在我們裝修結束之后,重要的工作的就是進行驗收,通常所說的水電驗收中水壓測試其實就是給管道進行通水,水壓是工作壓力的1.5-2倍,具體壓力會根據管道類型的不同有所不同。等到試壓結束以后,其壓力下降不可以超過0.05MPa才算是合格的。標準的水壓試驗壓力為管道系統工作壓力的1.5倍,但是不可以小于0.6Mpa,也就是6公斤。在驗收的時候,選擇不同材質的水管,試壓所用的時間也不是完全相同的。在進行水壓測試的時候,要把水管內的空氣排出,因此要把試壓管段各配水點進行封堵,再打開進水閥,然后從管道的**低處的出水口進行緩慢灌水,假如是屬于鋼塑PPR、鋁塑PPR、PPR等焊接管,那么就要保持半小時以上的試壓。假如是屬于鍍鋅管、鋁塑管等非焊接管,那么就要保持四小時的試壓。等到試壓結束以后,其壓力下降不可以超過0.05MPa才算是合格的。
水電驗收水壓測試標準一般是多少壓力?
144****5558 | 2019-05-15 14:49:51
已有3個回答
-
156****2519
家裝水電驗收標準
查看全文↓ 2019-05-15 14:51:18
1、一 般公司用的是外徑為16MM的電管(也就是常說的4分管),我們公司電管一律用外徑為20MM的電管(也就是常說的6分管),彎頭一律用弧型彎頭。
2、檢查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、線管、電線是否需要更換。
3、在布水電路時,水電路不準故意饒線路,尤其是在過墻的時候必須打眼穿墻過,以布完電線后線管彎頭少于五處且易抽動為原則。
4、在布水電路時,水管和電管之間距離不得少于30CM,更不得出現在同一槽內,水管和強電線管原則上不得出現交叉,水管和弱電線管如若出現交叉則水管必須從電管下部通過。
5、混水伐的水口距離要正確和水平,所有水口與墻體平齊,混水固定閥水口中心距14.5cm,左熱右冷。
6、水試壓,保持0.6—0.8Mpa(約6—8公斤),20分鐘不掉壓,各上下試水暢通。
7、電視線、網絡線必須有分配盒,整線分支到所有的位置。禁用電視線、網絡線或電話線走同一管道。.
8、所有暗盒要平整,不能超出墻平面,線管要低于墻平面8mm,與暗盒連接用暗盒螺母,開關插座分別要在同一水平面上。
9、所有空調、廚房、衛生間的電線各作為一個回路直接進入配電箱,空調用4平方線,普通插座用2.5平方線,照明用1.5平方線。所有線路必須穿管子,管子穿進盒子,不能穿管子的特殊地方,用護套線處理。相線、零線、地線同徑,分清花色。
10、吊頂內的電線要用阻燃線管固定在頂上,線路一次到位。 -
155****3468
由裝飾公司自測。
查看全文↓ 2019-05-15 14:50:38
水管測壓是將所有管路的出口全部堵住,并關掉已經安裝的水閥,整個冷熱水串聯通后,預留兩個管口,其中一個管口裝上專用的壓力表,另外一個裝專用的打壓機(有電動的,有手動的),運行打壓機將水打壓到水管里(注意要排空管內空氣),壓力表穩定在一定數值,拆除打壓機,觀察壓力表顯示的水管內的水壓。如果數天后,壓力任然保持。說明水路沒有漏水的情況,各管路,接頭都無問題。
這一檢驗過程非常重要,特別是在裝修完工前,如果發現有漏水的情況可以及時補救,要不以后貼了磚,鋪了地板就很難發現問題了。 -
132****7589
室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa(6公斤)
查看全文↓ 2019-05-15 14:50:16
相關問題
-
答
-
答
您可以參考一下哦,水電驗收一定要做好,通過軟管連接室內所有冷熱水給水管,使之成為一個回路,管道內充滿水(空氣),關閉戶控制總給水閥開關(必需關嚴實,否則數據不準確,如總閥門滲水則另法處理),用手動或自動試壓泵試壓,實驗壓力超過工作壓力1.5倍,一般情況下為0.8MPa,30分鐘之內掉壓不超過0.05MPa同時檢查各連接處不得滲漏為合格。如遇復式或多層別墅實驗水壓,實驗時間可以適當延長。 希望可以幫到您哈,希望可以得到您的采納哦
全部2個回答> -
問 高層水壓一般多少答
一層0.1MPa、二層0.12MPa、以后每增加一層就加0.04MPa、僅用于3米以下的建筑 這要看你住幾層,層高決定壓力。如果壓力偏高裝一個減壓閥就可以解決。