工程中樓層平面放線有什么作用

144****7541 | 2019-08-29 01:04:07

已有2個回答

  • 138****1711

    檢查樁位偏差情況

    查看全文↓ 2019-08-29 01:06:52
  • 137****9394

    施工測量放線包括樓層平面放線,
    施工測量放線包括整個擬建建筑物的坐標位置,幾何尺寸,門窗洞口大小及相對位置,層高,構件幾何尺寸等,都屬於施工測量放線之列.
    樓層平面放線僅限於樓層的軸線測量放線及門窗洞口測量放線.

    查看全文↓ 2019-08-29 01:06:47

相關問題

  • 從建筑物四角的事先標記好的軸線控制點,采用經緯儀、全站儀(地下室、一層用)、線墜,找準基準點,算好角度、距離,釘角樁、軸線樁;樓層上用經緯儀,通過預留的觀察孔將下一層的軸線引到本層?;A**好用全站儀。還有一個辦法就是在每層板上的固定位置處層層預留小洞,以方便垂直向上引線上樓板,再劃出兩條垂直互交的基線就可以了。

    全部5個回答>
  • 高層放線一般是這樣的:1、把標高從原始點引測到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引測標高,為了減少引測的誤差,一般都從同一基準點向上引測3層,4層,~~~N層,一般以10層為一整尺50米,或60米,然后再做一個50或60米標高點,再向上引測標高~~~直到完成標高的傳遞工作。2、標高傳遞到相應的樓面后,要抄水平標高給木工用或澆砼抄平用或給其它專業(yè)單位用的。3、軸線或控制線的引測工作,從永久性建筑上或固定點引測軸線或控制線向下到基礎內,向上到正負0以上去?;A內施工完成到正負0標高時,就重新做4塊鋼板預埋在地下室頂板四個角的位置處,一般是預埋鋼板中心到二個方向的軸線距離是1米或其它整數。這就是控制軸線,然后用激光鉛直儀器向上傳遞控制軸線(把4塊鋼板上點引測上去,通過軸線洞口200*200或250*250),邊結成控制矩形軸線。然后再在樓層上引測小線、柱頭線、梁邊線等等。一般是15層一打用激光鉛直儀器,軸線洞口封洞,現標出軸線點,重新向上引測控制軸線~~,就是個循環(huán)下去。

    全部3個回答>
  • 1.從建筑物四角的事先標記好的軸線控制點。2.引點上樓板。3.在板上形成相互兩條基線。4.根據基線結合設計圖上的構件位置關系分線就可以用尺子拉了。這是方法之一,方法之二是:在每層板上的固定位置處層層預留小洞,以方便垂直向上引線上樓板,再劃出兩條垂直互交的基線就可以了。

    全部3個回答>
  • 1、若是框架結構1)用激光鉛直儀往留好的放線洞上投點,洞上留快透明的塑料板。激光鉛直儀架好后轉90度三次。每次花一個點。完成后4個點連成線,中間的焦點就是全站儀或經緯儀的對中點。至少投上來3個點。即東西南北主控點。其中一個是用來校90度準不準的。2)主控制點打完后,彈出東西南北的主控制線。3)算出框架柱的邊線距主控制線的距離后就可以放線了??蚣苤倪吘€和控制線都要放出來??刂凭€是用來檢查模板的垂直度的。4)一般有的工地因人而異,還要把框架柱的軸線放出來。

    全部5個回答>
  • 方法步驟:需要先找業(yè)主方索要控制點資料,施工方帶測量隊跟據資料描述去施工現場找到實際放樣點(一般是水泥墩,上面會有一個十字花的鋼制點),用測量儀器(一般用RTK)對實際放樣點進行測量,拿實際坐標對比資料上面給的坐標,是否有出入。其實交控制點,施工方對業(yè)主方交與的測量控制點的一個較核。一般會有十幾個點,測量完成后,形成控制點網,作為以后施工的參照。建筑物在樓面上放樣時,一般采用線垂或經緯儀,從底層四在角的軸線控制點引測到樓面上,彈出縱橫墨線即得到樓層控制線,再根據圖紙尺寸和控制線用鋼尺