高層電梯設幾部?請問有哪個朋友說說?

157****4093 | 2019-05-18 23:07:44

已有5個回答

  • 154****6290

    沒有具體的規定,電梯質量合格就可以通過驗收,電梯多了少了對開發商對業主都不好。

    查看全文↓ 2019-05-18 23:09:33
  • 134****7132

    電梯的配設臺數
    1、十一層以下住宅,可設一臺電梯,但應兼具消防電梯功能。
    2、純住宅功能層數在十二層以上、十八層以下,電梯不應少于二臺,其中必須有一臺兼具消防電梯功能。
    3、純住宅功能層數在十九層以上、三十三層以下,服務總戶數在150戶至270戶之間者,電梯不應少于三臺,其中必須有一臺兼具消防電梯功能。

    查看全文↓ 2019-05-18 23:09:24
  • 145****1639

    根據《民用建筑設計通則》GB50352-2005
    6.8.1 電梯設置應符合下列規定:
    1 電梯不得計作安全出口;
    2 以電梯為主要垂直交通的高層公共建筑和12層及12層以上的高層住宅,每棟樓設置電梯的臺數不應少于2臺

    查看全文↓ 2019-05-18 23:09:14
  • 133****1632

    十二層及十二層以上的住宅每單元只設置一部電梯時,從第十二層起應設置與相鄰住宅單元聯通的聯系廊。聯系廊可隔層設置,上下聯系廊之間的間隔不應超過五層。聯系廊的凈寬不應小于1.10m,局部凈高不應低于2.00m。

    查看全文↓ 2019-05-18 23:08:52
  • 135****9960

    每棟樓設置電梯不應少于兩臺,解釋原因如下:
    狹義的講高層指12層及12層以上的住宅建筑,而依據《住宅設計規范》6.4電梯。
    十二層及十二層以上的住宅,每棟樓設置電梯不應少于兩臺,其中應設置一臺可容納擔架的電梯。

    查看全文↓ 2019-05-18 23:08:45