座距地300,開關1.4米
3、開關不要裝在門背后,燈盡量考慮雙控
4、插座提前規劃好,合理安排,暗盒要用好的
5、暗盒一定要和面板配套,否則有可能裝不上
6、大功率電器用16A插座,如電烤箱等
7、PVC電線管內電線截面面積不得超過電線管截面面積的40%
8、衛生間**好安裝防濺插座,陽臺上要考慮個插座
9、電線槽要橫平豎直,排好照,以后用起來方便
10、公用煙道,衛生間排風管道要裝止逆閥
11、買來的電器一定要好好讓工人看說明書
12、臥室的空調不要對著床,空調洞要考慮向外傾斜,否則雨水會進來
13、說明書和保修卡等資料一定要留好 -
153****9326
水電裝修注意事項——水
查看全文↓ 2019-09-24 23:17:52
1、防水工程應該在隱蔽工程施工完成并驗收后做
2、防水施工宜采用涂膜防水
3、防水施工完成后要做蓄水試驗,同時通知樓下鄰居
4、浴室防水層應該不低于1.8米
5、地漏、陰陽角、管道等地方要多做一次防水
6、水管盡量不要從地上走,冷熱水管左熱右冷
7、冷水管在墻里要有1CM的保護層,熱水管是1.5CM,因此槽要開得深
8、裝PPR管是要考慮貼好瓷磚的厚度,這樣管子不會露出來
9、地漏要用防臭地漏
10、喜歡燒菜的親們,燒菜只有幾分鐘,洗菜要很久,水盆建議要選單盆的
11、馬桶安裝時,一定要用法蘭密封圈密封防反味
12、買馬桶時要考慮馬桶的坑距
13、洗衣機要考慮是上排水還是下排水 -
151****6524
水:1、防水工程應該在隱蔽工程施工完成并驗收后做
查看全文↓ 2019-09-24 23:17:46
13、洗衣機要考慮是上排水還是下排水 電:
1、衛生間管道好留檢修孔
8、衛生間好安裝防濺插座,陽臺上要考慮個插座
9、電線槽要橫平豎直,排好照,以后用起來方便
10、公用煙道,衛生間排風管道要裝止逆閥
11、買來的電器一定要好好讓工人看說明書
12、臥室的空調不要對著床,空調洞要考慮向外傾斜,否則雨水會進來
13、說明書和保修卡等資料一定要好 -
152****8985
大家都知道水電是家里裝修時很重要一個部分,因為它是隱蔽工程,有什么麻煩日后維修是非常不方便的,一旦出事極難修改,所在水電安裝時一定要嚴格把關,盡量做到一勞永逸,那么家裝水電需要注意的事項,們來看看!
查看全文↓ 2019-09-24 23:17:41
1、專家提醒在新房水電施工前,消費者可以先對原有電線做絕緣測試,如果測試沒有問題,且線徑符合要求,則可以不作更換。消費者不要輕信一些裝飾公司施工人員開發商使用的都是劣質電線,容易漏電之類的言辭,還是要做出自己的判斷。
2、在水電改造施工過程中,消費者要注意觀察施工隊的水電管線是否按照**短的距離走線,**好是事先查閱國家關于水電工程的相關施工標準,簽合同前注意了解裝飾公司關于水電施工的一些規范,這樣有利于對施工隊進行有效的監督。
3、施工時找懂行的朋友為自己的水電改造工程進行監督,避免出現問題。
管道防水問題一定要注意,在管道安裝完成之后,可用水泥沙子混合封好所有潮濕區域的線槽,必要的要做半墻和滿墻。裝修水電一定要找個專業的師傅來操作,他們比較有經驗,做工也更精細的。 -
156****1936
居室裝修之水電裝修要注意的39項問題!
查看全文↓ 2019-09-24 23:17:34
居室裝修過程中水電方面的裝修是不可忽略的一大部分,水電裝修關系到以后生活中的方方面面,大大小小的細節問題都會出現。如果我們在裝修過程中忽略了一些看起來很小的問題,那么以后也會給我們造成很大麻煩。這里給大家提供一些水電裝修方面的細節問題希望能都幫助各位網友。有說的不恰當?shù)牡胤揭蚕M芗皶r提出,我會在論壇及時修改,謝謝!
1、 廁浴間防水宜采用涂膜防水材料
2、 防水工程應該在相關隱蔽工程施工完成并驗收后再做
3、 防水工程完后做第1次蓄水試驗,在地面面層施工完后還應做第2次蓄水試驗
4、 衛生間地面防水應延伸到墻面,一般高度250mm、有淋浴的墻面高度不低于1800mm
5、 地漏、陰陽角、管道等地方要多做一道防水
6、 地漏要用防臭地漏
7、 冷熱水管的安裝平行間距不小于20mm,出水口應左熱右冷。
8、 水管盡量不要從地上走
9、 冷水管在墻里要有10mm的保護層,熱水管要有15mm
10、 燒菜只有幾分鐘,洗菜時間長,水池要配大一點的
11、 買馬桶時要考慮馬桶的坑距
12、 馬桶安裝不能用水泥,要用硅膠
13、 馬桶、龍頭安裝好后要注意保護
14、 洗衣機要考慮是上排水還是下排水
15、 廁浴間里不宜裝電話,易受潮
16、 廁浴間里的鏡子要先考慮好尺寸,否則鏡前燈很容易就裝高了
17、 廁浴間管道要留檢修孔
18、 強電弱電不能穿在同一根管子里
19、 電源插座與電視插座之間水平間距不應小于500mm
20、 電器插座當面對插座時,要求左零、右相、保護接地在上
21、 電源插座距地300mm,宜多裝,**好沿墻3m裝一個,開關距地1.4 米
22、 電氣面扳宜與墻面順色
23、 大功率家電設備應單獨配線和安裝插座
24、 開關不能裝在門背后
25、 嚴禁將未穿套管的導線直接埋入抹灰層內
26、 暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否則有可能裝不上
27、 PVC電線管內電線截面面積不得超過電線管截面面積的40%
28、 臥室的空調不要對著床
29、 外墻空調洞要考慮向外傾斜,否則雨水會進來
30、 燈盡量考慮雙控
31、 廁浴間宜安裝防水插座
32、 陽臺上要考慮個插座
33、 電線槽要橫平豎直,以后維修使用方便
34、 公用煙道要裝逆止閥
35、 重量大于三公斤的燈具或電扇,嚴禁安裝在龍骨上,應另設掛件與結構連結
36、 買來的電器一定要好好讓工人看好說明書再安裝
37、 電器設備的說明書和保修卡等資料一定要留好
38、 電氣工程安裝完成,應進行滿負荷試驗
39.工程竣工時應向施工單位索取電路竣工圖。
相關問題
-
答
-
答
一、水路改造注意事項:1、水管盡可能走墻;2、水管用PPR管,管線為紅色為熱水管,管線為籃色為冷水管;3、下水改后需要進行水管通水實驗,確保每個下水通暢;4、如果有天然氣供應,首選燃氣熱水器,可供廚房或洗浴用水。若離熱水器較遠,可考慮單獨安裝廚寶;5、水改后必須進行打壓實驗,打壓8公斤左右,時間30分鐘;6、水改走頂必須用金屬管卡固定,間距不能大于60CM;淋浴出水口為左熱右冷,冷熱水間距為15CM,出水絲口平面必須保證水平。二、電路改造注意事項:1、開關和插座的安裝位置和數量,是布線時應慎重考慮的,原則是宜多不宜少;2、一般情況下,零線為藍色,火線為紅色,地線為黃綠雙色線;3、電改要進行點對點就近引線,保證線為活線便于以后維修(燈路移位,特殊情況除外);4、強弱電需彈線開槽,分開敷設(強弱電的間距要在30-50公分),并用冷彎管穿線(冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利);
全部5個回答> -
答
一、水路改造注意事項:1、水管盡可能走墻;2、水管用PPR管,管線為紅色為熱水管,管線為籃色為冷水管;3、下水改后需要進行水管通水實驗,確保每個下水通暢;4、如果有天然氣供應,首選燃氣熱水器,可供廚房或洗浴用水。若離熱水器較遠,可考慮單獨安裝廚寶;5、水改后必須進行打壓實驗,打壓8公斤左右,時間30分鐘;6、水改走頂必須用金屬管卡固定,間距不能大于60CM;淋浴出水口為左熱右冷,冷熱水間距為15CM,出水絲口平面必須保證水平。二、電路改造注意事項:1、開關和插座的安裝位置和數量,是布線時應慎重考慮的,原則是宜多不宜少;2、一般情況下,零線為藍色,火線為紅色,地線為黃綠雙色線;3、電改要進行點對點就近引線,保證線為活線便于以后維修(燈路移位,特殊情況除外);4、強弱電需彈線開槽,分開敷設(強弱電的間距要在30-50公分),并用冷彎管穿線(冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利);5、在布線過程中,要遵循“火線進開關 ,零線進燈頭”的原則; 插座 接線要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;6、為防止兒童觸電、用手指觸摸或金屬物插捅電源孔眼,一定要選用帶有保險擋片的安全插座。另外,需經常開關電源的電器,考慮使用帶開關的插座;7、以戶為單位應各自設置強弱電箱,配電箱內設動作電流30A的漏電保護器。分路經過空開后,分別控制照明、空調、插座。
全部5個回答> -
答
一、來大概了解一下舊房水電改造費用要多少如果就是以100來平米左右的房子的舊房水電的改造來看的話,那么這個得舊房水電改造費用要多少呢?就一般的來說,通常很多時候的水電改造都是由一人即可以做完的,但是呢也有的是分開做的。比如呢像管道工吧,他在做一戶人家的時候呢,一般都是選擇全包的,這時候就是全加在一起算報價的。比如,100平方的,價格是500元一天這樣,具體做多少天得根據實際情況來看了。然后呢,因為100平方來看的話,工程量還是算比較大,比如開關、吊燈這些什么的,還有其他一些地方,也是全加在一起算的,一般按1500左右一天來算的。舊房水電改造費用要多少呢?還是得根據現場的情況來決定的,并且可以適當?shù)囊蠼祪r等等。二、來了解一下舊房水電改造費需要注意什么舊房的水電改造可以說是很危險的隱患存在問題了,也可以說是裝修里面裝修費**貴的一項了,萬萬是可不能讓工人說多少就是多少錢的,要看他們是怎么樣來改造的,所以大伙們一定要自己先去了解一下舊房水電的改造情況的,盡量避免這些人給潛規則了。在水電路改造完成后一定要記得讓施工方出圖紙、拍照片等,**好是能標明這些的尺寸并保存,萬一在后期裝修中可能有些地方需要用到開槽打孔,這個就很需要注意的。
全部5個回答> -
答
1:對使用過的房間水回路檢查的全面認識許多二手房已經使用了很長時間,水電系統可能相對陳舊,不能滿足現代人的需要。在進行二手房的水電改造方案之前,有必要親自去現場,仔細了解房子的具體情況,關注房屋的水能和電的細節,進行房屋的全部或部分改造。根據房子的情況,水回路。1。二手房電路常見情況(1)電路無接地保護驗收二手房時,可以打開幾個開關和插座,看看是否有接地保護線。接地保護是一種在正常情況下不充電的保護連接方式,絕緣材料損壞后或其他情況下可能被充電的電器的電氣部分與導線和接地可靠地連接。身體。長期以來,老房子一般不受土的保護,不能減少電路老化或短路后漏電造成的危害。因此,應采取有效的接地保護措施。(二)導線電路簡單。老式房間,如插座和照明經常使用電路,如果幾個電器一起打開,很容易引起電氣盒跳閘,導致其他電器不使用。在電線電路的設計中,大型電力設備將采取不同的路線,而其他將采取更復雜的環路布線。(三)電路和設備老化嚴重。一方面,施工不平順很可能導致電路設備老化。另一方面,隨著時間的推移,設備本身將不可避免地變老。因此,使用較長時間的二手房,在驗收時,需要注重電路元件的質量好,看是否有腐蝕、破損等嚴重老化現象。(四)開關插座不夠使用。國家標準規定,住宅樓固定插座的數量不應少于12個,但仍有許多不能達到標準的二手插座。如果使用大量的移動插座,當電流負載增加時,移動插座會由于接觸不良而產生異常高溫,并且會掩埋電擊和電氣火災的隱患。因此,在改造二手房時,我們需要更加注意增加一些開關和插座。蕭邊提醒我們,二次配電線路仍存在許多問題,如配電箱電氣負荷不足和多條亮線。業主需要仔細檢查自己是否有任何相應的電路問題。二。二手房水路通?。?)需要更換水管材料。由于材料的限制,各種水管采用鐵管、鍍鋅管和鋁塑管等多種產品,這些材料的水管壁易生銹等影響水質。此外,管道也出現故障,容易發生滴漏。(二)航道設計不符合要求現在水管沒有移動,已成為家居裝修施工的默認做法。如果是幾年前的二手房,它的水管可能會被隱藏在地上,如果有漏水,很容易影響下一層的鄰居;另外,二手房原有的水路不適合目前業主的要求,管道應重新設計。2:不同處理的二手房線路改造方案新老住宅的電路改造存在差異,不同年份二手房的電路改造存在差異。因此,二手房線路改造方案的制定應根據業主手中二手房的實際情況和業主的需求來制定。1。不同使用年限的二手房電路改造對于十年的商品房來說,大部分房屋的強電和弱電與新的住宅沒有太大區別。電路的改造應以局部變化為基礎,而使用二十年的房間。電路改造主要需要對原有的大功率系統進行調整,對于二十多年以上的二手房來說,電路發生了變化。通常需要拆除所有的原導線進行徹底整改。二。二手房電線管改造在改造二手房線路之前,有必要檢查原電線管的質量。如果電線管損壞,就不能使用原來的電線管,如果電線管保存完好,那么電線可以直接更換。這將節省電線管的成本。三。二手房線改造如果原來的電路質量不是問題,就不能拆掉,而是在此基礎上增加一些新的線路和開關插座,以滿足業主的需要。但重要的是要注意的是,新的電源插座和其他電路**好與配電箱隔離,不能任意連接。避免在原有電路上增加插座和照明裝置,以防止單個電路負載過多,導致跳閘,甚至著火。四。重視二手房的接地舊的二手房出口線路可能沒有接地線,一般只有兩個孔,這不符合電氣安全標準,必須更換。一種方法是更換總電源箱,在電源箱中設置接地;另一種方法是找到物業經理來協商接地線的位置和接線方法。五。二手房弱電系統改造隨著智能家居的發展,二手房的弱電改造可能會比強電住宅發生更多的變化,而且經常需要重新布線。在改造之前,應預先考慮各種薄弱線路的布置和插座的安裝位置。3:謹防漏水二手房的水電改造要點二手房不同于新房,它已經普遍存在,而新的居住者必須改變水和電來改變二手房空間。二手房水力發電管道的特點二。二手房水力發電管道的特點:二手房回路:由于二手房的年齡不同,水電站的設置與現在不同,水電工程施工時應考慮。二手房水路:03年前,建筑物建成后,大部分水管采用鍍鋅管或鋁塑管,管壁暴露于裝飾效果,金屬管內外墻銹蝕污染源,水閥不能關閉水。其他問題,需要改為PPR等裝修材料;舊房間部分原有的水位和現在的衛生間設備需要偏離,而管道設計需要重新設計。三、二手房改造方案的要點1,二手房線路改造要點:二手房不適合使用熱水器或超大功率中央空調、烤箱等電器。必要時購買相關電器,有必要說明水電設計中的情況,避免嚴重的電流過載影響正常使用。薄弱的房屋更新往往是顛覆性的,需要重新布線。2、二手房水路改造要點:二手房水路改造,特別是鍍鋅管,在設計中,考慮完全更換新的管道;如果更換總閥門需要臨時停水約一小時左右,聯系相關聯的聯合國。其事先獲得協議和錯開烹調高峰期;排水管是鐵管到PVC管,一方面,要做好金屬管與PVC管的連接,防止泄漏。另外,排水管屬于無壓水管,必須保證排水。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?