吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??多層建筑有消防撲救面好嗎?應該怎么查詢呢?

142****5526 | 2019-07-23 16:15:05

已有3個回答

  • 156****9532

    消防登高面又叫高層建筑消防登高面、消防平臺,是登高消防車靠近高層主體建筑,開展消防車登高作業、及消防隊員進入高層建筑內部,搶救被困人員、撲救火災的建筑立面。按國家建筑防火設計規范,高層建筑都必須設消防登高面,且不能做其他用途。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:15:29
  • 142****5447

    高層民用建筑的消防撲救面要滿足的條件如下:
    1、高層建筑底部至少有一個長邊或周邊長度的1/4不應布置高度大于5m,進深大于4m的裙房;
    2、消防撲救面范圍內必須設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的出口;
    3、高層建筑的撲救面與相鄰建筑應保持一定的距離;
    4、高層建筑的消防撲救面,地面必須設置消防車道和供消防車??坎⑦M行滅火救人的作業場地;
    5、消防車道與建筑之間不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。
    相關內容:建筑工程總平面布局設計圖紙的審查內容
    1、消防車通道及回車場是否符合規范要求;
    2、消防撲救面及撲救場地是否符合規范要求;
    3、防火間距是否符合規范要求;
    4、消防水源是否符合規范要求。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:15:25
  • 136****9491

    6.0.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160m。當建筑物沿街道部分的長度大于150m 或總長度大于220m 時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。

    6.0.2 有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m 時,宜設置進入內院或天井的消防車道。

    6.0.3 有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。

    6.0.4 在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。

    6.0.5 超過3000 個座位的體育館、超過2000 個座位的會堂和占地面積大于3000m2 的展覽館等公共建筑,宜設置環形消防車道。

    6.0.6 工廠、倉庫區內應設置消防車道。
    占地面積大于3000m2 的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500m2 的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:15:20

相關問題

  • 住宅小區消防車道與建筑距離沒有要求。消防車道應符合如下要求。 (1)消防車道的凈寬和凈空高度均不應小于4.0米,供消防車停留的空地其坡度不宜大于3%。 (2)環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通。 (3)盡頭式消防車道應設回車道或面積不小于15×15平方米的回車場,供大型消防車使用的回車場面積不小 于18×18平方米。 (4)消防車道上的管道和暗溝應能承受大型消防車的壓力。 (5)消防車道穿過建筑物的門洞時,其凈高和凈寬不應小于4米;門垛之間的凈寬不應小于3.5米。 (6)高層建筑周圍應設置環形消防車道,當設置環形消防車道有困難時可沿建筑兩個長邊設消防車道。

    全部4個回答>
  • 消防登高面又叫高層建筑消防登高面、消防平臺,是登高消防車靠近高層主體建筑,開展消防車登高作業、及消防隊員進入高層建筑內部,搶救被困人員、撲救火災的建筑立面。按國家建筑防火設計規范,高層建筑都必須設消防登高面,且不能做其他用途。

    全部3個回答>
  • 一、高層住宅應設置消防登高面,并應符合下列標準:1. 塔式住宅的消防登高面部不應小于住宅的1/4周邊長度;2. 單元式、通廊式住宅的消防登高面不應小于住宅的一個長邊長度;3. 消防登高面應靠近住宅的公共樓梯或陽臺、窗;4. 消防登高面一側的裙房,其建筑高度不應大于5m,且進深不應大于4m;5. 消防登高面不宜設計大面積的玻璃幕墻 ;6. 登高面與建筑之間不得有妨礙登高的高大喬木;7. 登高面范圍內宜有建筑的安全出口。二、高層建筑消防登高面是指登高消防車靠近高層主體建筑,開展消防車登高作業和消防隊員進入高層建筑內部搶救被困人員和撲救火災的建筑立面。登高作業場地就是沿建筑登高面實施登高作業的操作空間。高層建筑的平面布局和使用功能的復雜多樣,給消防滅火、救援帶來諸多不利因素,特別是在設計中對消防登高面和作業場地的考慮不周,火災時消防車無法靠近主體建筑實施救援,造成本可以避免的火災損失和人員傷亡。雖然消防登高面和作業場地對高層建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些設計和建設單位存在著注重建筑的外立面造型和建筑內部功能的設計,對消防登高面和作業場地的設置往往沒有引起足夠的重視。而且目前規范雖然對登高面的設置作了規定但不甚詳盡,建審人員對規范的把握也有一定的難度。

    全部3個回答>
  • 目前,對于高層建筑尚無統一的嚴格定義。不同國家、不同時期,對于高層建筑的定義也不同,但原則上是以層數和建筑高度來標定的。如:德國規定22m以上的建筑物為高層建筑;英國規定24.3m以上的建筑物為高層建筑;美國規定24.6m以上或7層以上的建筑物為高層建筑;法國規定居住建筑高度在50m以上,其他建筑高度28m以上的建筑為高層建筑;日本規定8層以上或者高度超過31m的建筑為高層建筑。在我國,jgj 3–2010 《高層建筑混凝土結構技術規程》將10層及10層以上或高度超過28m的住宅建筑結構和房屋高度大于24m的其他民用建筑,劃為高層民用建筑;gb 50045–1995 《高層民用建筑設計防火規范》和jgj 99–1998 《高層民用建筑鋼結構技術規程》中規定10層及10層以上的居住建筑和24m以上的其他民用建筑為高層建筑。 因此可以認為10層及10層以上的住宅和約24m以上高度的其他建筑為高層建筑,也可以把40層或超過100m的建筑單列出來稱為超高層建筑,而把9層以下或高度不超過24m的建筑稱為中高層建筑(7~9層)、多層建筑(4~6層)或低層建筑(≤3層)。 1.2 高層建筑的施工特點

    全部5個回答>
  • 多層建筑和單層建筑的區別在于樓層的層數不同,單層建筑只有一層,多層建筑一般在3~7層之間,對于樓高的規定也是不同的,2.2米以上的單層建筑計算全面積,小于2.2米的計算一半面積,而多層建筑是高于10米小于24米的建筑。多層建筑住宅的優點有:1、大多采用的是磚混結構,設計成熟穩定,對建筑材料無特殊要求,建筑構件生產比較規模化,因此房屋的總體價格是比較便宜的。2、多層住宅的房子一般沒有電梯,也不需要泵房及一些輔助設施,因此業主們需要分攤的公攤面積就比較小,物業費和維修費都會相對比較低。3、這類房屋的建筑形式大多都是條狀,相對而言得房率比較高,容積率比較低,居住的環境和舒適度都比較高。4、房屋的規格一般比較整齊,通風、采光效果都很好。