吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

樓層夾層圖怎么看

157****1017 | 2019-09-19 23:09:16

已有3個回答

  • 155****4145

    如果是單層的廠房,在車間內有個屋面的房間,它就是夾層。
    如果是多層廠房,在二個主要樓層中間,也有類似的一個小平臺,如控制室、機房間、損傷平臺層等等的,就是夾層。
    主要是看皮平臺的標高。

    查看全文↓ 2019-09-19 23:12:06
  • 134****2949

    建筑設置夾層的一般是高層建筑或者某些大型共用多層建筑。

    查看全文↓ 2019-09-19 23:12:02
  • 135****0067

    無論是箍筋還是圖形算量,夾層都要看成是一層來建模,其實夾層就是一層的,只是設計因?yàn)榉啃褪莻€(gè)疊加戶型,整出個夾層的,夾層就是一個正常的獨立的樓層,不要被夾層一詞搞的沒有方向了,現在的洋房都有夾層的,夾層的層高都是和樓層高度是一樣的,也有別墅帶夾層的,樓層標高會比普通樓層低一點,但他完全可以獨立使用的,比如屋頂斜屋面檐口設置現澆板,現澆板處就形成了夾層

    查看全文↓ 2019-09-19 23:11:59

相關問題

  • 在看樓層平面圖的時候,需要注意戶數、樓層基礎設施的布局、戶型安排規劃、樓層是否半開放等等。

    全部3個回答>
  • 工程開工之前,需識圖、審圖,再進行圖紙會審工作。如果有識圖、審圖經驗,掌握一些要點,則事半功倍。現談談本人的識圖、審圖經驗,供參考。 識圖、審圖的程序是:熟悉擬建工程的功能 熟悉、審查工程平面尺寸 熟悉、審查工程立面尺寸 檢查施工圖中容易出錯的部位有無出錯 檢查有無改進的地方。 一、熟悉擬建工程的功能 圖紙到手后,首先了解本工程的功能是什么,是車間還是辦公樓?是商場還是宿舍?了解功能之后,再聯想一些基本尺寸和裝修,例如廁所地面一般會貼地磚、作塊料墻裙,廁所、陽臺樓地面標高一般會低幾厘米;車間的尺寸一定滿足生產的需要,特別是滿足設備安裝的需要等等。**后識讀建筑說明,熟悉工程裝修情況。 二、熟悉、審查工程平面尺寸 建筑工程施工平面圖一般有三道尺寸,第一道尺寸是細部尺寸,第二道尺寸是軸線間尺寸,第三道尺寸是總尺寸。檢查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意邊軸線是否是墻中心線,廣東省制圖習慣是邊軸線為外墻外邊線。識讀工程平面圖尺寸,先識建施平面圖,再識本層結施平面圖,**后識水電空調安裝、設備工藝、第二次裝修施工圖,檢查它們是否一致。熟悉本層平面尺寸后,審查是否滿足使用要求,例如檢查房間平面布置是否方便使用、采光通風是否良好等。識讀下一層平面圖尺寸時,檢查與上一層有無不一致的地方。 三、熟悉、審查工程立面尺寸 建筑工程建施圖一般有正立面圖、剖立面圖、樓梯剖面圖,這些圖有工程立面尺寸信息;建施平面圖、結施平面圖上,一般也標有本層標高;梁表中,一般有梁表面標高;基礎大樣圖、其它細部大樣圖,一般也有標高注明。通過這些施工圖,可掌握工程的立面尺寸。正立面圖一般有三道尺寸,第一道是窗臺、門窗的高度等細部尺寸,第二道是層高尺寸,并標注有標高,第三道是總高度。審查方法與審查平面各道尺寸一樣,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。檢查立面圖各樓層的標高是否與建施平面圖相同,再檢查建施的標高是否與結施標高相符。建施圖各樓層標高與結施圖相應樓層的標高應不完全相同,因建施圖的樓地面標高是工程完工后的標高,而結施圖中樓地面標高僅結構面標高,不包括裝修面的高度,同一樓層建施圖的標高應比結施圖的標高高幾厘米。這一點需特別注意,因有些施工圖,把建施圖標高標在了相應的結施圖上,如果不留意,施工中會出錯。熟悉立面圖后,主要檢查門窗頂標高是否與其上一層的梁底標高相一致;檢查樓梯踏步的水平尺寸和標高是否有錯,檢查梯梁下豎向凈空尺寸是否大于2.1米,是否出現碰頭現象;當中間層出現露臺時,檢查露臺標高是否比室內低;檢查廁所、浴室樓地面是否低幾厘米,若不是,檢查有無防溢水措施;**后與水電空調安裝、設備工藝、第二次裝修施工圖相結合,檢查建筑高度是否滿足功能需要。 四、檢查施工圖中容易出錯的地方有無出錯 熟悉建筑工程尺寸后,再檢查施工圖中容易出錯的地方有無出錯,主要檢查內容如下: 1、檢查女兒墻砼壓頂的坡向是否朝內。 2、檢查磚墻下有梁否。 3、結構平面中的梁,在梁表中是否全標出了配筋情況。 4、檢查主梁的高度有無低于次梁高度的情況。 5、梁、板、柱在跨度相同、相近時,有無配筋相差較大的地方,若有,需驗算。 6、當梁與剪力墻同一直線布置時,檢查有無梁的寬度超過墻的厚度。 7、 當梁分別支承在剪力墻和柱邊時,檢查梁中心線是否與軸線平行或重合,檢查梁寬有無突出墻或柱外,若有,應提交設計處理。 8、 檢查梁的受力鋼筋**小間距是否滿足施工驗收規范要求,當工程上采用帶肋的螺紋鋼筋時,由于工人在鋼筋加工中,用無肋面進行彎曲,所以鋼筋直徑取值應為原鋼筋直徑加上約21mm肋厚。 9、 檢查室內出露臺的門上是否設計有雨蓬,檢查結構平面上雨蓬中心是否與建施圖上門的中心線重合。 10、當設計要求與施工驗收規范有無不同。如柱表中常說明:柱筋每側少于4根可在同一截面搭接。但施工驗收規范要求,同一截面鋼筋搭接面積不得超過50%。 11、檢查結構說明與結構平面、大樣、梁柱表中內容以及與建施說明有無存在相矛盾之處。 12、單獨基礎系雙向受力,沿短邊方向的受力鋼筋一般置于長邊受力鋼筋的上面,檢查施工圖的基礎大樣圖中鋼筋是否畫錯。 五、審查原施工圖有無可改進的地方 主要從有利于該工程的施工、有利于保證建筑質量、有利于工程美觀三個方面對原施工圖提出改進意見。 1、從有利于工程施工的角度提出改進施工圖意見 ①結構平面上會出現連續框架梁相鄰跨度較大的情況,當中間支座負彎矩筋分開錨固時,會造成梁柱接頭處鋼筋太密,搗砼困難,可向設計人員建議:負筋能連通的盡量連通。 ②當支座負筋為通長時,就造成了跨度小梁寬較小的梁面鋼筋太密,無法搗砼,可建議在保證梁負筋的前提下,盡量保持各跨梁寬一致,只對梁高進行調整,以便于面筋連通和澆搗砼。 ③當結構造型復雜,某一部位結構施工難以一次完成時,向設計提出:砼施工縫如何留置。 ④露臺面標高降低后,若露臺中間有梁,且此梁與室內相通時,梁受力筋在降低處是彎折還是分開錨固,請?jiān)O(shè)計處理。 2、從有利于建筑工程質量方面,提出修改施工圖意見。 ①當設計天花抹灰與墻面抹灰相同為1:1:6混合砂漿時,可建議將天花抹灰改為1:1:4混合砂漿,以增加粘結力。 ② 當施工圖上對電梯井坑、衛生間沉池,消防水池未注明防水施工要求時,可建議在坑外壁、沉池水池內壁增加水泥砂漿防水層,以提高防水質量。 3、 從有利于建筑美觀方面提出改善施工圖 ①若出現露臺的女兒墻與外窗相接時,檢查女兒墻的高度是否高過窗臺,若是,則相接處不美觀,建議設計處理。 ②檢查外墻飾面分色線是否連通,若不連通,建議到陰角處收口;當外墻與內墻無明顯分界線時,詢問設計,墻裝飾延伸到內墻何處收口**為美觀,外墻突出部位的頂面和底面是否同外墻一樣裝飾。 ③當柱截面尺寸隨樓層的升高而逐步減小時,若柱突出外墻成為立面裝飾線條時,為使該線條上下寬窄一致,建議對突出部位的柱截面不縮小。 ④當柱布置在建筑平面磚墻的轉角位,而磚墻轉角少于900,若結構設計仍采用方形柱,可建議根據建筑平面將方形改為多邊形柱,以免柱角突出墻外,影響使用和美觀。 ⑤當電梯大堂(前室)左邊有一框架柱突出墻面10~20cm時,檢查右邊柱是否出突出相同尺寸,若不是,建議修改成左右對稱。 按照“熟悉擬建工程的功能 熟悉、審查工程平面尺寸 熟悉、審查工程的立面尺寸 檢查施工圖中容易出錯的部位有無出錯 檢查有無需改進的地方”的程序和思路,會有計劃、全面地展開識圖、審圖工作。

    全部3個回答>
  • 樓層結構平面圖是假想用一個剖切平面沿著樓板上皮水平剖開后,移走上部建筑物后作水平投影所得到的圖樣。主要表示該層樓面中的梁、板的布置,構件代號及構造做法等。1.軸線:結構平面圖上的軸線應和建筑平面圖上的軸線編號和尺寸完全一致?! ?.墻身線:在結構平面圖中,剖到的梁、板、墻身可見輪廓線用中粗實線表示;樓板可見輪廓線用粗實線表示;樓板下的不可見墻身輪廓線用中粗虛線表示;可見的鋼筋混凝土樓板的輪廓線用細實線表示。

    全部3個回答>
  • 在建筑平面圖中找出每層樓層的層高是方法是:先找出本層樓面的標高,再找出上一層樓面的標高,拿上一層樓面的標高減本層樓面的標高就等于本層的層高。一般的建筑平面圖都會標出本層的標高的,一般標注在平面圖右邊(有的標注在圖中心,三角形一橫)。在標準層中一張平面圖會把所有的標準層標高都標注出來的。其實找每層樓層層高**好在剖面圖中。

    全部3個回答>
  • 先把圖紙分開,找出建施圖和結施圖。在建施圖中,找到平面布置圖,找到標高,找到施工場地,根據施工現場環境條件,決定你的施工場地材料堆放,工棚位置,機械安置定位,等等。在建施圖中,找到平面圖,按照平面圖的要求進行定位放線,找出作業面。在建施圖中,找到立面圖,確定建筑物的高度,建筑物的樣式,等等。在結施圖中,找到各個施工部位的結構放樣,保證各種應力符合圖紙設計要求。

    全部3個回答>