15米安全距離國際衛生組織(WHO)已經確認高壓輸電產生的工頻電磁場是人類可疑致癌物。大量研究還證明了工頻電磁場與另外一些人類疾?。ㄈ缟窠浵到y(tǒng)疾?。┑年P(guān)聯性。居民,尤其是兒童和老人對工頻電磁場更為敏感,更容易受到傷害??茖W(xué)研究還表明,220KV高壓線周圍40米——300米范圍內人群患白血病、癌癥的機率是其他地區的數倍,電磁輻射也會導致孕婦流產、胎兒畸形和心血管疾病,對人的危害極大
全部3個回答>高壓線離住宅的安全距離是多少有規定嗎?
132****9296 | 2019-04-12 03:12:42
已有4個回答
-
137****9479
1KV以下距離為4米。
查看全文↓ 2019-04-12 03:13:45
1KV-10KV距離為6米。
35KV-110KV距離為8米。
154KV-220KV距離為10米。
350KV-500KV距離為15米。
無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。
環境輻射監測站副站長兼總工程師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損害。
規劃局的一位負責人說,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。 -
131****8253
《電力安全工作規程》規定:人體(工作人員)正常活動范圍與帶電設備的安全距離為
查看全文↓ 2019-04-12 03:13:39
10kV及以下 0.35米
20~35kV 0.6米
44kV 0.9米
60~110kV 1.5米
220kV 3米
330kV 4米
500kV 5米
國家預防110(66)kV~500kV架空輸電線路事故措規定:
第七條 架空輸電線路設計應充分考慮地形和氣象因素的影響,路徑選擇應盡量避開特殊區域,并合理選取桿塔型式,確保桿塔強度滿足使用條件要求。強調對處于地形復雜、氣象條件惡劣、交通困難地段的桿塔,應適當提高設計標準。強調新建220kV及以上電壓等級架空輸電線路不宜采用拉線塔;在人口密集區和交叉跨越處不采用拉線塔。
只要人體在安全距離內不會造成觸電,但人體長時間在高電場內活動,會使人頭暈、目眩、惡心等癥狀,你們家處于人口密集地區,離桿塔也很近,根據相關規定你可以找找電網相關負責人,會給于一定的補償或者搬遷等 -
134****1510
水平安全距離如下:
查看全文↓ 2019-04-12 03:13:29
1千伏以下 1.0米
1--10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66--110千伏 4.0米
154--220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
1、高壓線通常指的是輸送10KV(含10KV)以上電壓的輸電線路。根據GB/T 2900.50-2008,定義2.1中規定,高壓通常不含1000V。中國國內高壓輸電線路的電壓等級一般分為:35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。
2、架線方式:高壓輸電在城市一般采用帶絕緣層的電纜地下傳輸,在野外常采用鐵塔承載的架空線方式傳輸。
3、高壓線輻射問題: 電磁輻射主要看電磁波的波長和強度??梢姽馐且环N電磁波。但對人體沒有什么傷害。紫外線是電磁波,但是因為其波長過短,所以會影響DNA的結構,導致細胞變異。高壓線對人體的危害主要是電弧放電。普通空氣狀態下,一千伏電空氣擊穿距離是兩毫米。那么一萬伏電壓放電距離是兩厘米。為了安全起見,盡量遠離。高壓電的電磁輻射很微弱,比你手機的輻射要弱得很多,可以忽略不計。 -
147****4912
1kV以下高壓線的安全距離為4米;
查看全文↓ 2019-04-12 03:13:20
1-10kV高壓線的安全距離為6米;
35-110kV高壓線的安全距離為8米;
154-220kV高壓線的安全距離為10米;
350-500kV高沿線的安全距離為15米。
防護措施:
1.當然是離得越遠越好。
2.使用防輻射玻璃和防輻射墻漆。
3.定期檢查,防止老化。
相關問題
-
答
-
答
各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:1千伏以下為1.0米,1千伏至10千伏為1.5米,35千伏為3.0米,66千伏至110千伏為4.0米,154千伏至220千伏為5.0米,330千伏為6.0米,500千伏為8.5米。
全部3個回答> -
答
1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高沿線的安全距離為15米。防護措施:1.當然是離得越遠越好。2.使用防輻射玻璃和防輻射墻漆。3.定期檢查,防止老化。
全部3個回答> -
答
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高壓線的安全距離為15米。
全部3個回答> -
答
前有兩種截然不同的觀點,大家參考一下:一是無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。環境輻射監測站副站長兼總工程師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損害。規劃局的一位負責人告訴記者,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。以某條220kV輸電線路為例,環保部門實測的220kV該輸電線路進變電站段**低點附近電磁場強度如下:與220kV線路距離(米) 0 10 20 30 國家推薦標準電場強度 (kV/m) 1.2525 0.7387 0.2865 0.1196 4磁感應強度 (μT ) 3.03 2.26 1.39 0.95 100注:表中數據為離地1.5米處。對比國家規定的城市架空電力線路接近或跨越建筑物的安全距離和環保部門實測的架空電力線路電磁輻射強度,可以發現,架空電力線路電磁輻射強度不但在安全距離內是達標的,就是在比安全距離更小的地方也是符合國家標準的。