吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

9樓水壓標準是多少啊?有人知道嗎?

151****6659 | 2019-04-17 23:25:58

已有5個回答

  • 146****5592

    1. 國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35mpa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當?shù)毓┧畣挝惶峁┑膲毫κ嵌嗌倭恕?br/>
    2. 一般認為0.1mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14mpa, 按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。(經查詢,上海地區為0.16mpa)。如果你所居住的地勢較低,那么管網末梢的水壓或許會有所增加。所以要看你居住的樓層來判斷你家的水壓。但是如果你居住的是小高層,自來水經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,可以詢問物業,看他們將水壓調控在什么范圍以內。

    3. 六公斤的水壓什么概念,ppr管承受6公斤的水壓.平常自來水管的水壓是多少?就是這個壓力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱產生的壓強?,F(xiàn)在幾乎所有業主在裝修的時候都使用ppr水管,所以承受0.6mpa甚至以上的壓力完全沒有問題!

    查看全文↓ 2019-04-17 23:26:53
  • 153****9977

    有23層的話肯定有加壓的啦,你要搞清楚你那個是自來水直供還是二次加壓。還有樓層的高低壓區是怎么分布的。

    查看全文↓ 2019-04-17 23:26:35
  • 134****0944

    水管大小和壓力的高低并無多大聯系。你用的那泵叫做變頻泵。你所描述的你在九樓。水壓不夠一寸和一寸二的管子用變頻泵后效果是一樣的。你不用水的時候泵不工作,一用水管子里的水壓不夠了泵也開始工作了。沒多大聯系。就一寸的好了。不會錯的。

    查看全文↓ 2019-04-17 23:26:29
  • 156****4643

    水的壓頭是10米,9層樓至少要35米壓頭的泵.....怎么不太像真的。應該是給自來水增壓吧!

    市場上大多數水泵都以**高揚程流量來標注,自吸水泵,理論吸程是10米。水泵選型需根據現場來決定,如:管路長短,管徑大小,彎頭多少,熱水器容量,熱水器類型,噴頭出水量等等。特別是承壓式電熱水器,由于其裝置特殊,須選用出水量稍大的水泵,小流量水泵難以起到效果。
    管道增壓并不是安裝了水泵就萬事大吉,造成低水壓的原因有很多種,典型的如管道老化,特別是鍍鋅管,使用多年后會逐漸銹蝕,導致管道堵塞引起水流減少;還有90度彎頭過多,也會造成出水量減少,像這些原因造成的水壓偏低,裝了水泵后效果很不明顯。
    增壓泵有個特性,當管道流量跟不上水泵的流量或超過水泵的流量時,增壓效果也不明顯。所以在選購水泵前要排查水壓偏低的原因,不能盲目購買水泵。若要購買,建議咨詢管道工或找經驗豐富的商家做參謀。要商家參謀的好處是,萬一水泵增壓效果不理想可以理直氣壯的要求商家調換或者退貨

    查看全文↓ 2019-04-17 23:26:23
  • 155****2842

    不同的場合下水壓標準是不同的,具體如下:
    1、當消火栓、自動噴水滅火設備等同時開啟時,用水水壓應滿足開啟的所有設備的使用,并能保持足夠的充實水柱長度。
    2、在高壓、臨時高壓消防給水系統中,無論水槍在任何建筑物的**高處時,水槍的充實水柱都不應小于10m。
    3、室內消火栓應采用高壓或臨時高壓給水系統,當室內消防用水量達**大時,其水壓應滿足室內**不利點滅火設施的要求;室外低壓給水管道的水壓,當生活、生產和消防用水量達**大時,不應小于0.1MPa。
    4、當建筑高度不超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa;
    5、消火栓栓口的靜水壓不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓大于0.5MPa時,應采取減壓措施。

    查看全文↓ 2019-04-17 23:26:18

相關問題

  • 一層0.1MPa、二層0.12MPa、以后每增加一層就加0.04MPa、僅用于30米以下的建筑

    全部3個回答>
  •    不管是實心板、槽板還是空心板,都有荷載標準,一般分三級。以中南地區為例:一級板為400公斤/每平方米,二級板為700公斤/每平方米,三級板為1000公斤/每平方米。屋頂建好后,屋面自重一般在250~280公斤/每平方米左右(含預制板自重、板上防水隔熱層重、板下抹灰或吊頂重等)。因此屋頂只要用二級板以上,屋面富余承載力是根本不成問題的。   有些不讓人上的屋頂使用了一級板,富余承載力只有一百多公斤/每平方米,有人擔心了,行嗎?其實照樣可以建園!為什么?因為預制板是單向受力構件,可視作簡支梁,它承受上面荷載的限制因素是正壓力引起的彎矩,**脆弱的斷面在板長二分之一處。你把種植槽建在板的兩頭,讓荷載不去作用在板的中間,這個彎矩不就大大減小了嗎?   我看過好多愛好者在一級板屋頂上建園,他們都把種植槽建在板的兩頭,種植槽縱向走向與預制板縱軸線垂直,橫向寬度不超過板長的四分之一,土厚控制在30厘米以內,經歷了5.12特大地震考驗,沒有任何問題。表現**驚人的一位把種植槽建在兩間房中間的承重墻上方(下面兩邊都是開間3.3米、室內凈寬3米),槽寬1.2米,土厚竟超過50厘米,槽里的矮化柚子樹干直徑超過10厘米,照樣通過了5.12特大地震考驗!說穿了也簡單:扣除承重墻寬度,兩邊的一級空心預制板不過只有40多厘米長度受壓,占跨距3米的不到六分之一。這么短的力臂,造成的彎矩不足以破壞頂板。

    全部4個回答>
  • 1、預制板的荷載是指除板自重以外的荷載。一般的會有頂棚抹灰40公斤/平方米;地面后澆層100公斤/平方米;面層40-60公斤/平方米。然后是活荷載150-250公斤/平方米。2、樓板是一種分隔承重構件。樓板層中的承重部分,它將房屋垂直方向分隔為若干層,并把人和家具等豎向荷載及樓板自重通過墻體、梁或柱傳給基礎。按其所用的材料可分為木樓板、磚拱樓板、鋼筋混凝土樓板和鋼襯板承重的樓板等幾種形式。3、預制板,采用此類樓板是將樓板分為梁、板若干構件,在預制廠或施工現場預先制作好,然后進行安裝。它的優點是可以節省模板,改善制作時的勞動條件,加快施工進度;但整體性較差,并需要一定的起重安裝設備。隨著建筑工業化提高,特別是大量采用預應力混凝土工藝,其應用將越來越廣泛。

    全部3個回答>
  • 強度實驗時間為1小時,壓力表應安裝在管道系統的**低點,加壓泵宜設置在壓力表附近;管道內應充滿清水,徹底排凈管道內空氣;用加壓泵將壓力增至試壓壓力,然后每隔10min重新加壓至實驗壓力,重復兩次;記錄**后一次泵壓10min及40min后的壓力,他們的壓差不得超過0.06MPa。

    全部5個回答>
  • 2011年7月初,南京市住房公積金管理中心公布的2011年度繳存基數分別為下限1140元、上限12200元,一年后,下限和上限將有望分別上漲180元和1500元。南京市住房公積金每年都會調整一次繳存基數,從當年7月到次年6月執行同一繳存基數。2011年在崗職工月人均工資上漲以及南京**低工資標準的提高,帶動了今年公積金繳存基數的上漲。

    全部3個回答>