    對于樓板上的貫穿性斷裂縫一般有如下幾種行程原因:
    1、樓體的基礎有沉降,把樓板給拉裂了。這種情況**為嚴重,但發生的概率比較低。
    2、樓板的配筋不符合規范,導致開裂。設計上不太可能,施工過程中有可能是開發商偷工減料。
    3、樓板的混凝土標號不符合規范要求。
    4、施工過程中鋼筋的支模有問題。

    查看全文↓ 2019-07-09 22:00:19
  • 142****2586

    一、根據國家相關規定,在當前的施工技術條件下,一定程度的裂縫是不可避免的,但裂縫的形態、數量、寬度應控制在一定范圍內。如果是地基沉降裂縫等可能危及房屋結構安全的貫穿性、結構性裂縫,則應該對墻體裂縫即時作相應的加固處理。發現裂縫后,首先應該由設計方、施工方等責任主體委托第三方工程質量檢測機構重新核驗。確定了裂縫性質后,應該由責任方跟住戶進行溝通,出具裂縫的具體修補和解決方案。
    如果經專業檢測機構對商品房地基下沉進行質量檢測,確認已嚴重影響房屋質量,業主可以要求解除合同,選擇退房;但如果雖然出現了地基下沉,但是經過檢測機構對商品房的質量檢測,認為進行加固補強、修復等能夠保證安全居住使用,就不需要解除合同。
    二、根據我國建筑法律法規,房屋質量問題主要包括以下幾類:
    (1)房屋地基基礎工程和主體結構工程的質量問題,包括墻休開裂、地基下沉、房屋傾斜等。
    (2)房屋防水工程的質量問題,包括外墻滲水、屋頂漏水等。
    (3)其他土建工程質量同題.包括門窗不嚴、油漆脫落、室內地坪起沙等。
    (4)電氣管線、上下水管線的安裝工程質量問題,主要是指電氣線路、開關的安裝、排水管道的安裝出現問題
    (5)供熱、供冷系統工程質量問題,這是指暖氣設備、中央空調設備等安裝工程出現質量問題。
    三、并不是出現以上商品房質量問題,購房者都可以要求退房,只有質量問題嚴重、影響到商品房的正常居住使用時,購房者才能要求退房。根據《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第13條第1款規定:“因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持?!泵鞔_規定只有質量問題達到一定程度,嚴重影響正常居住使用時,購房者才能請求解除合同,向房地產開發企業退房,同時要求房地產開發企業賠償損失。
    四、一般認為,嚴重影響正常居住使用是指購房者所購買的商品房出現嚴重質量問題,該質量問題無法通過修復使商品房達到正常的標準,無法通過修復保證購房者的正常居住使用,無法通過修復保證房屋使用者的人身和財產安全。例如房屋承重結構變形,嚴重威脅房屋使用者的人身安全,并且無法保證正常使用修復等,應當認定為嚴重影響正常居住使用。
    五、在實踐中,應當由工程質量檢測機構對商品房進行質量檢測,根據質量檢側結論來認定是否嚴重影響正常居住使用。

    查看全文↓ 2019-07-09 22:00:15
  • 148****5335

    一、根據建設部的《商品房銷售管理辦法》第三十三條:“房地產開發企業應當對所售商品房承擔質量保修責任。當事人應當在合同中就保修范圍、保修期限、保修責任等內容做出約定。保修期從交付之日起計算?!彼?,新房出現影響居住的質量問題,需要按照合同的相關規定協商開發商解決。
    二、如果裂縫沒有影響到結構安全,可采用以下幾種方法:
    1.表面修補法。該法適用于縫較窄,用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所采用,常用的是沿砼裂縫表面鋪設薄膜材料,一般可用環氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布。
    2.充填法。當裂縫較寬時,可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽,使用樹脂砂漿材料進行填充,也可使用水泥砂漿或瀝青等材料。
    3.注入法。當裂縫寬度較小且較深時,可采用將修補材料注入砼內部的修補方法,首先裂縫處設置注入用管,其他部位用表面處理法封住,使用低粘度環氧樹脂注入材料,用電動泵或手動泵注入修補。如果裂縫影響到結構安全,就要對結構加固。

    查看全文↓ 2019-07-09 22:00:07

相關問題

  • 對于樓板上的貫穿性斷裂縫一般有如下幾種行程原因:1、樓體的基礎有沉降,把樓板給拉裂了。這種情況**為嚴重,但發生的概率比較低。2、樓板的配筋不符合規范,導致開裂。設計上不太可能,施工過程中有可能是開發商偷工減料。3、樓板的混凝土標號不符合規范要求。4、施工過程中鋼筋的支模有問題。

    全部3個回答>
  • 建議請專業人士現場查看,有必要需進行專業檢測。  若是城里按規范設計施工驗收合格交付使用或鄉村已經使用多年的房屋,在確定無地基變化(如滑坡,空陷,地震等原因造成),可初步判斷為工藝性、損傷性等成因裂縫,可對照附表查找原因及對應處理。  根據所述現象,基本確定是溫度較大變化造成的表面抹灰裂紋,但亦要密切注意河岸的變化可能對房屋造成結構傷。另汽車經過震動為正常情況,不必要擔心。