    關于PPR水管的試壓,標準是這樣的:
    強度實驗時間為1小時,壓力表應安裝在管道系統的**低點,加壓泵宜設置在壓力表附近;管道內應充滿清水,徹底排凈管道內空氣;用加壓泵將壓力增至試壓壓力,然后每隔10min重新加壓至實驗壓力,重復兩次;記錄**后一次泵壓10min及40min后的壓力,他們的壓差不得超過0.06MPa。

    查看全文↓ 2019-05-13 09:37:27
  • 144****1952

    室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.檢驗方法:金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。
    你說的情況算是正常,一般是壓力表或是手壓泵本身的問題,如果是管道滲漏,壓力會降得很快,可以很清楚地看到壓力表變化的幅度.

    查看全文↓ 2019-05-13 09:37:09
  • 145****6503

    裝修水管打壓標準一般為9-10公斤水壓,保持壓力時間一般為30分鐘。打壓試驗是判斷水管管路連接是否可靠的常用方法之一。在試壓的時候要逐個檢查接頭、內絲接頭,堵頭都不能有滲水,否則就會直接影響試壓器的表針。
    其使用方法是把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以,這時的壓力指針是0個壓。
    當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門。
    測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍
    保持這個壓力值一定時間。不同的水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。

    查看全文↓ 2019-05-13 09:36:57

相關問題

  • 強度實驗時間為1小時,壓力表應安裝在管道系統的**低點,加壓泵宜設置在壓力表附近;管道內應充滿清水,徹底排凈管道內空氣;用加壓泵將壓力增至試壓壓力,然后每隔10min重新加壓至實驗壓力,重復兩次;記錄**后一次泵壓10min及40min后的壓力,他們的壓差不得超過0.06MPa。

    全部5個回答>
  • 裝修驗收標準一:給水、排水管道安裝工程驗收標準??管道、管件質量應符合現行標準;閥門安裝應端正, 開關應靈活;經通水試壓,所有管道、閥門、接頭應無滲水、漏水現象。??裝修驗收標準二:電氣工程驗收標準??漏電開關安裝正確、使用正常;電氣器件、設備的安裝固定應牢固、平整;電器通電試驗、燈具試亮及燈具控制性能良好; 開關、插座、終端盒等器件外觀完好,絕緣器件無裂紋,安裝牢固、平正,安裝方式符合規定;并列安裝的開關、 插座終端盒的偏差,暗裝開關、插座、終端盒的面板、盒周邊的間隙符合規定;弱電系統功能權齊全,滿足使用要求,器具安裝牢固、平正。??裝修驗收標準三:裱糊工程驗收標準??裱糊工程完工并干燥后,方可驗收;驗收時,應檢查材料品種、顏色、圖案是否符合設計要求;壁紙、墻布必須粘貼牢固,表面色澤一致,不得有氣泡、空鼓、裂縫、皺折和斑污,斜視時無膠痕;表面平整,無波紋起伏,壁紙、墻布與掛鏡線、頂角線、貼臉板、踢腳板、護墻板壓條, 窗簾掛盒緊接,距離1.5米處,目測不得有明顯縫隙;各幅拼接橫平豎直,拼接處花紋、圖案吻合,不離縫,不搭接;陰陽轉角垂直,棱角分明,陰角處搭接順光,陽角處無接縫;壁紙、墻布邊緣平直整齊,不得有紙毛、飛刺;不得有漏貼、補貼和脫層等。??裝修驗收標準四:花飾工程驗收標準??花飾工程完工并干燥后,方可驗收;驗收花飾工程,應檢查花飾的品種、規格、圖案是否符合設計要求;花飾應安裝牢固,其質量要求及允許偏差,應符合:條形花飾的水平和垂直允許偏差,全長不得大于3毫米;單獨花飾位置的允許偏差,不得大于10毫米;花飾表面應光潔,圖案清晰,接縫嚴密,不得有裂縫、翹曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面應光潔,圖案清晰、無裂縫。

    全部3個回答>
  • 主要看電線,線管,水管的材料是否按合同報價的購買,水壓的測試是否符合規范要求,線路管路敷設是否橫平豎直,強弱電線不能共管共盒,其他的施工工藝是否符合要求

  • 裝修方案要盡量合理、簡潔,越是復雜、豪華的裝修越容易有隱患,同時要選擇有害物質含量低的建材,避免有害物質單項不超標,整個房間有害物質總量超標問題。

    全部2個回答>
  • 中裝是指裝修投入在300元/㎡-500元左右,如包門、包窗,木地板,有的有配套的家具,廚、衛有一定的裝修,居住舒適。